Zeit: 29.05.2012 10:35:22
1721221
Hallo, Ihr Lieben,

mich würde mal interessieren, welche Arbeitszahl Ihr mit Euren WPs für die reine WW-Bereitung in diesen Tagen erzielt. Frage deshalb, weil natürlich einerseits Teil des "Klassikers" Luft-vs-Sole ist und andererseits, weil hier derzeit viele Anfragen von Häuslebauern kommen, die sich unsicher sind, ob die integrierte WW-Speicher oder externe WW-Speicher nehmen sollen.
Ja, und vorab: Ich weiß, Vergleichbarkeit ist eingeschränkt; es ist von vielen Umgebungsbedingungen/Nutzerverhalten, zB WW-Temp, Grad der Speicherentleerung etc. abhängig. Aber es sind Praxiswerte

Ich fang mal an (Werte aus Mitte Mai):

WP-Typ: Sole-WP Vaillant VWS 82/3 mit integriertem 175l-Speicher und als Quelle Grabenkollektor; durchschnittliche Soletemp während WWBbei ca 3-4 Grad C.

Benutzerverhalten: Oft nahezu Vollentleerung über 24 h, d. h. 1x nachmittägliches Aufladen der 175 l von ca 20 Grad C auf 48 Grad Celsius (übrigens 100% regenerativ durch PV ;-)

Arbeitszahl: 3,91..., gemessen über 14 Tage

Der Fairness halber: Wenn Speicher mal leer ist und Wanne oder Dusche noch nicht beendet hilft DLE nach; häufigeres Takten würde AZ vermutlich noch etwas senken...

Grüße

MaJen
Verfasser:
MaJen
Zeit: 29.05.2012 10:46:33
1721226
noch vergessen: WP-Strom für WWB im Durchschnitt täglich ca 1,5 kwh, macht bei uns im HT ca 25 cent brutto. (PV wird nicht nach Eigenverbrauch abgerechnet)
Verfasser:
rudi_voeller
Zeit: 29.05.2012 10:53:08
1721228
Sole-WP 81/3, geoStore 300, Flächenkollektor, Temp. Sole kenn ich zur Zeit nicht, da WW-Bereitung erst Nachts mit Nachtstrom

JAZ 4,05 ab 1.05.-28.05.

Vielleicht kann mir hier jemand helfen:
http://mobil.haustechnikdialog.de/Forum/t/143679/Warmwasser-VWS-81-3
Verfasser:
kova1902
Zeit: 29.05.2012 23:11:20
1721487
Arbeitszahl: 3,91..., gemessen über 14 Tage -nicht schlecht !!! Mit 62/2 habe ich 3,5 über 20 Tage .Sole T. 9°C
Verfasser:
ESME
Zeit: 31.05.2012 16:55:53
1722146
Hallo!

VWS 61/3 zzgl. Huch HLS+ 300. Wir sind zwei Erwachsenen und ein Baby. Die 300l schöpfen wir selten aus. Meist werden pro Tag 1/2 bis 1/3 des Volumens verbraucht. Ladung erfolgt einmal morgens vor dem Aufstehen. Leistungszahl vom 30.04. bis 30.05. ca. 4,54. Gab in der Zeit aber auch insgesamt 30 Starts für die Heizung mit allerdings sehr kurzen Laufzeiten. Ich denke nicht, daß das die AZ signifikant beeinflusst hat.
Wärmeerschließung erfolgt übrigens mit Sonde.

Gruss
Verfasser:
MaJen
Zeit: 31.05.2012 17:21:08
1722151
Ui, nicht schlecht ESME, wo bleiben die Luft-Wasser-Wärmepumpenbetreiber??
Verfasser:
kova1902
Zeit: 31.05.2012 17:30:10
1722155
Zitat von ESME Beitrag anzeigen
Hallo!

VWS 61/3 zzgl. Huch HLS+ 300. Wir sind zwei Erwachsenen und ein Baby. Die 300l schöpfen wir selten aus. Meist werden pro Tag 1/2 bis 1/3 des Volumens verbraucht. Ladung erfolgt einmal morgens vor dem Aufstehen. Leistungszahl vom 30.04. bis 30.05. ca. 4,54. Gab in der Zeit aber[...]

So wird nix !!! Da kann man nicht rechnen.
Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 31.05.2012 17:32:15
1722156
Hallo Haiko,

30 Starts für die Heizung mit allerdings sehr kurzen Laufzeiten. Ich denke nicht, daß das die AZ signifikant beeinflusst hat.

...ich tippe mal auf gut +10% ;-) Warten wir auf den Juli, der wirds hoffentlich dann zeigen.

Gruß,
Bernd
Verfasser:
Husmann
Zeit: 31.05.2012 17:36:46
1722158
In der Regel berechnet man so etwas vorher, das geht sogar ganz genau.


Beispiele PDF

best regards