Zeit:
23.04.2012 11:52:14
|
Zitat von Keine Werbung  Zitat von Nibelungen6  [...] Bei Rücklaufregelung schickst du nach dem Reduzieren des Volumenstroms wärmeres Wasser (mittl. Heizwassertemperatur aus Vor- und Rücklauf) durch die Heizkreise , bei Vorlaufregelung wird die mittl. Heizwassertemp. entsprechend geringer. Damit die Raumtemp. nicht etwas steigt oder[...] Vielen Dank. Nachdem bei mir der Rücklauf gemessen wird, müsste ich die Heizkurve etwas zurücknehmen. Erst einmal lass ich aber die Einstellung und beobachte mal. Danke und Grüße...
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 10:09:32
|
Hallo,
hier der erste "Erfahrungsbericht".
Ich habe beide UWPn am WE eine Stufe zurück gestellt. Kurz vor Ende eines Taktes betrug der Soleeingang 3,5 Grad, der Ausgang -0,5 Grad. Der Unterschied also 4 Grad. Vorher waren es immer um oder knapp über 3 Grad.
Zum gleichen Zeitpunkt hab ich die Vorlauf-Temp und den Ist-Rücklauf verglichen. Auch hier 4 Grad unterschied.
Übrigens: der Heiztakt endet, wenn der Soll-Rücklauf 2 Grad überschritten ist.
Kann man hier etwas dazu sagen?
Danke und Grüße...
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 13:44:56
|
4 Grad Unterschied im Heizkreis ist immer noch relativ wenig. Sicher, dass das stimmt? Du liesst das nicht etwa von irgendwelchen Zeigerthermometern an den Rohren ab, oder? Die sind meist relativ ungenau. Mit welchem Kältemittel arbeitet deine WP?
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 15:41:48
|
Zitat von WalterN  4 Grad Unterschied im Heizkreis ist immer noch relativ wenig. Sicher, dass das stimmt? Du liesst das nicht etwa von irgendwelchen Zeigerthermometern an den Rohren ab, oder? Die sind meist relativ ungenau. Mit welchem Kältemittel arbeitet deine WP? Hallo Walter, ich hab die Werte direkt vom Display abgelesen, kurz vor Ende eines Heiztaktes. Kältemittel: R 407 C. Oder meinst du die Soleflüssigkeit? Polarin mit WGK 1. Grüße...
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 18:22:09
|
Dann solltest du eine höhere Arbeitszahl erreichen können, wenn du die Spreizung im Heizkreis auf etwa 6-7 Grad bringst (Pumpe noch weiter runterschalten), dabei aber gleichzeitig die Heizkurve ein wenig runternehmen, damit die mittlere Temperatur ungefähr gleich bleibt.
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 19:11:04
|
OK, danke, ich werde die UWP im Heizungskreislauf auf Stufe 1 Stellen. Können da keine Probleme auftreten? Zu geringe Umwälzung? Klingt doch nicht ganz normal, die UWP auf die geringste Stufe zu stellen. Es sind ja immerhin knapp 190qm. OK, die beiden Kellerräume sind aber fast abgedreht (am Heizkreisverteiler). Aber ich werds versuchen. Obwohl - am Wochenende soll ja der Sommer Einzug halten :-)
Grüße...
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 19:45:45
|
Deine WP liefert ungefähr 7,5kW und der Heizkreis hat derzeit etwa 4K Spreizung mit UWP auf Stufe2, richtig? Kannst du mir noch den genauen Typ der UWP geben, dann werd ich mal prüfen, ob das zusammenpasst...
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 21:40:59
|
Hallo Walter,
drauf steht "Grundfos UPS15-70". Kannst du damit was anfangen?
Vielen Dank.
Grüße...
|
|
|
Zeit:
24.04.2012 22:25:25
|
Scheint wieder mal ein Spezialtyp zu sein, der nicht in den Standardunterlagen ist. Ich nehme stattdessen mal die Daten der UPS25-70, die dürften sich nicht so groß unterscheiden. Am genannten Betriebspunkt fördert die Pumpe etwa 1,6m³ bei einer Förderhöhe von 5,8 meter mit ungefähr 100 Watt. Wenn du die Pumpe auf Stufe 1 betreibst, werden pi mal Daumen nur noch 0,65 m³ gefördert mit 80 Watt. Das wäre dann eine Spreizung von über 10°. Meiner Meinung nach wäre das zu hoch. Ausserdem dürfte damit der Mindestvolumenstrom nicht mehr erreicht sein.
Am besten lässt du die Pumpe auf Stufe2.
Schön wäre jetzt eine stufenlos einstellbare Pumpe vom Schlag einer Wilo Stratos, aber man kann ja nicht alles haben...
|