|
|
|
|
Zeit:
05.02.2012 08:28:43
|
OT = Gehört hier nicht ins Thema - am besten Du machst ein neues Thema auf wenn Du mehr Antworten möchtest. Zitat von j.blum  ...geothermiekorp friet komplett ein . heitzung geht auf störung pressostate geöffnet. Hast Du Deine Brunnen mal geprüft? Das solltest Du mal prüfen: Brunnenpumpe läuft(Sicherung + Motorschutzschalter OK)? Schmutzfänger i.d. Brunnenleitung durchgängig? Leitung von Förderbrunnen ins Haus frostfrei? Leitung vom Haus zum Schluckbrunnen frostfrei? Schluckbrunnen frei(Verockerung)? Gruß Thomas_G P.S. Über die E-Heizpatrone kannst Du ja erstmal einen Notheizbetrieb sicherstellen.
|
|
|
Zeit:
05.02.2012 22:21:00
|
Hallo zusammen,
bei diesen z.Zt. kalten Temperaturen draussen, läuft die WP ca. 11 Stunden/24, macht 16 Takte (incl. WW) und verbraucht ca. 24,5 kWh. Heizkurve habe ich auf 0,3 und RST auf 23°C. Im Haus sind es ca. 21°C, TAZ 3,9.
Wenn ich lese, dass LWPen hier fast den ganzen Tag laufen und an ihre Grenzen kommen/gekommen sind, sind die Werte doch gar nicht so schlecht, oder?
Was meint Ihr dazu?
Gruß Fußhupe
|
|
|
Zeit:
03.03.2012 10:04:53
|
Hallo Fußhupe,
das sieht jetzt recht ordentlich aus, finde ich.
Sind Takte/Tag und Raumtemperatur jetzt auch bei milden AT stabil?
Gruß, Bernd
|
|
|
Zeit:
03.03.2012 13:49:43
|
Hey, da isser wieder :-) Herzlich Willkommen zurück aus Burma :-) Zitat von Bernd_K  Sind Takte/Tag und Raumtemperatur jetzt auch bei milden AT stabil?
Ja, alles stabil bei ca. 20,5°C. Taktrate der letzten Tage war im Schnitt 12/Tag und die TAZ lag bei 4,61. Verbrauch 9 kw/h/Tag. Ich bin momentan zufrieden. Gruß Fußhupe
|
|
|
Zeit:
03.03.2012 16:14:28
|
Hallo Fußhupe,
danke, obwohl ich lieber da geblieben wäre ;-)
Na dann ist bei Dir ja jetzt alles ok. Hast Du noch vor den Puffer rauszuwerfen?
Gruß, Bernd
|
|
|
Zeit:
04.03.2012 20:48:48
|
Hallo Bernd, Zitat von Bernd_K  Hast Du noch vor den Puffer rauszuwerfen?
Eigentlich ja. Dazu hatte ich einen HB kontaktiert, der hier im Ort einen recht seriösen Ruf hat, mit der Bitte, mir ein Angebot zu erstellen. Leider hat er sich nach 3 Wochen immer noch nicht gemeldet. Wahrscheinlich ist er überfordert. So stellt sich nun das Problem, einen kompetenten HB zu finden. Ich habe aber auch mal geschätzt: Wenn mich der Umbau ca. 800 Euro kostet, und ich dann ca. 15% spare, muss die WP ca. 14 Jahre laufen, damit ich die Kosten wieder rein habe. Ich habe so gerechnet: Meine Heizkosten inkl. WW in 2012: 451 Euro Abzgl. 81 Euro WW (ca. 18%). @all: Oder habe ich die Umbaukosten zu hoch angesetzt? Und immer das Risiko, es kann auch schlechter werden. So nach dem Motto: Never change a running system. Gruß Fußhupe
|
|
|
Zeit:
05.03.2012 18:21:25
|
Hallo Fußhupe,
ja, genau, diese Überlegugen hatte ich auch angestellt. So wie das Ding jetzt läuft lohnt sich eine Umstellung wohl nicht so recht. Man weiss ja auch nie, wie und was der ausführende Installateur da dann macht, und obs vernünftig funktioniert.
Wenn Du niemanden kennst, der mit ein paar Handgriffen und für sehr wenig Geld da mal schnell ein paar Rohre umlötet (mehr Aufwand sollte es nach meiner Meinung nicht sein), das dann im Zweifel auch mit leichter Hand (und wieder für sehr wenig Geld) wieder rückgängig machen kann, dann würde ich alles so lassen wie es ist.
Gruß, Bernd
|
|
|
Zeit:
06.03.2012 16:00:33
|
Löten.... wer lötet denn heute noch sowas.(gehört meiner Meinung nach verboten wg. Sachbeschädigung, mal wieder einer der ganz tollen Tipps aus dem Forum)
Das gehört mit der Preßzange gemacht, geht außerdem noch viel schneller.
Ich selber habe mir nach der 2.Leckage im Haus (wegen orginal alles schön gelötet...)eine Preßzange inkl. der benötigten Backen besorgt (gibts gebraucht für 200-400 Euro) sowie rd. 10 Kg Quetschfittinge. Bauherrn verkaufen ihre Restbestände oft bei Ebay für einen Appel und ein Ei.
Der geneigte Bauherr hat also mit 1-2 Längen Kupferrohr, einem Rohrschneider, der Preßzange und ein paar Fittingen diese Aufgabe in Stundenfrist selbst erledigt.
Dafür braucht man dann auch keinem HB in den Allerwertesten zu kriechen....
|
|
|
Zeit:
06.03.2012 18:37:36
|
Ach Frank, Du meine Güte...
"umLöten" benutzte ich hier als allgemeines Synonym für "umbasteln", werkeln...ich hätte auch "umschrauben" oder "umklemmen" schreiben können.
|
|
|
Zeit:
27.03.2012 21:14:08
|
Hallo zusammen,
wollte nur mal wieder einen kleinen Zwischenstand melden.
Im Moment taktet die WP zwischen 4 und 6 mal am Tag. Die letzte "Wochenarbeitszahl" lag bei 4,64. Der Verbrauch liegt bei ca. 2,5 kW/h am Tag.
Die AT von 12°C will ich auch nicht verschweigen.
Ich bin sehr zufrieden :-)
Gruß Fußhupe
|
|
|
Zeit:
29.03.2012 07:23:36
|
Hallo Fußhupe,
cool!
Und Heizkurve ist jetzt auch ok, d.h. bei allen AT sind die RT akzeptabel? Ihr habt ja diesen Winter sicher alles an denkbaren AT mal gehabt ;-)
Wenn Ihr es gerne ein paar zehntel Grad wärmer oder kühler haben wollt, geht das übrigens am einfachsten durch die Kalibrierung eines der Temperaturwerte, bei mir (alte Software) ist das unter C14. Wenn Du z.B. die Puffer-Vorlauftemperatur ein wenig rauf/runter kalibrierst, wird es im Haus etwas kühler/wärmer. Die Heizkurve muss man dazu dann nicht mehr ändern. Musst nur mal prüfen, ob "Vorlauf" unter C14 auch wirklich der Puffer-Vorlauf ist.
Gruß, Bernd
|