Sa, 25. Mai 2013 | 01:01:19 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg

Haustechnikforum
  - Brennwert

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Thema: Vetter Veritherm Erfahrungen
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Seite 9 von 9 [Beitrag 281 bis 306 von 306]erste <56789>letzte 
Vetter Veritherm Erfahrungen
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 29.11.2011 21:53:55
1618652
Hallo Herr Voss!
Wenn Ihr Heizkessel so dicht an der Wand steht, dann bleibt nur noch eine Möglichkeit, den 4-Wegemischer mit dem Stellmotor komplett auszubauen. Dann können Sie den Kopf der Schraube ausbohren. IC's an der VST 6 zu tauschen führt nicht immer zum Erfolg, da auch andere Bauteile altersschwach werden. Habe VST 6, ohne Zeitschaltuhr und STB's zum Austauschpreis für 215,00 € zuzügl. 7,00 € Porto vorrätig, Materialgarantie 1 Jahr.
Mit freundlichem Gruß
Gerhard Rothfuss
45 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
Verfasser:
Richard Voss
Zeit: 01.12.2011 13:58:41
1619612
Zitat von Gerhard Rothfuss Beitrag anzeigen
Hallo Herr Voss!
Wenn Ihr Heizkessel so dicht an der Wand steht, dann bleibt nur noch eine Möglichkeit, den 4-Wegemischer mit dem Stellmotor komplett auszubauen. Dann können Sie den Kopf der Schraube ausbohren. IC's an der VST 6 zu tauschen führt nicht immer zum Erfolg, da auch andere[...]


Hallo Herr Rothfuss,

vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich habe eben einen Ersatz-Stellantrieb SQA 31.1 erhalten.
Da sich der Regler nicht abheben lässt, ohne die Mittelachse vorher schmäler zu machen (z.B. mit einem Lötkolpen), werde ich mal die Anschlusskabel des offensichtlich defekten Stellantriebs extern an den Austausch-Stellantriebs anklemmen, um zu sehen, ob bzw. wie die Steuerung arbeitet. Ich vermute, dass im defekten Antrieb durch die Blockade (Verkalkung?) bei einem Zahnrädchen die Zähne zerstört wurden (das gewohnte "Zahnradgeräusch" und der mechanische Widerstand beim manuellen Verstellen des Stellknopfes sind weg!) und deshalb die Mischerklappe nicht mehr korrekt (voll) geöffnet bzw. geschlossen wird und dadurch die Steuerung auch die falschen Signale erhält (der Brenner entweder gar nicht mehr anspringt oder nur, wenn der Regler maunuell in eine bestimmte Position gebracht wird.
Wird dann der externe Stellantrieb nicht richtig angesteuert, liegt es vermutlich an einem Fehler in der Steuerung (VST 6) oder einem defekten Temperaturfühler...

Letztendlich muss ich dann den verkalkten Mischer inkl. des Stellantriebs vom Heizungsbauer austauschen lassen (der sicher nicht erfreut ist, dass ich mir die Ersatzteile selbst besorgt habe!). Der wird mich wieder davon überzeugen wollen, eine neue (Viessmann) Heizung einzubauen. Ach ja, entrusen muss ich auch noch vorher!

Seit einigen Jahren mache ich den "Service" selbst - seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem Brenner (er brennt schön blau, statt gelb/gelb-blau) und musste seitdem noch keine Düse wechseln (die Heizungsbauer hatten fast immer die falschen Düsen mit einem anderen Sprühwinkel eingebaut, was ständig zu Problemen führte; usw.).

Vielen Dank für Ihren Rat - das ist sehr nett (evtl. rufe ich Sie auch mal an, wenn ich darf).

Mit freundlichen Grüßen,

Richard Voss

P.S. Die VST 6 hatte ich das letzte Mal vor 9 Jahren durch eine von Veritherm generalüberholte VST 6 ausgetauscht.
Verfasser:
Nopro
Zeit: 02.12.2011 18:03:12
1620429
Hallo Herr Voss,
heute war mein Kaminkehrer da und war wieder begeistert von den Meßwerten. Meine Anlage Baujahr 1990 mit Scheer Brenner Blautherm DUO und Steuerung Vericontrol, wurde nur kurs verbaut und ist baugleich mit der Steuerung von Götz(Procondens). Mit dem 4-Wegemischer hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Wenn Sie den Heizkessel selbst technisch im Griff haben, dann läuft der Kessel noch viele Jahre mit den besten Meßwerten.
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 04.12.2011 14:32:34
1621110
Hallo Herr Voss!
Nach Ihrer Schilderung ist das Aussetzen des Brenners nicht bei der VST 6 zu suchen. Die Ursache liegt eindeutig beim 4-Wegemischer, wenn dieser komplett öffnet, dann gibt einen Strömungskurzschluß im Kesselkreislauf und der Strömungswächer (Wassermangelsicherung) schaltet ab.
Wird der Knebel vom Stellmotor manuell etwas Richtung "ZU" gedreht, wird die Störung aufgehoben und der Brenner startet wieder.
Rufen Sie mich bitte an und ich gebe Ihnen einen Tip, wie Sie diesen Mangel beseitigen können. 07334 / 2 14 49
Mit freundlichen Grüssen
Verfasser:
Richard Voss
Zeit: 15.12.2011 10:48:31
1627365
Zitat von Gerhard Rothfuss Beitrag anzeigen
Hallo Herr Voss!
Nach Ihrer Schilderung ist das Aussetzen des Brenners nicht bei der VST 6 zu suchen. Die Ursache liegt eindeutig beim 4-Wegemischer, wenn dieser komplett öffnet, dann gibt einen Strömungskurzschluß im Kesselkreislauf und der Strömungswächer (Wassermangelsicherung) schaltet[...]


Hallo Herr Rothfuß,

vielen Dank für die Antwort und das nette Telefonat mit Ihnen und ihre wertvollen Tipps.
Genau so, wie Sie es oben beschrieben haben, habe ich es gemacht!

Ich hatte leider viel zu tun die letzten Wochen, so dass ich heute erst zum Antworten komme.

Liebe Grüße,
Richard Voss
Verfasser:
Nopro
Zeit: 18.12.2011 19:07:20
1629415
Gibt es eigentlich für den Veritherm Kessel eine Steuerung, die mindestens 3 Heizkreise regeln kann.
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 19.12.2011 11:24:32
1629713
Guten Tag Nopro!
Die Heizkreisregelungen sind nur für zwei Heizkreise ausgelegt, d. h.
Radiatoren- und Fußbodenheizkreis. Bei mehreren Heizkreisen muß ein
Verteiler montiert werden.
Gruß Gerhard Rothfuss
Verfasser:
Dietmar38
Zeit: 04.02.2012 13:03:40
1659921
Zitat von Gerhard Rothfuss Beitrag anzeigen
Habe seit über 30 Jahren den Veritherm-Brennwertkessel betreut und muß mich heute immer wieder darüber wundern, wie unfachmännisch an dem Heizkessel gebastelt wird und welche unqualifizierten Tips zwecks störungsfreiem Betrieb geäußert werden. So sind von mir Ersatzteile auch für ältere Heizkesel[...]




Hallo,
ich habe vor ca. eineinhalb Jahren ein Älteres Haus gekauft mit einer Veritherm Gas Heizung, der Brenner ging kurz vor dem Kauf defekt und der Verkäufer hat diesen erneuert. Letztes Jahr machte die Heizung das erste mal Probleme die Unterdrucksteuerung funktionierte nicht Heizungsmann hatte 2 Std. gesucht und dann ein Potti in der Steuerung (alles mit Handschaltern) gedreht und schon ging das Gebläse wieder wie es sollte.

Der Heizungsmann hat mir dann empflohlen einen neuenn Kessell nebst Steuerung einer anderen Marke anzuschaffen das Veritherm und die Anlage nicht mehr Zeitgemäß wären.
Habe mich dann auch mit dem Gedanken befasst und bin dann auf verschiedenen Anlagen aufmerksam geworden und habe aber in vielen foren die Zuverlässigkeit von Veritherm empfohlen bekommen.

Aktuell habe ich ein Problem dads die Mischersteuerung nicht richtig Funktioniert ich muss Sie immer Manuell auf geöffnet stellen denn im Automatikbetrieb stellt die Anlage irgendwann fest Wasser im Heizkreis ist warm genug obwohl das Wasser in den Heizkörper fast Zimmertemperatur haben.
Was kann ich da machen.
Meinen Heizungmensch will ich nimmer kommen lassen da er mir einige fehl Informationen gegeben hatte und einen anderen Veritherm Heizungsbauer/Fachmann habe ich bisher bei mir in der Region nicht ausfinden machen können.
Wollte auch schon Steuerung erneuern, aber da bekommt man auf diversen Seiten und er emfohlenen Firma die Steuerungen anbietet ganz unterschiedliche angeboten.
Habe nur gelesen das Sie Ersatzteile, Service usw. anbieten, hoffe Sie können mir weiterhelfen.

mfg
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 05.02.2012 18:23:21
1661169
Hallo Dietmar 38!
Ich kann sicher helfen, hier meine Te.: - Nr. 07334 / 2 14 49
mfg.
G. Rothfuss
Verfasser:
Reinhold3
Zeit: 13.07.2012 18:34:36
1737640
Hallo Veritherm Gemeinde,

ich brauche einen Stahlwärmetauscher für eine Veritherm Brennwert Gasheizung Baujahr 1992. Leider hat Veritherm mittlerweile die Baureihe geändert und ich kann daher von ihnen keinen Wärmetauscher bekommen.

Wer weiss wo ich so einen alten Stahlwärmetauscher bekommen könnte?

Schönen Gruß

Reinhold Zitzlsperger
Verfasser:
jan41
Zeit: 13.07.2012 19:11:28
1737654
Wo müßte der denn hin PLZ
MfG jan
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 16.07.2012 11:13:52
1738830
Hallo Reinhold3!
Frage: Welche Größe? 25 kW oder 40 kW?
Hat der Metallwärmetauscher 6 oder 8 waagerechtliegende Platten ?

Gerhard Rothfuss
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 23.07.2012 11:44:03
1741764
Hallo Reinhold 3!
Frage war gestellt und wurde von zwei Seiten beantwortet, leider kam keine Rückmeldung. Konnte man doch eigentlich erwarten - oder?
Gruß Gerhard Rothfuss
Verfasser:
Thomas_59
Zeit: 11.11.2012 16:03:23
1794642
LinkbezeichnungHallo Zusammen,

wir haben in unserem Haus auch eine Veritherm mit VST 6 Steuerung. Da wir derzeit Störungen haben, bin ich auf diese interessante Seite gestoßen.

Da ich in der Umgebung von Freiburg, Schwarzwald keinen mit Veritherm erfahrenen Kundendienst finden konnte, wäre ich um Hilfe oder Tips dankbar.

In den letzten Wochen gab es zwei drei mal sporadisch Brennerstörung - Dann den Taster gedrückt und der Fehler war behoben. Nun ist es so, dass dir Temperatur - Anzeige Kesselrücklauf sekündlich den Anzeigewert ändert und damit läuft die ganze Regelung nicht.

Was tun?

Freundliche Grüsse aus dem Schwarzwald
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 03.12.2012 18:44:04
1807564
Danke für die Grüsse aus dem Schwarzwald, vom 11/11/12!
Kann in diesm Falle sicher helfen ein Anruf genügt.
Tel.: 07334 / 2 14 49
Gruss GERO.
Verfasser:
Jürgen Mohr
Zeit: 02.01.2013 19:30:47
1827348
Hallo erst mal ich hab seit 1989 Veritherm im Haus 2000 den Kessel der 2ten Baureihe eingebaut u seither auch keine nennenswerten Störungen gehabt seit kurzem habe ich die Steuerung 2010 im Einsatz u ärgere mich grün u blau über dieses Mist teil die Firma Keller ist leider wenig kooperativ die Mischer Zeiten die Mann an dieser Regelung einstellen kann werden ignoriert wenn ich Heizkreis 1 eine normale pumpe zu ordne schält sie mir die pumpe von Heizkreis zwei auch ab obwohl ich dort öko 0 min. eingestellt habe u eine alpha 2 benutze des weiteren läuft der öko betrieb nur im auto-mod manuelle Zeiteinstellung wird ignoriert u das aller schlechteste was bei diesem Kessel pausieren kann ist: stellt -mann das System so ein das beide heizkreise über Puffer betrieben werden beachtet die Regelung den Taupunkt des kesses nicht mehr u fährt ihn bis zur aktuell grad anliegenden Rücklauftemperatur runter,frage kennt einer von euch die Probleme die ich mit der Regelung hab oder hat meine einfach nur ein schlecht programmiertes EPROM ?das einzige was ich etwas schlecht finde ist das meine Seiten teile langsam dem Rost erliegen
Verfasser:
Horu
Zeit: 05.01.2013 10:34:48
1829264
UNLESBAR, lieber Jürgen Mohr.
Mal neu schreiben, mit Gruß-Kleinschreibung, Komma und Absätzen.
Mann Mann Mann........
Verfasser:
Jürgen Mohr
Zeit: 20.01.2013 19:19:53
1841598
Zitat von Horu Beitrag anzeigen
UNLESBAR, lieber Jürgen Mohr.
mit Gruß-Kleinschreibung
ach ja manche Leute fasse dich an der eigenen Nase Horst gruss u Kleinschreiber
Verfasser:
schorni1
Zeit: 20.01.2013 19:24:09
1841607
@ Jürgen Mohr

also bitte, ne ne sorry, da schließ ich mich an. DAS liest sich wie gekotzt! Wenn Du ne Antwort willst dann setz das bitte nochmal ordentlich. Wir sind heir zwar kein Rechtschreib-Forum, aber bißchen schreiberische Kinderstube darf man schon mitbringen.

Deine Deutschlehrerin hat sich vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet?
Verfasser:
Jürgen Mohr
Zeit: 20.01.2013 19:49:23
1841634
Zitat von schorni1 Beitrag anzeigen
@ Jürgen Mohr

also bitte, ne ne sorry, da schließ ich mich an. DAS liest sich wie gekotzt! Wenn Du ne Antwort willst dann setz das bitte nochmal ordentlich. Wir sind heir zwar kein Rechtschreib-Forum, aber bißchen schreiberische Kinderstube darf man schon mitbringen.

Deine[...]

wer hat deine Augen gezwungen es zu lesen ich hab die Löschung beantragt auf des Forum ist vergiss es
Verfasser: schorni1
Beitrag entfernt. Grund: Verletzung der Netiquette (siehe Forumsregeln)
Verfasser:
Gerhard Rothfuss
Zeit: 12.05.2013 15:29:40
1918358
Habe generalüberholte Veritherm-Kesselsteuerungen Typ.: VTS 5 u. VST 6
zur Verfügung mit Jahresgarantie im Austausch á 215,00 €
Abgasgebläse DN 100/100 im Austausch á 110,00 €
Gerhard Rothfuss
Tel.: 07334 / 2 14 49
Seite 9 von 9 [Beitrag 281 bis 306 von 306]erste <56789>letzte