Zeit:
21.07.2012 13:48:06
|
alle Leitungen gehen jedoch nur 10 cm Waagerecht weg. Im Anschluß machen sie einen Knick. Ich denke das ist dan wohl ein thermischer Siphon oder ?
|
|
|
Zeit:
21.07.2012 16:47:45
|
Zitat von didi411973  ...Ich denke ...oder ? Egal wie die Leitungen geführt sind, wenn die Leitungen in einiger Entfernung vom Speicher warm bleiben wenn kein WW gezapft wird dann zirkuliert das WW - wo auch immer die Ursache liegen mag. Wenn das nicht so von Dir geplant/gewünscht ist wird dadurch einiges an Leistung unnütz verbraten.
|
|
|
Zeit:
21.07.2012 17:59:33
|
alle Leitungen gehen jedoch nur 10 cm Waagerecht weg. Im Anschluß machen sie einen Knick Knick der Warmwasseraustrittsleitung wohin? Wenn nach oben, dann ist das kein thermischer Siphon, wenn der Knick tiefer als der Warmwasserauslauf geht (analog Geruchsverschluss beim Waschbecken), dann ja. vermute mal Ersteres, dann sollte das geändert werden.
|
|
|
Zeit:
25.07.2012 12:38:45
|
an der Zirkulationspumpe ist ein Absperhahn diesen habe ich betätigt jetzt bleiben die Rohre hinten dran nicht mehr warm. Mal schauen wie sich das auf den Stromverbrauch auswirkt.
|
|
|
Zeit:
26.07.2012 21:47:48
|
der Stromverbrauch liegt jetzt bei 2 Kw innerhalb von 24 Stunden. Das waren wohl alles Zirkulationsverluste.
|
|
|
Zeit:
27.07.2012 15:49:04
|
Zitat von didi411973  ...Das waren wohl alles Zirkulationsverluste. Na ja, um da zu optimieren gibt es hier im Forum schon einige Themen mit Vorschlägen.
|