Mi, 22. Mai 2013 | 05:26:26 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg

Haustechnikforum
  - Wärmepumpen

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Thema: WPT 300m zu hoher Stromverbrauch ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 41 von 41]erste <12>letzte 
WPT 300m zu hoher Stromverbrauch ?
Verfasser:
didi411973
Zeit: 21.07.2012 13:48:06
1741055
alle Leitungen gehen jedoch nur 10 cm Waagerecht weg. Im Anschluß machen sie einen Knick. Ich denke das ist dan wohl ein thermischer Siphon oder ?
Verfasser:
Thomas_G
Zeit: 21.07.2012 16:47:45
1741107
Zitat von didi411973 Beitrag anzeigen
...Ich denke ...oder ?
Egal wie die Leitungen geführt sind, wenn die Leitungen in einiger Entfernung vom Speicher warm bleiben wenn kein WW gezapft wird dann zirkuliert das WW - wo auch immer die Ursache liegen mag. Wenn das nicht so von Dir geplant/gewünscht ist wird dadurch einiges an Leistung unnütz verbraten.
Verfasser:
rokra
Zeit: 21.07.2012 17:59:33
1741126
alle Leitungen gehen jedoch nur 10 cm Waagerecht weg. Im Anschluß machen sie einen Knick
Knick der Warmwasseraustrittsleitung wohin? Wenn nach oben, dann ist das kein thermischer Siphon, wenn der Knick tiefer als der Warmwasserauslauf geht (analog Geruchsverschluss beim Waschbecken), dann ja. vermute mal Ersteres, dann sollte das geändert werden.
Verfasser:
didi411973
Zeit: 25.07.2012 12:38:45
1742524
an der Zirkulationspumpe ist ein Absperhahn diesen habe ich betätigt jetzt bleiben die Rohre hinten dran nicht mehr warm. Mal schauen wie sich das auf den Stromverbrauch auswirkt.
Verfasser:
didi411973
Zeit: 26.07.2012 21:47:48
1743260
der Stromverbrauch liegt jetzt bei 2 Kw innerhalb von 24 Stunden. Das waren wohl alles Zirkulationsverluste.
Verfasser:
Thomas_G
Zeit: 27.07.2012 15:49:04
1743575
Zitat von didi411973 Beitrag anzeigen
...Das waren wohl alles Zirkulationsverluste.
Na ja, um da zu optimieren gibt es hier im Forum schon einige Themen mit Vorschlägen.
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 41 von 41]erste <12>letzte