Fr, 10. September 2010 | 07:04:36 Uhr
Banner
Cu-DEL: 616,02 €/100kg

Haustechnikforum
  - Wärmepumpen

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Thema: Verkaufe Wärmepumpe
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
Bitte geben Sie den angezeigten Code in das Textfeld ein:

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 38 von 38]erste <12>letzte 
Verkaufe Wärmepumpe
Verfasser:
1MARTIN1
Zeit:
15.03.2010 17:49:54
1334272
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
Hallo Martin,

"1. hab ich da nun einen Denkfehler ?? 2. welchen ??"

Zu 1.
Mit Sicherheit. Von 100 WP an FBH laufen (schätze ich mal) 90 ohne Puffer. Von den restlichen 10 sind bei 6 die Besitzer mit der Performance unzufrieden und planen den Puffer baldmöglichst zu umgehen (oder haben das schon getan), und die restlichen 4 haben es noch nicht mitgekriegt ;-)
Ausnahme natürlich: WP mit solarer Heizungsunterstützung. In diesem Fall zahlt man im Winter (wenn solar nichts kommt) mit dem Puffer halt drauf, holt sich den Fehlbetrag aber in der Übergangszeit wieder rein. In den meisten Fällen wohl ein teures Nullsummenspiel, aber staatlich gefördert, daher muss es wohl gut und richtig sein.

Zu 2.
Keine Ahnung. Ich komme bei dem was Du da formuliert hast einfach nicht mit. Aber ich vermute mal folgendes:

Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Du hast einfach keine Ahnung von der Sache und den Zusammenhängen. Das ist ja auch völlig ok. Nur musst Du dann entweder
a. an den richtigen HB geraten (hat nicht geklappt) oder
b. ziemliches Glück haben (auch nicht) oder
c. ziemlich hoher Heizkosten akzeptieren oder
d. das machen, was die meisten anderen machen bzw. was Dir von Leuten mit mühsam erworbener Sachkenntnis und inzwischen einiger Erfahrung empfohlen wird

Sehr simpel erklärt läuft ein Heiztakt (FBH oder HK) folgendermaßen ab:

1. An der WP ankommender Rücklauf (RL) aus FBH geht unter RL-Sollwert: WP startet und pumpt erwärmtes Wasser (meist ca. 5°C wärmer als RL) in die FBH
...aktiver Takt:....WP läuft so lange, bis RL über Sollwert + Hysterese geht. Bei FBH dauert das i.a. recht lange, da das gesamte Wasservolumen und der Estrich um die Rohre herum auf (oder knapp unter) RL-Soll-Temp. liegen.
2. RL überschreitet RL-Soll + Hysterese: WP geht aus
...passiver Takt:....WP bleibt aus, bis RL unter RL-Soll geht. Das dauert bei FBH i.a. recht lange, weil das gesamte Wasservolumen und der Estrich um die Rohre herum über RL-Soll plus Hysterese liegen.
3. goto 1.

Bei nicht allzu tierischer Überdimensionierung der WP liegt die Dauer von aktivem plus passiven Takt (je nach Hysterese(einstellbar)) so zwischen 3 und 10 Stunden.

Was ist daran nicht zu verstehen, bzw. anders als bei ner Gasheizung?
Und wieso ist Dein Solekreis tot?

Gruß,
Bernd


Das mag ja sein , und bei Anlagen mit Heizkessel ist das sicherlich auch richtig so !!
Aber wenn ich nun eine VL- RL differenz von ca 2° habe (konstanter VL von beispielsweise 26°), welche VL-Temp hab ich dann bei ausgeschaltener WP und ohne Puffer
1Runde 26°, 2Runde 24° 3Runde22° usw.....
Ich weis schon der Estrich puffert das tut er aber jetzt auch schon und es kommen immer 2Grad weniger zurück wie der VL ist , wenn aber nun die 2Grad nicht durch eine Wärmequelle (Pufferspeicher, WP oder Kessel ) ausgeglichen werden , dann wird die RL immer weniger !?!?
Dazu kommt noch das Problem dass der Pelletofen ohne Puffer nix anfangen kann , leider ...

Gruß
Verfasser:
ironasssi
Zeit:
15.03.2010 21:37:56
1334448
nabend,

..... kommt noch das Problem dass der Pelletofen ohne Puffer nix anfangen kann , leider ..--.

iss doch voll ok, den puffer für ww-bereitung entweder mit pellets oder mit wp.
dann läuft die wp überwiegend für die heizung, was für die effiiziens nur von vorteil ist!

mit verlaub, 2° vl/rl differenz kann normalerweise nicht sein!
mit welchem volumenstrom willst du denn die 9kw der wp übertragen?

ich habe im max 5° im normalfall um die 6-7°differenz.

wenn meine hysteres auf 1,5°steht, läuft die wp ca 6 mal am tag ca 1-2h
je nach aussentemperatur.
bei einer hysterese von 0,8° halt ca 12 mal halb so lang, immer noch voll im grünen bereich.

bei einem volumenstrom im heizkreislauf von gut 800 l/h werden so zwischen 30-60kwh/tag ins gebäude eingebracht.



mfg ironassi
Verfasser:
1MARTIN1
Zeit:
16.03.2010 16:19:29
1334842
Hallo ,

Aber wo nur soll ich eine VL RL spreizung von 5-7° hernehmen ??

Läuft meine Umwälzpumpe zu schnell, oder warum hab ich diese kleine Spreizung ??
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 38 von 38]erste <12>letzte