So, 26. Mai 2013 | 06:58:53 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg

Haustechnikforum
  - Wärmepumpen

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Thema: Weitere Fragen zu LWZ Sol 403
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Seite 37 von 37 [Beitrag 1261 bis 1287 von 1287]erste <3334353637>letzte 
Weitere Fragen zu LWZ Sol 403
Verfasser:
Lupo1.0
Zeit: 28.02.2013 06:05:06
1877419
Vom Prizip ja, aber nur wenn Deine Stellmotoren stromlos offen sind, ansonsten brauchen die halt immer Strom.
Verfasser:
Oberjosef
Zeit: 28.02.2013 06:05:40
1877420
Geht auch,aber dann könnte man die Regler zudrehen undes würde kein Strom mehr verbraucht. Denke das meinte Lupo.
Die meisten Regler sind Stromlos geschlossen.
Verfasser:
Oberjosef
Zeit: 28.02.2013 06:07:48
1877422
UPS, da war er auch schon auf und wieder mal schneller.
Verfasser:
neumic
Zeit: 05.03.2013 09:40:07
1880290
Guten Morgen

Folgende Frage möchte ich mal gerne aufgreifen, falls sie noch nicht gestellt wurde:

Wärmemenge Heizung:

Wie wird diese berechnet.
Die Leistungskurve der 403 SOL kann ich nicht nachvollziehen.

Hier die Werte 01.03.13
AT Durchschnitt 3°
WM Heiz 68kWh
WM WW 10,8kWh
E Heiz 21,6kWh
E WW 5,2kWh
Laufzeit Heiz 13h
Laufzeit WW 2h
Strom inckl. Steuerung und Lüftung 32kWh
Lüftung 180m³/h 24h
Nach Leistungskurve sollte die THZ 7kW bei 3°C
Aus der Berechnung bringt sie aber nur 68kWh/13h=5,2kW

Sind die angezeigten Werte der Heizung so weit von der Realität weg?
Toleranzen so groß?

Gruß
NEUMIC
Verfasser:
Basti16
Zeit: 05.03.2013 11:44:10
1880353
Zitat von neumic Beitrag anzeigen
Nach Leistungskurve sollte die THZ 7kW bei 3°C
Aus der Berechnung bringt sie aber nur 68kWh/13h=5,2kW

Sind die angezeigten Werte der Heizung so weit von der Realität weg?
Toleranzen so groß?[...]


Die Leistungskurve wurde im Labor unter Laborbedingungen erstellt ;-).

Kannst du mit dem vom Hersteller angegebenen Verbrauch eines Kraftfahrzeuges vergleichen.
Verfasser:
HeizlastNeu
Zeit: 13.03.2013 19:12:38
1884614
So ich hab jetzt die Rolle Isover Integra ZKF 035 (Klemmfilz für Dachdämmung) bekommen und würde gerne damit den Warmwasserspeicher bei der 303 etwas nachdämmen, weils bei mir im Keller doch immer recht kalt ist. Habt ihr das einfach reingestopft oder erst mal in Plastiksäcke rein (wg. Glaswolle,...) und dann reingestopft?
Verfasser:
Lupo1.0
Zeit: 13.03.2013 19:28:00
1884625
Zitat von HeizlastNeu Beitrag anzeigen
So ich hab jetzt die Rolle Isover Integra ZKF 035 (Klemmfilz für Dachdämmung) bekommen und würde gerne damit den Warmwasserspeicher bei der 303 etwas nachdämmen, weils bei mir im Keller doch immer recht kalt ist. Habt ihr das einfach reingestopft oder erst mal in Plastiksäcke rein (wg.[...]


Einfach so rein, denn dann lässt es sich besser "einbauen"
Verfasser:
HeizlastNeu
Zeit: 15.03.2013 10:31:38
1885353
Zitat von Lupo1.0 Beitrag anzeigen
Zitat von HeizlastNeu Beitrag anzeigen
[...]


Einfach so rein, denn dann lässt es sich besser "einbauen"


Ok danke. Wobei soooo gesund ist das zeug ja nicht ;-)....und hinter dem Speicher? hast Du auch aufgemacht oder das seitlich oder von unten reingestopft?
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 19.03.2013 21:18:57
1887838
Hallo,

Ich hab mal eine frage zu einem Raum in meinem Haus welchen ich nicht über 19,5 Grad beheizt bekomme. Die verlege Abstände sind überall gleich, der Raum ist im DG und hat 17 qm mit einem Heizkreislauf. Desweiteren bekomme ich egal was ich mache den Volumenstrom nicht über 0,5 l/min selbst wenn ich im ganzen Haus alle Kreise schließe, zumal aber allgemein die Volumenströme im DG eher schwach sind d.h. alle zwischen 0.5 und 1.0 l/ min liegen.

Meine Einstellung ist momentan bei FP 3 und Steigung 0.2, max Pumpzyklen sind bei 100 und 0 grad, min 1 bei 19 grad. Sobald ich auf 50 gehe kühlt das ganze Haus ab.

Natürlich könnte ich jetzt einfach den FP hochschrauben bis es warm wird. Das ist aber ja auch nicht im Sinne des Erfinders.

Gruß
Verfasser:
rsspezi
Zeit: 19.03.2013 21:32:56
1887847
Hallo Zahnpasta,

Hast du eine externe HKP mit Weiche oder nur die in der Anlage? Steht die auf max Leistung? Wie lange ist das Rohr für diesen Heizkreis? Steht die WP 1 oder 2 Stockwerke tiefer?

Letztendlich: Reicht die Leistung der HKP aus?
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 19.03.2013 21:48:30
1887855
Zitat von rsspezi Beitrag anzeigen
Hallo Zahnpasta,

Hast du eine externe HKP mit Weiche oder nur die in der Anlage? Steht die auf max Leistung? Wie lange ist das Rohr für diesen Heizkreis? Steht die WP 1 oder 2 Stockwerke tiefer?

Letztendlich: Reicht die Leistung der HKP aus?


Ich habe nur die HKP in der Anlage, diese steht auf max Leistung. Wie lang der Heizkreis ist müsste ich nachgucken ( bin gerade auf Arbeit ) due WP steht im Keller.

Wie gesagt. Selbst wenn ich z.b. alle Kreise im EG schließe erhöht sich der Volumenstrom nicht. Deswegen geh ich mal davon aus das es nichts mit der Leistung der HKP hat.
Verfasser:
Basti16
Zeit: 19.03.2013 22:36:11
1887874
Zitat von Zahnpasta Beitrag anzeigen
Zitat von rsspezi Beitrag anzeigen
[...]


Ich habe nur die HKP in der Anlage, diese steht auf max Leistung. Wie lang der Heizkreis ist müsste ich nachgucken ( bin gerade auf Arbeit ) due WP steht im Keller.

Wie gesagt. Selbst wenn ich z.b. alle Kreise im EG schließe erhöht sich der Volumenstrom nicht. Deswegen[...]

Schon mal den volumenstrom gemessen und den Filterball gereinigt falls verbaut?
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 20.03.2013 07:14:24
1887909
Zitat von HeizlastNeu Beitrag anzeigen
Hallo,

meine THZ taktet jetzt sehr sehr oft und Haus wird nicht mehr warm. Anlage läuft immer nur so 5-12 Min und dann ist HK-Soll schon erreicht. Der Rücklauf geht extrem schnell nach oben und dadurch auch HK-Ist. Wir haben eine hydraulische Weiche[...]


Ist zwar schon eine Ewigkeit her aber meine Anlage verhält sich genauso außer das eben nur das DG nicht richtig warm wird und ein Raum eben noch schlechter. Weiß jemand was hierbei rausgekommen ist?

Den Volumenstrom hab ich gemessen liegt bei 850 l/min. Das mit dem Filterball hab ich mir zwar durchgelesen wie dieser zu reinigen ist, traue mir das aber nicht zu den zu reinigen.
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 20.03.2013 07:21:04
1887912
Habe gerade bemerkt das beide Rückschlagventile auf offen stehen. Sollten die nicht auf Auto stehen?
Verfasser:
HeizlastNeu
Zeit: 20.03.2013 07:43:06
1887915
Zitat von Zahnpasta Beitrag anzeigen
Zitat von HeizlastNeu Beitrag anzeigen
[...]


Ist zwar schon eine Ewigkeit her aber meine Anlage verhält sich genauso außer das eben nur das DG nicht richtig warm wird und ein Raum eben noch schlechter. Weiß jemand was hierbei rausgekommen ist?

Den Volumenstrom hab ich gemessen liegt bei 850 l/min. Das mit dem[...]



Bei mir lags an dem Überströmventil und daran dass beim Volumenstrom zu gross war und wegen der eingebauten hyd. Weiche der Vorlauf in den Rücklauf ging. Ist jetzt aber alles prima....meine läuft jetzt lange....
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 20.03.2013 07:47:09
1887918
Das Überströmventil ist bei mir komplett geschlossen. War es bei dir Defekt oder nur falsch eingestellt? Und es ist richtig das BEIDE Rückschlagventile auf AUTO stehen müssen oder?

Wenn das so ist stehen Sie nämlich schon seid 2 Jahren auf offen.
Verfasser:
HeizlastNeu
Zeit: 20.03.2013 09:15:46
1887964
Zitat von Zahnpasta Beitrag anzeigen
Das Überströmventil ist bei mir komplett geschlossen. War es bei dir Defekt oder nur falsch eingestellt? Und es ist richtig das BEIDE Rückschlagventile auf AUTO stehen müssen oder?

Wenn das so ist stehen Sie nämlich schon seid 2 Jahren auf offen.


Klar AUTO. ÜV war viel zuw eit offen und lt. heizi kann man da nix verstellen....ich habs trotzdem getan*g
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 20.03.2013 09:24:50
1887969
Dann weiß ich bei mir nun auch nicht mehr weiter. Das ÜV ist komplett geschlossen und trotzdem läuft der Verdichter immer nur 7-9 min bei 4 Grad AT. Vorlauf steigt bis 36 Grad und der Rücklauf ist dann ratz fatz auf 29 Grad. Wenn ich allerdings mit einem IR Thermometer an den Kreislauf gehe messe ich beim Rücklauf immer nur 23-25 Grad.
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 20.03.2013 09:43:00
1887983
Hab jetzt die Ventile Rückschlagventile auf Auto, trotzdem steigt die Vorlauf und Rücklauftemp mit an, ist das normal?

Hab gerade auch erst festgestellt das das Ventil mit einer Art Pfeil in der Bedienungsanleitung abgebildet ist. Ist das egal in welcher Richtung das Ventil ausgerichtet ist Hauptsache waagrecht oder muss der nach rechts zeigen?
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 21.03.2013 14:31:49
1888675
Hallo nochmal,

Am Montag kommt nun mein Heizi. Er meinte das wahrscheinlich der Filter dicht ist und dadurch der Volumenstrom so gering ist und der geringe Volumenstrom verursacht das kurze Takten der Anlage.

Was ich aber komisch finde ist das die Anlage trotzdem ein Volumenstrom von 850 l/min errechnet welcher ja eigentlich nicht zu gering wäre.
Verfasser:
Zahnpasta
Zeit: 23.03.2013 10:00:20
1889644
Hab selbst den Filter gefunden und gereinigt aber daran lag es nicht. War so ein Filter der aussah wie ein Fingerhut. Oder gibt es noch einen anderen Filter?

Hat keiner eine Ahnung an was dieses kurze Takten liegt? Hab gerade nochmal geguckt bei 2 Grad AT 13 min Verdichterlaufzeit. Nach der 20 min Sperre läuft er wieder an.
Verfasser:
gutheiz
Zeit: 09.04.2013 16:43:28
1900153
@alle.
Kann mir jemand sagen ab welchem Datum in die LWZ 403/303SOL Hocheff.Pumpen eingebaut wurden?
Ich kann bei einem Bekannten unter Menü Favoriten keinen Volumenstrom anzeigen lassen sowie unter Menü Fachmann/Pumpenzyklen keine Pumpendrehzahl Heizen auslesen.
Die LWZ ist Bj.2009.
MfG.
Verfasser:
Lupo1.0
Zeit: 09.04.2013 17:03:47
1900167
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
@alle.
Kann mir jemand sagen ab welchem Datum in die LWZ 403/303SOL Hocheff.Pumpen eingebaut wurden?
Ich kann bei einem Bekannten unter Menü Favoriten keinen Volumenstrom anzeigen lassen sowie unter Menü Fachmann/Pumpenzyklen keine Pumpendrehzahl Heizen auslesen.
Die LWZ ist[...]


Mitte 2010 wenn ich das noch recht im Kopf habe, aber die Funktion unter Favoriten kann erst die 04 er Serie, denn die hat den Durchflussensor den die 303/403 nicht haben.
Auch die Pumpendrehzahl ist erst ab der 04 er Serie einstellbar, denn erst da ist die Pumpe "Sollwertgesteuert".
Verfasser:
gutheiz
Zeit: 09.04.2013 17:36:33
1900185
Hallo Lupo!
Danke.
Verfasser:
Hausaushub
Zeit: 19.05.2013 23:23:42
1921749
Wie lautet denn wieder der Standard-Code für den Fachmannbereich, wenn man diesen nicht verändert hat?
Verfasser:
Lupo1.0
Zeit: 20.05.2013 13:45:48
1921909
Ich werd blass, den kennst Du nicht ??? :-) :-)

Den findest Du in der Anleitung :-) 1000
Verfasser:
Hausaushub
Zeit: 21.05.2013 15:08:19
1922277
Zitat von Lupo1.0 Beitrag anzeigen
Ich werd blass, den kennst Du nicht ??? :-) :-)

Den findest Du in der Anleitung :-) 1000


Hatte ihn vergessen, da ich schon über ein Jahr nicht mehr an der Anlage herumgespielt habe. Danke! :D
Seite 37 von 37 [Beitrag 1261 bis 1287 von 1287]erste <3334353637>letzte