Wärmetauschwer wie einbauen
Verfasser:
Gloeckner
Zeit: 10.08.2012 15:49:58
1748636
Ich habe eine Viessmann Brennwerttherme Vitodens 300W bei der der Heizkreis 2 in Systemabtrennung über einen Wärmetauscher meine Fußbodenheizung beheizt Muss der Wärmetauscher sinnvoller Weise nach dem Gegenstrom-Prinzip angeschlossen werden? Solte der Sekundärkreis
( FBH )dem Primärkreis ( Mischerheizwasser ) entgegen strömen.Wenn das so wäre ,was hat ein Anschluss nach dem Gleichstrom-Prinzip für mich für Nachteile? Sollte ich wie vom HB (Gleichstrom-Prinzip) angeschlossen die Anschlüsse sinnvoller Weis egegenströmig anschließen lassen ? Gruß Bernd
Verfasser:
Rene Bergermann
Zeit: 10.08.2012 16:50:49
1748655
Beim Gegenstromprinzip erreicht dein zu erwärmendes Medium (nahezu) die Temperatur des Wärmeträgers.
Im Gegenstromprinzip erreichen beide Medien (nahezu) die Mischtemperatur aus Beiden.

Ergo: Gegenstrom = Mehr Leistung und nahezu vollständiger Energieaustausch der Medien

Warum sollte man also als Gleichströmer anschließen?
Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 10.08.2012 18:45:35
1748690
@Gloeckner

Das Gegenstromprinzip hat den wesentlich besseren Wirkungsgrad und ist deshalb zu bevorzugen, gugst Du hier.