Zitat von
swellerchen 
Hallo Jogi,
danke für deine Geduld, trotzdem:
[i]Bei der WH ist die "pinke" Heizleistung nach innen 500W, da die WH jedoch wärmer als die Raumtemperatur sein muss, damit was rein geht, sind die blauen Verluste nach außen 525 W. In Summe muss also 1025W mit 21,5°C VL[...]
Ooooch Stefan, immer noch nicht verstanden ;-(
bleibe weiterhin geduldig LOL
die Wandheizung gibt doch nach 2 Seiten ab und im Text oben steht, dass sowohl WH als auch FBH die gleiche Fläche haben.
Die Energiemenge besteht aus Durchfluß * Wärmekapazität * Delta T
Daraus ergibt sich, dass du bei kleinerem nötigen Delta T halt mehr Menge durchschicken musst.
V = 1025W / (1,163W/l K * 1K) = 881,34 l für die WH
V = 1000W / (1,163W/l K * 2K) = 429,92 l für die FBH
Praktisch schaltet man sowohl bei FBH als auch bei WH mehrere Kreise parallel - damit wird der Druckverlust relativ klein und kein Problem für Energiesparpumpen.
Zusammenfassung:
Schritt 1: die VL Temperatur ergibt sich durch die Übertragungsleistung der Wärmequelle - nach deinen Vorgaben z.B. WH 6W/m²K (0,83K), FBH 3W/m²K (1,66K).
Schritt 2: Daraus ergibt sich eine Spreizung von 1,66 bzw. 3,32 K. Aus der Spreizung ergibt sich die zu transportierende Wärmemenge (mittels Heizwasser l/h)
Nebenbei, der Unterschied zwischen 1025W und 1000W beträgt gerade mal 2,5%
Der Haupteffekt der WH bezüglich niedrigerer Temperatur liegt zunächst darin, dass diese (im Beispiel, aber auch real bei meinem Haus) nur die Hälfte der Energie nach innen abstrahlen muss.
Jetzt klar ???
Wenn du jetzt innen angebrachte Kapillarrohr WH annimmst, ist da ein zusätzlicher Vorteil bezüglich der Leistung.
Ich habe eine Außenwandtemperierung (ohne Bohrprobleme, und dicker Trägheit) mit einer Übertragungsleistung von irgendwas zwischen 3,5 und 4W/m²K, allerdings auch einer Gesamtspeicherkapazität von 28kWh/K.
Bei 0°C AT brauche ich (dann mit KWL) ca 14kWh/Tag, d.h. ganz ohne Heizen würde mein Haus gerade mal um 0,5K/Tag abkühlen.
LG jogi