Hapero Pellets-Kessel - Meinungen
Verfasser:
11filly69
Zeit: 08.01.2013 22:18:47
1831954
Hallo M. Wörner,
endlich jemand mit dem selben Problem, das bei höherer Außentemperatur der Kessel abschaltet.Beu uns wurde die Solltemp.sogar auf 83 Grad erhöht was ja dann Kontraproduktiv war.Wenn du die Solltemperatur niedriger einstellst und das funktioniert wäre ich dir Dankbar wenn du eine kurze Rückmeldung geben würdest. Dann müssen wir nur noch klären, warum unserer auch bei extremer Kälte abschaltet.
Verfasser:
ljolik
Zeit: 18.01.2013 09:01:05
1839439
Zitat von 11filly69 Beitrag anzeigen
Hallo M. Wörner,
endlich jemand mit dem selben Problem, das bei höherer Außentemperatur der Kessel abschaltet.Beu uns wurde die Solltemp.sogar auf 83 Grad erhöht was ja dann Kontraproduktiv war.Wenn du die Solltemperatur niedriger einstellst und das funktioniert wäre ich dir Dankbar wenn du[...]


83Grad Solltemperatur oder KesselMaxTemperatur? Ich werde Sollwert niemals ueber 70Grad einstellen. Im Gegensatz zu Heizoelkessel kann Pelletkessel nicht abrupt abschalten. Hapero kann, aber modulieren und somit KesselMinLeistung soll moeglichst klein sein (ca.30% wenn die Kondenswasserbildung zulaesst).
Verfasser:
ljolik
Zeit: 18.01.2013 09:19:43
1839455
Zitat von Winkler Peter Beitrag anzeigen
Hallo Italia33
Da Ich der Kundendienstleiter von HAPERO bin möchte ich gerne wissen wer Du bist damit wir einen Besuch bei deinem Schwager machen können.
Ich weiß 100% das bisher noch kein einziger Zündstab getauscht werden mußte.
Alles andere ist natürlich auch gigantischer[...]


Hallo Herr Winkler,

mit Angst der Konkurenz und Verleumdnung haben Sie gnadenlos uebertrieben. Edelstahlbrenner zieht Kohlestoff wie ein Schwamm auf und verbiegt sich -> Rostgitter klemmt. Ich habe hydraulische Schema P.0.9 und es ist nicht moeglich Boiler getrennt vom Puffer zu laden. Im Winter ist es OK, aber im Sommer erst 1000L Puffer laden dann 200L Warmwasserspeicher aus dem Puffer aufwaermen ist nicht i.O. Mit dem Fehler in der Steuerung soll Blaue Engel Siegel sofort aberkannt werden!
Verfasser:
M.Wörner
Zeit: 23.01.2013 19:30:40
1844433
Zitat von 11filly69 Beitrag anzeigen
Hallo M. Wörner,
endlich jemand mit dem selben Problem, das bei höherer Außentemperatur der Kessel abschaltet.Beu uns wurde die Solltemp.sogar auf 83 Grad erhöht was ja dann Kontraproduktiv war.Wenn du die Solltemperatur niedriger einstellst und das funktioniert wäre ich dir Dankbar wenn du[...]



Hallo,11filly69
meine eingestellten Werte sind:
Kesselsolltemperatur 65°; Abschalttemperatur 80°; max. Leistung 50%
(im PP Menü Zeile 14, 15, 17) Momentan läuft der Kessel ohne Probleme, sind ja auch Minustemperaturen.. Mal sehen wenn es wieder wärmer wird.
Mein Heizkessel schaltet sich nicht ab, sondern versucht beim Abheizen die erzeugte Wärme in das Heizsystem zu bringen. Warum??
Gruß
M.Wörner
Verfasser:
ljolik
Zeit: 24.01.2013 10:36:52
1844720
Zitat von M.Wörner Beitrag anzeigen
Zitat von 11filly69 Beitrag anzeigen
[...]



Hallo,11filly69
meine eingestellten Werte sind:
Kesselsolltemperatur 65°; Abschalttemperatur 80°; max. Leistung 50%
(im PP Menü Zeile 14, 15, 17) Momentan läuft der Kessel ohne Probleme, sind ja auch Minustemperaturen.. Mal sehen wenn es wieder wärmer[...]


Hallo M.Woerner,

Probiere PP14=65Grad, PP15=75Grad, PP16=30%, PP17=100%.
Was steht unter PP12 und PP22? hast Du Boiler? wenn ja was steht unter Boilerparameter b.01?

welche Hydr.Schema hast Du
(http://www.hapero.com/fileadmin/inhalt/HP02/Hydraulikschema.pdf)?
Verfasser:
no body
Zeit: 16.03.2013 22:03:27
1886071
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir im Keller auch vor einer Woche einen Hepero HP02 installiert bekommen und bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung und der Erstinbetriebnahme des Kessels.
Leider war es der erste Hapero von meinem HB.
Somit stehe ich mit den Einstellungen ziemlich alleine da.
Ich hätte als erstes eine Frage an die Spezialisten wegen dem Anschluss.
Kessel wird über Außentemperaturfühler und ohne Mischer direkt über eine HK Pumpe vom Leistungsteil betrieben. es ist auch nur ein WW Speicher mit Pumpe angesclossen. Es wird Fussbodenheizung( Regelung über Rücklauf) und Heizkörper gemeinsam über einen Heizkreis betrieben.
An der Steuerung habe ich momentan noch nichts eingestellt außer den Heizzeiten und jetzt kommt mein Problem, morgens eine Stunde nach Start des Heizprogramms ist unser Bad mit Fussbodenheizung immer kalt??
Am Abend funktioniert alles??
Gibt es Tipps zur Außentemperaturkurve, Schalttemperatur der Kesselkreispumpe und haben die Reinigungszeiten Einfluß?

Viele Grüße

Christian
Verfasser:
ljolik
Zeit: 23.03.2013 22:29:51
1890057
Zitat von no body Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir im Keller auch vor einer Woche einen Hepero HP02 installiert bekommen und bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung und der Erstinbetriebnahme des Kessels.
Leider war es der erste Hapero von meinem HB.
Somit stehe ich mit den Einstellungen ziemlich[...]


Hallo,

vermute, dass erst WW zubereitet wird, dann das Heizungswasser und bis Fussboden warm wird dauert es auch eine Weile. Probire mal Startzeit um 2 oder 3 Stunden vorziehen oder lass doch rund um die Uhr konstante Temperatur fahren.

ciao
Ljolik
Verfasser:
ljolik
Zeit: 25.03.2013 12:14:45
1890816
Ihr koennt Hapero ueber Skype kontaktieren:
z. B. Johannes Geier (HAPERO)

ciao
ljolik
Verfasser:
Ralf666Husky
Zeit: 06.04.2013 10:15:39
1898123
Hallo zusammen,

da es in diesem Thread um den Hapero geht, wollte ich meine Ehrfahrung schildern die ich bis jetzt mit einem Hapero HP 02 Edelstahl gemacht hab.

Der Kessel wurde mitte März in Betrieb genommen. War der erste Hapero des HB. Er steht im Wohnraum und ist an einem 600l Kombispeicher angeschlossen zusammen mit einem Holzofen mit Wassertasche und noch mit der alten Ölheizung. Ziel ist es den Hapero mal ein Jahr zu testen und nach erfolgreichen Test die Ölheizung zu entsorgen. Ach ja, er steht in einem alten teilsanierten Bauernhaus mit ca. 180qm Wohnfläche.

Meine Meinung nach 3 Wochen Betrieb und ca 250 Betriebsstundenn des Hapero:

- leiser Betrieb bis auf das reinigen. Etwas lauter ist auch wenn der Kessel auf 100% läuft, was alerdings klar ist. Dann rauscht es. Aber nicht groß störend.
- Steuerung gut und umfangreich trotz der etwas frickeligen 4 Tasten
- Einfach und robust gebaut
- Netter Kontakt und schnelle Hilfe beim Hapero Service
- Einfaches reinigen der Scheibe und entleeren der Achselade ohne Achse im Wohnraum zu haben.

Ich hoffe meine Positive Meinung wird sich länger halten. Ob so ein Kessel ein guter Kauf war, sieht man meiner Meinung nach erst nach vielen Jahren zuverlässigen Betrieb. Eine kleine Startschwierigkeit hatte der Kessel. Mir wurde schnell am Telefon von Hapero geholfen. Ein Parameter in der Steuerung wurde geändert und nun rennt der Kessel wie er soll. Was interesant finde und den hohen Wirkungsgrad bestätigt, ist das ich selbst wenn der Kessel auf 100% läuft, ich meine Hand ohne Probleme 10 Sekunden auf das Ofenrohr legen kann.

Gruß

Ralf
Verfasser:
Ralf666Husky
Zeit: 06.04.2013 10:21:33
1898129
Zitat von no body Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir im Keller auch vor einer Woche einen Hepero HP02 installiert bekommen und bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung und der Erstinbetriebnahme des Kessels.
Leider war es der erste Hapero von meinem HB.
Somit stehe ich mit den Einstellungen ziemlich[...]


@ no body

Ich bin kein Fachmann, aber eine Fußbodenheizung ist sehr träge. Klar das die nach einer Stunde noch kalt ist.
Ich würde den Kessel auch nachts nicht abstellen. Ich würde nachts die Temperatur nur etwas absenken. Ist doch im Zeitprogramm 1 bei der Anlieferung so vorprogrammiert. 6 - 22Uhr soll 22° und 22 - 6 Uhr soll 20°
So läuft der bei mir auch. Allerdings über Mischer und Heizkreiserweiterungsstreifen.
Verfasser:
Billithekit
Zeit: 10.04.2013 11:02:17
1900567
Hallo, ich lese sehr aufmerksam euere Beiträge, die auch sehr interresant sind. Habe jedoch auch eine Bitte. Ich habe einen Hapero HP02 K, der eigentlich auch zufriedenstellende seine Dienste verrichtet. Jedoch erscheint seit heute der Fehlercode E 02 auf dem Display. Somit anscheinend Pelletvorrat leer bzw. Schläuche verstopft etc. Beides wurde von mir geprüft und ist nicht der Fall. Pellets sind noch genug im Vorratsraum, mindestens eine Tonne. Schläuche sind auch alle leer. Habe nun Pellets manuell in den Tagesbehälter aufgefüllt, damit es weiter geht. An was genau könnte das Problem noch liegen, wenn Fehlercode E02 aufleuchtet ? Kann ich mehr Inputs haben um dem Fehler auf den Grund zu gehen..?
Danke für euere Hilfe.
Verfasser:
Markus Ederer
Zeit: 13.04.2013 08:39:44
1903377
Der Fehler 02 bedeutet soweit ich weiß, dass in der eingestellten max. Saugzeit (z.B. 25Min) nicht genügend Pellets in Tagesbehälter gesaugt wurden um den Sensor "voll" zu erreichen.

Wie erfolgt denn bei dir die Austtagung ? Maulwurf, Schnecke, Saugsonde ?
Wenn der Kessel Pellets saugt, kommen dann wirklich welche in den Tagesbehälter ? Hört man eigentlich ganz gut prasseln ;.).

Schönen Samstag
Markus
Verfasser:
Billithekit
Zeit: 15.04.2013 09:33:00
1904298
Danke Markus,
als die Austragung erfolgt über Schnecke und anschließend via Saugsystem in den Tagesvorratsbehälter. Schnecke habe ich überprüft, Schläuche des Saugsystems auch. Zusätzlich noch Füllstandsensor im Tagesbehälter ( gereinigt ). Beobachte beim Austragen der Schnecke die Pellets, vermute mal es liegt evtl. an Brückenbildung also zuviel Staub, der in der Schnecke liegen könnte. Genug Pellets sind vorhanden, ca. 2 Tonnen. Aber wie kommt man da runter an die Schnecke..? Durchgraben..? Und wenn´s so wäre, wie bekommt man so ne Schnecke wieder frei, bzw. sauber..?
Bill
Verfasser:
Markus Ederer
Zeit: 16.04.2013 11:12:39
1905903
Hallo Bill,
Hoff das Problem hat sich bereits gelöst.

Ein Schneckenproblem hatte ich auch einmal.
Wie lange ist denn die Schnecke bei dir ?
Kommst du an den Schneckenmotor ran ? Falls ja, kannst du mal die Abdeckung des Lüfterrades abnehmen und den Motor per Hand versuchen zu drehen (ggf. in Gegenrichtung) - aber vorher abstecken.
Theoretisch könnte auch der Betriebskondensator des Motors hin sein, dann würde er nur brummen und nicht anlaufen.

Oder dreht sich die Schnecke ?? Kann aber eigentlich kaum sein.

LG
Markus
Verfasser:
Billithekit
Zeit: 16.04.2013 14:59:53
1906078
Hallo Markus,

danke für den Tip, das werd ich mal probieren.

Bill