Benötige mal dringen Hilfe zur Planung einer Lüftung, Statik weiß auch nicht weiter
Verfasser:
mirage81
Zeit: 21.07.2012 00:52:19
1740925
Hallo liebe Gemeinde,

wir sind gerade mit der Statikerin am Planen der Lüftung. Irgendwie will das mit der Statik nicht so recht, 2 Vollgeschosser, EG + OG Stahlbetondecke. Die Lüftungsrohre (Zehnder ComfoTubes d=75mm) sollen in der Filigrandecke (6cm Element mit 12cm Beton) verschwinden, der Gordische Knoten sind dabei die Verteiler. Es gibt APV (Aufputzverteilter) und UPV (Unterputzverteiler). Welches System hat die geringste nomielle Höhe, damit noch genug Beton darauf liegt.

Ich bin echt langsam am verzweifel, keiner kann es uns so recht sagen. Weder die techn. Beratung von Zehnder oder der Betreuer. Der Lüftungsbauer ist im Urlaub und die Statik muss die Tage fertig werden... :-(

Das beste sind die Aussagen, wir machen dann da ein Loch ein und verlegen wie es passt... ?!

Am liebsten wäre mir auch Bilder, wie die Teile aus dem UG kommen, damit man sieht wie alles in der Filigrandecke verläuft.

Für Ratschläge und Erfahrungswerte bin ich offen.

Viele Grüße
mirage
Verfasser:
Bib007
Zeit: 21.07.2012 08:25:13
1740940
Sollen da echt nur 18cm Stahlbetondecke hin? Bei Bekannten von mir musste die Decke 25cm dick gemacht werden, sonst hätte es nicht gereicht.
Verfasser:
Angaga
Zeit: 21.07.2012 09:25:43
1740960
Wir haben 24 cm Betondecke. $ cm Überdeckung über einbetonierten Verteiler. Rohre verlegt zwischen der Bewehrung. Bei 18 cm geht das sicher nicht, dann halt auf den Rohboden legen und Kernlöcher bohren lassen.

Gruss
Timo
Verfasser:
mirage81
Zeit: 21.07.2012 12:07:21
1741021
Hi,

ja also mit 20cm habe ich auch schon gerechnet. Also würde dies ausreichen, ja? Da uns Planerin, die wirklich sehr gewissenhaft ist, nichts falsch machen möchte bewegen wir uns gerade in der Situation wo noch nicht klar ist, wie man dies statisch am besten macht. Der Vorschlag 18er Decke kam von Ihre. Im aktuellen Planungsunterlagen von Paul Santos werden auch 20cm Deckendicke vorgeschlagen.

Versteht mich nicht falsch, ich habe nur etwas Hilfe und Erfahrungen in diesem Bereich erhofft. Warum nicht auf das Wissen, was bereits vorhanden ist zurückgreifen?

Schönes WE euch allen
mirage
Verfasser:
ersthausbauer
Zeit: 21.07.2012 13:04:37
1741044
http://www.flickr.com/photos/32722830@N07/5461372233/in/photostream/

So sieht das bei mir aus , Verteiler sind von Helios.
bei mir sind es auch nur 20 cm Decke, ist aber demensprechend mehr Armierung mit drinnen.

Übrigens die Dreiecke( weiß nicht die Fachbezeichnung) in den Beton Elementen ,sollte größer sein wie Standart ,glaube bei mir waren sie 90 mm, sonst bekommst du die Rohre nicht durch.
Verfasser:
chappi73
Zeit: 21.07.2012 19:00:14
1741158
Müssen die Verteiler zwingend Unterputz/in den Beton?
Schau Dir mal die Helios-Sachen kann, die haben richtig gute Betoneinbau-Ideen.
Weniger Deckenstärke=spart Geld.
6cm Überdeckung sollten es von oben schon sein.
Laß Dir in die Filigrandecke doch gleich eine Aussparung für die Verteiler machen? Dann kommen ab Werk da gleich ein paar Eisen mehr rein. Nach Auflegen der Decke montierst Du die Verteiler da rein, Eisen oben drüber und Beton drauf.

Typisches Problem: Die Statikerin will rechnen, hat aber wohl noch nie sowas gemacht. Hat daher auch keine Ideen/Vorschläge. Und den Luftjungs fehlt der statische Hintergrund ...
Verfasser:
mirage81
Zeit: 21.07.2012 19:13:38
1741167
Hi,

ja genau so ist es. Es ist für Sie das erste Mal. Ich habe es jetzt auch so geplant, dass die Aussparungen für Zuluft- und Abluftventile als Aussparung und die APV-Elemente (Unterputz)darunter dann ran kommen. Als Decke müssten wir dann wohl ne 20er nehmen...

Grüße
mirage

THX für die Fotos.