Do, 20. Juni 2013 | 09:30:39 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg

Haustechnikforum
  - Brennwert

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Thema: Brötje WGB Pro 20C: Fehler 132, 133 und 153
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Brötje WGB Pro 20C: Fehler 132, 133 und 153
Verfasser:
Andreas Bogner
Zeit: 05.01.2011 11:00:14
1467967
Hallo Heizungsprofi's,

ich habe seit einigen Tagen die oben genannten Fehler an meiner Heizung. Das Gerät lässt sich erst nach einiger Zeit(mehrere Stunden) wieder Starten.
Mein Heizungsbauer hat schon die Ionisationselektrode und das Gasventil getauscht. Ohne Erfolg!
Jetzt möchte er noch das Sicherheitsventil am Hausanschluss tauschen da er vermutet dass nach dem Öffnen das Gasventils nicht genügend Gas nachströmt!?! Wenn das auch nicht hilft liegt es nach Aussage von Brötje an der Steuerungsplatine.

Kann mir von Euch jemand hierzu weiterhelfen oder einen Tipp geben woran das noch liegen könnte.

Vielen Dank schon mal an die Profi's

Andreas
Verfasser:
caipithomas
Zeit: 05.01.2011 19:28:01
1468368
Hallo!
Einbau Datum?
Wartung wann?
STANDORT plz?
Mfg
Verfasser:
Andreas Bogner
Zeit: 06.01.2011 12:58:20
1468802
Hallo Caipithomas,

die Heizung wurde im Sept.2007 eingebaut
Wartung wurde im Dez.2010 gemacht
PLZ:75223

Mfg
Andreas
Verfasser:
MnfredW
Zeit: 06.01.2011 18:47:30
1469084
Hallo Thomas,

hatte seit einigen Wochen ähnliches Problem beim WGB...habe ich auch ausführlich hier im Haustechnikdialog besprochen.

Letztendlich war es die Hauptplatine...seitdem sie kurz vor Sylvster ausgetauscht wurde funktionierts wieder (zuvor ging die Heizung ca. 1xpro Tag aus).

Was mich eigentlich wundert, daß beim Magnetventil nicht vor Ort festgestellt werden kann ob es funktioniert oder nicht sondern einfach auf Verdacht ausgetauscht wird (wodurch dann unnütze Kosten von 250 Euro entstehen). Müßte hier doch ein Prüfgerät geben wenn die Magnetventile so störanfällig sind.

Hier im Forum war aber auch ein Thread da hatte es auch mit dem Platinenausbau nicht funktioniert.
Verfasser:
MnfredW
Zeit: 06.01.2011 18:50:57
1469086
Meine natürlich Andreas (und nicht Thomas), der (caipi)thomas hat mir aber gut am Telefon Auskunft gegeben...bedanke mich dafür.
Verfasser:
klopeck
Zeit: 15.01.2011 22:42:59
1474822
Bei einer bestimmten Baureihe wird der Ionisationsstrom nicht erkannt,dann wird das Flammensignal am ISR Regler nicht angezeigt und die LMU wird ersetzt.Wird das Flammensignal nach Zündung angezeigt und es kommt zu einer Störung arbeitet das Gasventil nicht richtig oder der Ionisationsstrom ist zu gering oder falsch ,dann sind die Elektroden zu ersetzen ,auch sollte die Gaseinstellung überprüft werden und dergasdurchsatz gemessen werden ,um eine abgasseitige Verstopfung des Wärmetauschers auszuschließen.
Verfasser:
Andreas Bogner
Zeit: 26.01.2011 22:54:41
1481262
Hallo zusammen,

ich habe jetzt die Platine getauscht. Die Anlage läuft jetzt wieder ohne Probleme!
Nur schade dass der vermeindliche Fachmann nur durch probieren, sprich tausch von einzelnen Komponennten das Problem eingrenzen kann.
Nach mehreren Telefonaten mit der Brötje Hotline, die mir als Hausherr nicht zur Verfügung steht, wurden immer nur Teile getauscht und natürlich berechnet.

Dank dieser Foren kann sich der versierte Hausbesitzer aber selbst schlau machen.

Vielen Dank an alle die hier geantwortet haben.

Andreas
Verfasser:
deKoch
Zeit: 08.06.2012 16:14:04
1725320
Hallo an alle,

Hallo Andreas,
ich habe eine BRÖTJE Gas-Brennwerttherme WBS22C mit Heizung WGB22C aus Bj. 2008. Erstmalige Störung in 2010 mit Wärmetauscher (Haarriss) und Platinentausch durch KD. Danach lief die Anlage wieder störungsfrei bis letzte Woche die o.g. Fehler aufliefen. Auf der Suche nach der Ursache bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und kann nun nach der Instandsetzung die Ursache und Abhilfemaßnahmen berichten. Für dich und alle anderen die bei der Suchen Funktion auf diesen Beitrag gestoßen sind hier die INFO:

Ursache der Störung:
Infolge nachlassender Kapazität eines Kondensators auf der Zentralplatine LMU 74 kann es zu Problemen mit der Flammenerkennung kommen (Fehler "133")
Die alte Zentralplatine besitzt einen Kondensator (C209) in blau, während auf der neueren Platine einen in grau montiert ist. Somit ist es sehr leicht zu erkennen ob die Platine davon betroffen ist. Der Kondensator sitzt direkt hinter dem Trafo rechts außen.

Betroffene Geräte:
Die betroffene LMU 74 wurde in allen Gas-Brennwertgeräten der Serie C und D von Mai 2006 bis März 2010 werkseitig verbaut. WGB C/D; WGB-K C; WBS/WBC C/D; WGB Pro C; WGB-K Pro C; WBC Pro C; BGB; BBS C; BBK C/D; BBS Pro C und SGB C/D (Herstellnummern 605 0000 - 1004 0000)
Die Zentralplatine hat in der Mitte ein Typenschild mit der Bezeichnung: LMU 74.
"Gilt nicht für Geräte der Serie Pro EVO"!

Abhilfe:
Brötje hat für diese Fälle eine Einlegeleiterplatine hergestellt. Diese Einlegeleiterplatine (GH AUSF) hat die ET Nr. 818070 Bzw. die Bestell Nr. 812511 für 1 Stück und wird zusätzlich unter die Zentralplatine vom Typ LMU 74 montiert. Die SIEMENS Bezeichnung lautet AGU2.522A109.

Montage:
Zu der Einlegeleiterplatine gibt es eine Montageanleitung 136322 03.11, ein Erdungsband gegen statische Aufladung und ein Aufkleber "Hardware update durchgeführt". Diese Einlegeleiterplatinen sind nur von Brötje direkt zu beziehen. Nach der Montage wird auf das Gehäuse der Regler-Box der Aufkleber "Hardware update durchgeführt" angebracht. Bei Geräten die bereits diesen Aufkleber "Hardware update durchgeführt" auf der Regler-Box haben, sollte diese Platine bereits installiert worden sein, bzw ist keine Einlegeleiterplatine notwendig. Sollte eine Einlegeleiterplatine unter einer Zentralplatine LMU 74 neuerer Ausführung montiert werden, wird dadurch keine Störung entstehen.

ACHTUNG:
In folgenden Geräten darf die Einlegeleiterplatinen auf keinen Fall eingesetzt werden:
- WGB Pro EVO oder BBS Pro EVO mit Zentralplatine LMU 75
- alle Geräte der Serie E/F mit Zentralplatine LMS

Bei Rückfragen:
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Brötje Tel. 04402/80-740 oder LMU74ätbroetje.de

Anmerkung meinerseits:
Für den Fall, dass die 03.11 in der Nummer der Montageanleitung
(136322 03.11) das Druck oder Produktionsdatum der Montageanleitung bzw der Einlegeleiterplatine sein, würde das den Grund erklären warum selbst der Fachmann Probleme hat den wahren Fehler vor März 2011 zu erkennen. Welcher Heizungsmonteur kommt auf die Idee Kondensatoren der Hauptplatine durch zu messen. Über die Kosten der Einlegeleiterplatine kann ich keine Angaben machen, gehe aber davon aus, dass die Materialkosten durch die Fa. Brötje getragen werden, Montage erfolgte im Rahmen der Wartung durch den Heizungsfachbetrieb.

Gruß
deKoch
Verfasser:
cnieh
Zeit: 08.06.2012 16:25:01
1725323
Welcher Monteur kommt auf die Idee Kondensator zu messen

Alle die sich mit der LMU auskennen der Fehler ist bekannt. Übrigens auch bei ELCO selbe LMU nur kein einlegen möglich
Da wird die ganze LMU ausgetauscht
Verfasser:
deKoch
Zeit: 13.06.2012 15:45:00
1726988
@ cnieh
...richtig ! welcher Monteur kommt auf die Idee Kondensatoren durchzumessen?? ( hatte ich so geschrieben )

Allerdings, was den Bekanntheitsgrad des Fehlers betr., wenn Du den Beitrag von Andreas Bogner 26.01.2011 22:54:41 liest war zu dieser Zeit der Fehler weder der Brötje Hotline noch sonst einem bekannt. Man liest, daß Andreas die Platine zu seinen Lasten erneuert hat. Die "Haltbarkeit" der erneuerten Platine in Jan. 2011 wird sich auf + / - 2 Jahre beschränken und wenn Andreas Bogner dann noch mal in seinen erstellten Beitrag sieht, weiß er dann was zu tun ist. Dann ist, wie Du schreibst, der Fehler auch der Hotline bekannt.

Gruß
deKoch
Verfasser:
Stiletto
Zeit: 27.01.2013 16:12:03
1847389
Hallo,
Ich habe eine Brötje EcoCondens BBS 2N 15 M seit 2005 im Einsatz. Seit einigen Wochen wird bei uns im Haus die Heizung (alles Fussbodenheizung) im 2 Stock nicht mehr warm. 1. Besuch des freundlichen lokalen Heizungsfachmanns: Diagnose Luft im Heizkreislauf - "gespült" - temporär für 2 Tage ein wenig besser dann wieder kalt. Heizung zeigt gleichzeitig Fehlercode E132 E92 an. 2. Besuch des Freundlichen - Diagnose "Wärmetauscher" ist zu - gereinigt und zusätzlich Brötje Wartungskit eingebaut. Keine wirkliche Verbesserung. 3. Besuch: Servomotor (oder so ähnlich) des Umwälzventils Defekt - getauscht und danach ein Tag perfekte Heizleistung und alles schien gut. Leider ist heute wieder der Fehlercode E132 aufgetaucht und dementsprechend die Heizung wieder aus. Kann mir irgendjemand einen Tip geben? Unser Heizungsfachmann scheint mit seinem Latein am Ende zu sein ....und meine Familie friert :-) Danke!
Verfasser:
Andreas Biewald
Zeit: 21.03.2013 17:08:44
1888748
Zitat von Stiletto Beitrag anzeigen
Hallo,
Ich habe eine Brötje EcoCondens BBS 2N 15 M seit 2005 im Einsatz. Seit einigen Wochen wird bei uns im Haus die Heizung (alles Fussbodenheizung) im 2 Stock nicht mehr warm. 1. Besuch des freundlichen lokalen Heizungsfachmanns: Diagnose Luft im Heizkreislauf - "gespült" - temporär für[...]



Hallo,

Habe heute auch den Fehler 132 gehabt an einer Brötje BBS Pro EVO20C.
(Übertemperatur-Sicherheitsabschaltung)Ursache: am Schichtenspeicher war der Plattenwärmetauscher Heizungsseitig zu!

Grüße:-)