Thema: Alter Warmwasserspeicher neue Brennwerttherme
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Alter Warmwasserspeicher neue Brennwerttherme
Verfasser:
Curiosity
Zeit: 08.06.2012 17:46:25
1725350
Guten Tag,
die Foren habe ich zwar schon im Hinblick auf meine Fragestellung durchsucht und keine passende Antwort gefunden.
Sollte ich da etwas übersehen haben, bitte ich um Entschuldigung.
Meine Frage:
In unserer Reihenhaussiedlung wollen verschiedene Nachbarn eine neue Brennwerttherme einbauen.
Ein Nachbbar meinte, dass ihm von einer Fachfirma eine Brennwerttherme angeboten wurde, die den alten Warmwasserspeicher mitnutzen kann. Also kein neuer Warmwasserspeicher gekauft werden muss.
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da die externen Warmwasserspeicher ja auf die Therme abgestimmt sein müssen.
Vielen Dank
Viele Grüße
Verfasser:
Brennerspezialist
Zeit: 08.06.2012 17:57:43
1725355
Natürlich geht jeder ältere WW-Speicher an der Brennwerttherme.
Ein Problem könnte allerdings sein, das der Speicher etwas verkalkt ist, hängt halt davon ab, wie lange der in Betrieb war und wie klakhaltig das Trinkwasser in eurer Region ist.

Der
Brennerspezialist
Verfasser:
ralphhuefing
Zeit: 08.06.2012 18:01:30
1725358
Normalerweise kann man fast jeden Speicher mit jedem Wärmeerzeuger betreiben. Ausnahmen bilden da hauptsächlich die Speicher für Wärmepumpen.
Allerdings sollte man bedenken, das beim Tausch der Kesselanlage ja ein gewisses Alter der Anlage vorhanden ist. Meistens ab 15 Jahre und älter. So alt ist wahrscheinlich auch der Speicher. Es macht eigentlich keinen Sinn jetzt den Speicher drin zu lassen, wenn ich einmal mit der Anlage dran bin. Lieber jetzt den höheren finanziellen Aufwand in kauf nehmen und alles erneuern. Nachträglich einen Speicher tauschen ist immer teuerer.

Meine Meinung.
Verfasser:
Curiosity
Zeit: 08.06.2012 18:28:38
1725368
Vielen Dank für die Antwort. Der Speicher ist 18 Jahre alt und unser Wasser ist nicht gerade kalkarm.
Verfasser:
Curiosity
Zeit: 08.06.2012 18:30:44
1725369
Vielen Dank für die Antwort. Unsere Thermen sind bereits 18 Jahre alt. Vermutlich war mein Nachbar wieder mal geizig und hat die arme Firma gedrängt es "billiger" zu machen.
Verfasser:
Brennerspezialist
Zeit: 08.06.2012 18:31:01
1725370
Dann würde ich einen neuen WW-Speicher nehmen.

Der
Brennerspezialist
Verfasser:
ralphhuefing
Zeit: 08.06.2012 19:54:15
1725399
Zitat von Curiosity Beitrag anzeigen
Vielen Dank für die Antwort. Unsere Thermen sind bereits 18 Jahre alt. Vermutlich war mein Nachbar wieder mal geizig und hat die arme Firma gedrängt es "billiger" zu machen.


Ja, ja, man kann halt auch am falschen Ende sparen ;-)
Verfasser:
Guest
Zeit: 09.06.2012 12:31:46
1725575
Naja, und wenn die Anlage dann wieder nicht richtig läuft, weil es "billig" sein musste, wird wieder auf den Heizungsbauer bzw. den Hersteller der neuen Therme geschimpft.
Aber jeder wie er möchte.
Verfasser:
Onkel_G
Zeit: 10.06.2012 10:45:23
1725764
Das kann man mal von zwei Seiten sehen. Mein 25Jahre alter Viessmann HoriCell ist aus 2mm Niro gefertigt. Er ist von innen und aussen wie neu und ich werde wohl nie wieder einen Speicher in der Quallität bekommen. Allerdings brauchte die Heizung ca. zwanzig Minuten bei Temperaturen bis zu 70 Grad um das Wasser auf 55 Grad zu erwärmen.
Wenn ich das Wasser jetzt über einen gut ausgelegten Plattenwärmetauscher erwärme kann das wohl schneller und mit weniger Vorlauftemperatur gemacht werden. Aber wer soll mir die Anlage berechnen und dann aufbauen.
Die Steuerung und die Thermofühler einschließlich Position muss natürlich auch abgestimmt werden.

Wer das alles selber kann oder experimentierfreudig ist der kann seinen alten Speicher wohl sehr gut weiterverwenden.
Aber ich glaube solche Leute lesen hier bestenfalls mit und stellen keine Fragen.

MfG Günter.