Thema: 21kw Durchlauferhitzer bei Absicherung 25A
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

21kw Durchlauferhitzer bei Absicherung 25A
Verfasser:
FrankG1
Zeit: 01.05.2012 17:13:41
1710993
Mein alter 18kw Durchlauferhitzer hat leider den Geist aufgegeben. Nun wurde mir ein vollelektronischer mit 21kw angeboten.

Derzeit ist der DLE mit 25A abgesichert. Mir ist so, als hätte ich beim Hauskauf damals gehört, ich müsste daher aufpassen, wenn ich einen DLE mit mehr Leistung als 18kw kaufe, dass das Probleme geben könnte, weil der Leitungsdurchschnitt zu dünn sein könnte (Vermutung aufgrund der Absicherung). Wie muss ich das verstehen?
Verfasser:
Expert35
Zeit: 01.05.2012 17:39:12
1711004
Zitat von FrankG1 Beitrag anzeigen

Wie muss ich das verstehen?


Wenn ein stärkerer DLE angeschlossen wird, kann es passieren, das die Sicherungen durchbrennen.
Verfasser:
Gebo-T
Zeit: 01.05.2012 18:22:12
1711022
Zitat von FrankG1 Beitrag anzeigen
Mein alter 18kw Durchlauferhitzer hat leider den Geist aufgegeben. Nun wurde mir ein vollelektronischer mit 21kw angeboten.

Derzeit ist der DLE mit 25A abgesichert. Mir ist so, als hätte ich beim Hauskauf damals gehört, ich müsste daher aufpassen, wenn ich einen DLE mit mehr Leistung[...]



Leitungsdurchschnitt Querschnitt

Am besten mal beim Elektriker und oder Versorger anrufen was der Hausanschluss her gibt bzw. wie das Gerät abgesichert werden muss.

Anschließen muss ihn sowieso ein Fachmann.
Verfasser:
Dirko
Zeit: 01.05.2012 19:00:24
1711033
Hallo,

bei 21kW braucht man mindestens 5x4qmm besser 5x6qmm und 3x B32 (Automat) Absicherung oder entsprechende Schmelzsicherungen.

Gruss Dirk
Verfasser:
muscheid
Zeit: 02.05.2012 07:44:30
1711158
Absicherung 25 A heisst bei 18 kw ist Schluß. Dafür gibts spezielle 25 A Durchlauferhitzer.
Verfasser:
FrankG1
Zeit: 02.05.2012 12:18:54
1711231
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Absicherung 25 A heisst bei 18 kw ist Schluß. Dafür gibts spezielle 25 A Durchlauferhitzer.


Ok, das hilft mir schon mal weiter. Einfach die Sicherungen austauschen wäre ja nicht das Problem. Muss mal gucken, ob ich den Querschnitt irgendwo ablesen/messen kann.
Verfasser:
sanierputz
Zeit: 02.05.2012 12:53:20
1711248
Hallo FrankG1,

bei 18kw geht gerade noch so mit 25A Sicherung.
Aber auch nur bei sehr sehr kurzer Leitungslänge.

Bei 21kw braucht man schon 32A Automat oder 35 A Schraubsicherung.

Wer bei 18kw nur eine Leitung mit 2,5mm² gelegt hat, der ist aber schon am totalen Leistungslimit angelangt.
Bzw. für mich wäre das schon ein Pfuscher gewesen denn es fließen schon 26A STROM und habe eine 25A Sicherung drin. Hält zwar locker die Überlast aus aber ist nicht fachmännisch installiert bzw.
Leitungsquerschnitt und Sicherung passen nicht mehr.

Bei 18kw lege ich auf alle Fälle schon ein 4mm². Bzw. auch wegen dem Grund das die meisten Durchlauferhitzer sowieso 21kw haben und ein paar auch 24kw Leistung haben sollte man schon wegen einem möglicgen Austausch schon mal mindestens 4mm² legen.

Bei langen Leitungslängen empfiehlt sich schon ein 6mm².
Aber das kann der Fachmann ganz leicht berechnen was benötigt wird.

Und zum guten Schluß muss man sagen das man die Leitungslängen schon beachten sollte. Jeder Fachmann kennt die Anforderungen an den Schleifenwiederstand und den Schutzleiterwiderstand.
Mehr sage ich nicht dazu.

Dies sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Also FrankG1 bitte einen Fachmann damit beauftragen.

Gruß

Sanierputz
Elektroinstallateurmeister
Verfasser:
sanierputz
Zeit: 02.05.2012 13:02:13
1711253
Hallo FrankG1

noch etwas.

Wenn bei Dir ein 2,5mm² verlegt ist kannst Du keinen 21 kw Durchlauferhitzer mehr dran hängen.
Die Leitung ist damit überlastet wird heiß und kann anfangen zu brennen.

Also Finger weg von einfach mal eine größere Sicherung rein amchen.

Auch sollte erst nachgesehen werden was die Unterverteilung und oder Hauptverteilung und Zähler und Zuleitung in das Haus hinein an Leistung erbringen kann.
Auch wurde bzw. muss dem Energieversorgungsunternehmen die gleichzeitg benötigte Leistung gemeldet sein bzw. werden.

Danach wird die Hauszuleitung und Schutzeinrichtungen ausgelegt.

Sonst kann es ganz schnell mal im Haus dunkel werden.
Frau kocht und bäckt für die große Familienfeier.
Locker 10 kw und der Mann macht gerade seine Dusche und blubs ist es dunkel.

Lass den Fachmann ran.


Gruß
Sanierputz
Verfasser:
FrankG1
Zeit: 02.05.2012 13:57:33
1711279
Keine Sorge, ich bin weit davon entfernt, einfach ´ne größere Sicherung rein zu drehen. :-)

Werd heute abend mal den Leitungsquerschnitt messen, dann weiß ich mehr. Geht auch nur um den richtigen Kauf. Einbauen tu´ ich den sowieso nicht selber.
Verfasser:
DidiDerDödel
Zeit: 02.05.2012 14:47:57
1711309
Zitat von FrankG1 Beitrag anzeigen
Werd heute abend mal den Leitungsquerschnitt messen, dann weiß ich mehr.


Denk dran: Querschnitt ist nicht der Durchmesser.
Verfasser:
FrankG1
Zeit: 02.05.2012 18:58:51
1711381
Kann es sein, dass die Leitung 2mm Durchmesser hat? Demnach wäre der Querschnitt zu gering, oder?
Verfasser:
loeti-new
Zeit: 02.05.2012 19:04:56
1711384
Kreis by Wikipedia unter Kreisflächen. Grüße Löti
Verfasser:
sanierputz
Zeit: 03.05.2012 12:20:13
1711675
Hallo FrankG1,

wie wurde der Durchmesser gemessen?
Messchieber? Lineal? Zollstock?

Also 2mm Durchmesser würde bedeuten das es 3,14mm² sind.
Das gibt es aber nicht...
Entweder 2,5mm² das wäre dann etwa ein Durchmesser von 1,8mm oder bei 4mm² etwa 2,25mm Durchmesser.
Also würde ich aus Sicherheitsgründen auf ein 2,5mm² Leitung tippen.

Da die Kabelhersteller gerne etwas weniger Kupfer in die Kabel und Leitungen machen könnte es aber unter der Verkausbezeichnung 4mm² verkauft worden sein.

Deshalb lass den Fachmann ran.
Der sieht welche Leitung verbaut ist.

Gruß
Verfasser:
FrankG1
Zeit: 04.05.2012 10:18:55
1712085
Zitat von sanierputz Beitrag anzeigen
Hallo FrankG1,

wie wurde der Durchmesser gemessen?
Messchieber? Lineal? Zollstock?

Also 2mm Durchmesser würde bedeuten das es 3,14mm² sind.
Das gibt es aber nicht...
Entweder 2,5mm² das wäre dann etwa ein Durchmesser von 1,8mm oder bei 4mm² etwa 2,25mm[...]


Mit dem Messschieber. Damit gemessen (bei aller Ungenauigkeit) waren´s eher 2,25 als 1,8mm.
Verfasser:
Expert35
Zeit: 04.05.2012 12:55:37
1712149
so lange die Sicherungen halten ist doch alles ok.
Ein DLE wird ja nicht im Dauerbetrieb benutzt. Die 20% Überlast bei 21KW dürfte jede 25A Sicherung oder 25A Leitungsschutzschalter locker wegstecken.
Verfasser:
loeti-new
Zeit: 04.05.2012 13:19:59
1712165
Das ist ein illegaler und sehr gefährlicher Vorschlag!