Prestabo
Verfasser:
neu_bau
Zeit: 20.05.2012 18:47:41
1718445
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem System Viega Prestabo gemacht?Ich möchte damit meine beiden Edelstahlfussbodenheizungsverteiler anschließen. Die Dimension von der Luft WP zum EG Verteiler würde ich in 42mm legen (ca.25meter Entfernung)und den im OG dann in 28mm Prestabo(4meter).
Danke!
Verfasser:
Altgeld
Zeit: 20.05.2012 18:56:53
1718449
Hallo,

habe vor 6 Jahren die Heizungsinstallation in einem Edeka Markt damit ausgeführt, ca. 600m Prestabo unterschiedlicher Dimensionen von 15 - 54 mm bisher keine Probleme, setze das System immer noch ein.

Zu den von Dir gewählten Größen kann ich von hier keine Aussage treffen.

Gruß Altgeld
Verfasser:
neu_bau
Zeit: 20.05.2012 19:07:54
1718455
Zitat von Altgeld Beitrag anzeigen
Hallo,

habe vor 6 Jahren die Heizungsinstallation in einem Edeka Markt damit ausgeführt, ca. 600m Prestabo unterschiedlicher Dimensionen von 15 - 54 mm bisher keine Probleme, setze das System immer noch ein.

Zu den von Dir gewählten Größen kann ich von hier keine Aussage[...]


ok, kann es zu Problemen führen weil ja 3 unterschiedliche Werkstoffe eingesetzt werden.
Prestabo, Edlestahlverteiler, Kunsstoffrohr..

Danke
Verfasser:
jungmeister1983
Zeit: 21.05.2012 08:59:08
1718635
Normalerweise gibts keine Probleme.
Dein Heizungswasser sollte natürlich den Anforderungen der VDI und deines WP-Herstellers entsprechen.

Gegen Prestabo spricht nichts, davon haben wir auch schon einige km problemlos verbaut.
Zur Dimmensionierung kann man ohne Berechnung schwerlich ne Aussage machen.
Verfasser:
Reggae
Zeit: 21.05.2012 13:34:51
1718725
Zitat von neu_bau Beitrag anzeigen
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem System Viega Prestabo gemacht?Ich möchte damit meine beiden Edelstahlfussbodenheizungsverteiler anschließen. Die Dimension von der Luft WP zum EG Verteiler würde ich in 42mm legen (ca.25meter Entfernung)und den im OG dann in 28mm Prestabo(4meter).
Danke!


Wenn Du damit auch kühlen willst muss es gestrichen werden,
oder nimm Edelstahl.

Gruß Arne
Verfasser:
Ivo-Heizer
Zeit: 21.05.2012 13:40:09
1718730
--Wenn Du damit auch kühlen willst muss es gestrichen werden--

Was soll denn der Unsinn?? Prestabo ist aussen verzinkt.

Ivo-Heizer
Verfasser:
Reggae
Zeit: 21.05.2012 14:28:36
1718754
Zitat von Ivo-Heizer Beitrag anzeigen
--Wenn Du damit auch kühlen willst muss es gestrichen werden--

Was soll denn der Unsinn?? Prestabo ist aussen verzinkt.

Ivo-Heizer

Dann guck Dir mal die verzinkten Schläuche an,
da kann man es nach kurzer Zeit schon sehen was passiert,
wenn da dauernd Feuchtigkeit sich niederschlägt.
Das passiert auch unter der Isolierung.

Deswegen setzen die Kältefuzzy dort nur noch Edelstahl ein.
( Oder eben Kupfer )

Gruß Arne
Verfasser:
Ivo-Heizer
Zeit: 21.05.2012 16:58:14
1718804
Wenn sich Feuchtigkeit niederschlägt ist das totaler Murx. Denn dann wurde die Dämmung nicht luftdicht ausgeführt. Bei nicht richtig ausgeführter Dämmung gibts zudem mit allen Rohrleitungen Probleme, nicht nur mit Prestabo.

Ivo-Heizer
Verfasser:
neu_bau
Zeit: 21.05.2012 21:33:29
1718884
Zitat von Reggae Beitrag anzeigen
Zitat von Ivo-Heizer Beitrag anzeigen
[...]

Dann guck Dir mal die verzinkten Schläuche an,
da kann man es nach kurzer Zeit schon sehen was passiert,
wenn da dauernd Feuchtigkeit sich niederschlägt.
Das passiert auch unter der Isolierung.

Deswegen setzen die Kältefuzzy dort nur noch Edelstahl ein.
([...]



ja damit soll auch gekühlt werden! an die Experten:kann ich dann kein Prestabo einsetzen???