Do, 23. Mai 2013 | 17:45:46 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg

Haustechnikforum
  - Wärmepumpen

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Thema: Jaz möglicj?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Jaz möglicj?
Verfasser:
Astra612
Zeit: 22.05.2012 16:15:10
1719154
Hallo,
habe heute eine WP Anlage angeschaut. Gebäude Fertigstellung 2011.
Die Berechnung der JAZ nach 13 Monaten Betrieb ergab 6,5.
Dabei wird auch Warmwasser erzeugt.
Ist diese JAZ theroretisch möglich, oder schwindelt eine der Anzeigen?
Astra
Verfasser:
Brennerspezialist
Zeit: 22.05.2012 16:40:59
1719164
Was ist denn das für eine WP?

Sole-Wasser oder Wasser-Wasser?

Wahrscheinlich Wasser-Wasser ohne Berücksichtigung der Brunnenpumpe, dann könnte man auf eine so hohe JAZ kommen.

Und wie erfolgte die Berechnung?


Der
Brennerspezialist
Verfasser:
Astra612
Zeit: 22.05.2012 17:36:53
1719181
Hallo,
das ist eine Wasser Wasser von AI.
Grundwassertemperatur ist 12°C.
Mir ist das so unwahrscheinlich erschienen. Ob mit oder ohne Brunnenpumpe ist nicht auf Anhieb ersichtlich gewesen.
Berechnet aus Total kWh Wert aus der WP Anzeige, war ca 70000kwh, und am Zähler abzulesen 11,5 kWh Primärenergie.
Was mich dabei störte, dass im Display auch ca. 600 Betriebsstunden des ZWE angezeigt wurden, aber die Sicherungen für den Heizstab ausgelegt waren, also kein Heizstabbetrieb möglich.

Schaute gerade in den Flyers bei AI nach, da ist COP von 5,5 angegeben. das wäre auch OK.
Astra
Verfasser:
DV-Gergen
Zeit: 22.05.2012 18:08:53
1719191
Nach den mir vorliegenden Unterlagen bezieht sich dieser COP-Wert auf die Werte W 10 / 35 ° nach DIN EN 255 (Marke uralt)- oder gibts neuere Daten?
Kurt
Verfasser:
Astra612
Zeit: 22.05.2012 19:28:07
1719207
Sorry eine Berichtigung,
ein Tippfehler:
Es sind 11500 KWh am Zähler abzulesen.
Astra
Verfasser:
Brennerspezialist
Zeit: 22.05.2012 20:00:08
1719224
Wie vermutet, Brunnenpumpe wird nicht mitbilanziert, da die am normalen Hausstrom hängt. Wenn die berücksichtigt wird, dann liegt die AZ bei ca. 5,5 , was allerdings auch noch ein guter Wert ist. Da wird die Senkentemperatur , also die VL-Temp. in die FBH schön niedrig sein.

Der
Brennerspezialist
Verfasser:
Astra612
Zeit: 23.05.2012 10:01:58
1719386
Hallo,
rätsle immer noch mit der Berechnung.
Bei manchen WPs mit integriertem WM Zähler wird wie folgt berechnet:

(WMZ - Primär kWh) : Primär kWh
Bei mir also:
(70000- 11500) : 11500 = 5,08.
Wird das bei AI mit LUXTRONIK 2 auch so gemacht?

Dann wäre der Wert OK.
Astra
Verfasser:
roro
Zeit: 25.05.2012 12:55:07
1720234

Bei manchen WPs mit integriertem WM Zähler wird wie folgt berechnet:

(WMZ - Primär kWh) : Primär kWh
Bei mir also:
(70000- 11500) : 11500 = 5,08.
Wird das bei AI mit LUXTRONIK 2 auch so gemacht?


Das wird bei keine WP so gemacht. Es gibt AFAIK nur die 2 Arten der Messung

1) Gesamte abgegebene Wärme: => JAZ = Gesamte abgegebene Wärme/Stromverbrauch

oder
2) Dem Medium (Luft, Wasser, ...) entzogene Wärme: => JAZ = (Dem Medium entzogene Wärme + Stromverbrauch)/Stromverbrauch= Dem Medium entzogene Wärme/Stromverbrauch+1

Ich nehme an, dass es bei Dir Methode 1 ist.

JAZ=70000/11500=6,08. Da wäre ein sehr guter Wert aber bei einer konstanten Wassertemperatur von 12 Grad durchaus möglich. (Wie sieht das Verhältnis Heizung zu Warmwasser aus?)