AI Datenlogger - Format der DTA-Dateien
Verfasser:
Beat
Zeit: 21.04.2013 14:32:55
1908755
Die Verbindung über Telnet stellt keine Verbindung zur Steuerung Luxtronik dar, sondern eine Verbindung zum Betriebssystem (Linux), auf dem das Programm Luxtronik läuft. Als Analogie kann man sich als Betriebssystem Windows (angesprochen aus der Eingabeaufforderung/CmdWindow) und als Programm MSOutlook vorstellen.

Aus diesem Grund können in einer Telnet Verbindung keine WP spezifischen Daten abgerufen oder verändert werden, denn die Daten der WP kennt nur das Programm Luxtronik. Demzufolge können Daten der WP nur über die Luxtronik (z.B. via WebInterface oder DTABetrachter) gelesen oder verändert werden.

Über eine Telnet Verbindung kann z.B. das Betriebssystem neu gestartet werden (reboot), die Zeit auf dem Computer geändert werden (time), Dateien aufgelistet, gelöscht, kopiert, verschoben werden etc.

Zitat von PeteM92 Beitrag anzeigen
Zitat von MichaGue Beitrag anzeigen
Du kannst Dich doch am Kontroller mit dem Installateurpasswort anmelden (9445) und dann den Datenlogger wieder aktivieren.

@MichaGue:
Genau das möchte ich machen - über LAN. Was muss ich dazu machen?

Grüße
Peter

Meines Wissens geht das (leider) nur am Gerät selbst, da das WebInterface diese Funktion nicht zur Verfügung stellt.

Gruss
Beat
Verfasser:
Chrostiph
Zeit: 29.04.2013 22:03:41
1912748
Hallo zusammen,

nachdem ich am Sonntag die FW 1.64 installiert habe (siehe AlphaApp-Thread), hat sich gezeigt, dass AI wohl etwas am Format der .dta-Dateien geändert hat. Deren Länge ist offenbar nicht mehr die gleiche wie früher und zumindest ein Signal (z.B. AO2 = Effizienzpumpenspannung) kommt im DtaGUI 0.09 nur noch als Null an.

Näheres habe ich nicht untersuchen können. Hier ist ein .zip-File mit ein paar .dta-Dateien, die ich seit Sonntag erzeugt habe.

Viel Spaß damit! Bei Fragen will ich gerne versuchen, noch mehr Infos herauszubekommen.

Viele Grüße,
Chrostiph
Verfasser:
Luxtronic-User
Zeit: 30.04.2013 11:51:24
1912975
Hallo,

kann jemand die Firmware 1.64 bitte irgendwo uploaden, damit sie für alle Interessierten zugänglich ist? Danke.

Viele Grüße
Dieter
Verfasser:
Chrostiph
Zeit: 01.05.2013 11:50:29
1913476
Hallo Dieter,

Zitat von Luxtronic-User Beitrag anzeigen

kann jemand die Firmware 1.64 bitte irgendwo uploaden, damit sie für alle Interessierten zugänglich ist? Danke.


Version 1.61 und Version 1.64 liegen bis ca. Ende Mai hier. Danach muss ich sie aus Platzgründen wieder entfernen.

Viele Grüße,
Chrostiph
Verfasser:
joder
Zeit: 01.05.2013 15:32:10
1913590
Zitat von Chrostiph Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,

Zitat von Luxtronic-User Beitrag anzeigen
[...]


Version 1.61 und Version 1.64 liegen bis ca. Ende Mai hier. Danach muss ich sie aus Platzgründen wieder entfernen.

Viele Grüße,
Chrostiph

ui, super! gibt es irgendwo infos oder einen eigenen thread, wo es um update der regelung mittels dieser dateien und/oder vor-/nachteile der jeweiligen updates geht? irgendwo eine versionshistory einsehbar?
Verfasser:
zergman
Zeit: 02.05.2013 11:47:52
1913911
Hallo Chrostiph,

Zitat von Chrostiph Beitrag anzeigen

nachdem ich am Sonntag die FW 1.64 installiert habe


Kannst du bitte mal kurz beschrieben, wie du die neue Firmware installiert hast.

Zitat von Chrostiph Beitrag anzeigen

...hat sich gezeigt, dass AI wohl etwas am Format der .dta-Dateien geändert hat. Deren Länge ist offenbar nicht mehr die gleiche wie früher und zumindest ein Signal (z.B. AO2 = Effizienzpumpenspannung) kommt im DtaGUI 0.09 nur noch als Null an.


Bis jetzt hatte ich zu dem neuen Format einfach zu wenige Daten, um die Bedeutung der Felder zu rekonstruieren. Wenn mir gesagt wird, welches Feld fehlt und welcher Wert in dem Feld erwartet wird, kann ich gezielt danach suchen. AO1 und AO2 habe ich nach deiner Beschreibung schnell finden können und sie werden im nächsten Update wieder da sein.

@alle: falls jemand Firmware 1.64 auf einer WP ohne CompfortPlatine hat, wäre ich an den DTA-Dateien interessiert. Ich denke, es gibt mit dieser Konstellation noch ein Problem, bin mir aber nicht sicher.

Gruß
Karsten
Verfasser:
Chrostiph
Zeit: 03.05.2013 21:23:33
1914669
Hallo Karsten,

Zitat von zergman Beitrag anzeigen
Kannst du bitte mal kurz beschrieben, wie du die neue Firmware installiert hast.


Gerne: Das .zip-File entpacken, da ist genau eine Datei drin, die genauso heißt wie das .zip-File, nur ohne .zip am Ende. Diese Datei auf einem USB-Stick speichern (im obersten Verzeichnis). Dann den Stick in die WP am üblichen (Datenlogger-) Ort einstecken. Die WP erkennt die neue Firmware automatisch und fragt, ob man sie installieren will. Wenn man mehrere Versionen gleichzeitig drauf hat, lässt sie einen wahrscheinlich sogar auswählen, welche man haben möchte. Eigentlich maximal komfortabel gemacht.

Wenn man die Abfrage bestätigt hat, dauert es ein, zwei Minuten, dann macht die WP einen Reset und alles ist fertig. Bei den Informationen sieht man dann die neue Versionsnummer.


Zitat von zergman Beitrag anzeigen
Wenn mir gesagt wird, welches Feld fehlt und welcher Wert in dem Feld erwartet wird, kann ich gezielt danach suchen. AO1 und AO2 habe ich nach deiner Beschreibung schnell[...]


Da kann ich leider nicht so richtig helfen, weil ich nicht den Überblick habe, was wo sein sollte und was es genau bedeutet. Ich kenne nur die Standarddaten (VL, RL, RL-Soll etc.), aber die funktionieren alle.

Viele Grüße,
Chrostiph
Verfasser:
Chrostiph
Zeit: 03.05.2013 21:32:18
1914678
Hallo nochmal,

ich habe nochmal zwei oder drei .dta-Dateien dazugepackt (wieder hier). Interessant: Die beiden letzten stammen aus der automatischen 48h-Speicherung, sind aber nicht mehr 473 kB, sondern nur noch 226 kB groß.

Viele Grüße,
Christoph
Verfasser:
Beat
Zeit: 03.05.2013 22:42:32
1914700
Zitat von Chrostiph Beitrag anzeigen
Interessant: Die beiden letzten stammen aus der automatischen 48h-Speicherung, sind aber nicht mehr 473 kB, sondern nur noch 226 kB groß.

Was Sinn macht, da jeder Datensatz gemäss Karstens Analyse nur noch 80 (anstelle von 168) Bytes lang ist.
10 Bytes Header + (2880 Bytes * 80 Sätze) = 230'410 Bytes.

Was mich noch etwas irritiert ist die Tatsache,

1) dass (Gemäss DTAGui Export) das Aufzeichnungsintervall ca. alle 24h um eine Sekunde zurückfällt

2) dass sich die Daten von 130501_2212.dta und 130503_2121.dta nicht lückenlos aneinanderreihen. Sind die 2 Dateien wirklich automatisch durch die Lux nach 48h gespeichert worden (es liegen ja nur 47h9' zwischen den Speicherungen)?

Gruss
Beat
Verfasser:
Chrostiph
Zeit: 03.05.2013 22:50:39
1914708
Hallo Beat,

Zitat von Beat Beitrag anzeigen
Sind die 2 Dateien wirklich automatisch durch die Lux nach 48h gespeichert worden?


Nein, da habe ich mich vertan. Die vorletzte und vorvorletzte sind automatisch gespeichert worden (130429_2212 und 130501_2212), die letzte stammt vom Rausnehmen des Sticks heute Abend, wo man ja nochmal manuell speichern soll.

Mich wundert jetzt nur, dass die letzte 226 kB hat, obwohl sie früher abgebrochen wurde, und die erste automatisch gespeicherte nur 169 kB?!? Vielleicht ist es schon zu spät am Abend ...

Viele Grüße,
Chrostiph
Verfasser:
Beat
Zeit: 03.05.2013 23:01:01
1914712
Hallo Karsten

Zitat von zergman Beitrag anzeigen
Wenn mir gesagt wird, welches Feld fehlt und welcher Wert in dem Feld erwartet wird, kann ich gezielt danach suchen.


Ich hab mal schnell meine Werte in DTAGui mit denen der 1.64 DTA verglichen. Mir fallen folgende fehlenden Werte auf:
- AI1DIV (ist allerdings bei mir immer 1)
- AO1 [V]
- AO2 [V]
- AI1[V]
Wie die Werte in den 1.64 DTA's wirklich wären kann ich natürlich nicht sagen.

Gruss
Beat
Verfasser:
Beat
Zeit: 03.05.2013 23:10:35
1914716
Hallo Chrostiph,

Zitat von Chrostiph Beitrag anzeigen
Mich wundert jetzt nur, dass die letzte 226 kB hat, obwohl sie früher abgebrochen wurde, und die erste automatisch gespeicherte nur 169 kB?!? Vielleicht ist es schon zu spät am Abend ...


Die Datei 130429_2212.dta läuft
von 2013-04-28 10:17:42
bis 2013-04-29 22:11:41
(2'155 Intervalle -> 172'410 Bytes)

Die Datei 130501_2212.dta läuft
von 2013-04-29 22:12:41
bis 2013-05-01 22:11:39
(2'880 Intervalle -> 230'410 Bytes)

Weshalb das so ist müsstest Du erklären können. Wann genau wurde die periodische Aufzeichnung gestartet (evtl. am 29.04. um 22:12)?

Gruss
Beat
Verfasser:
Chrostiph
Zeit: 03.05.2013 23:18:12
1914717
Zitat von Beat Beitrag anzeigen

Die Datei 130429_2212.dta läuft
von 2013-04-28 10:17:42
bis 2013-04-29 22:11:41
(2'155 Intervalle -> 172'410 Bytes)

Die Datei 130501_2212.dta läuft
von 2013-04-29 22:12:41
bis 2013-05-01 22:11:39
(2'880 Intervalle -> 230'410[...]


Ah, jetzt hab' ich's ... Die 130429_2212 "leidet" immer noch am Reset der WP nach dem FW-Update (war eben genau 2013-04-28 10:17:42). Daher ist sie kürzer. Und die allerletzte (130503_2121) wurde ja früher rausgenommen, enthält aber trotzdem die vollen 48 Stunden, daher überschneidet sie sich ja auch mit der 130501_2212.

Also alles roger. Gute Nacht!
Viele Grüße,
Chrostiph