Zeit:
09.10.2012 20:09:50
|
Frage schon selbst beantwortet. Fussbodenheizung vermutlich ohne Systemtrennung verbaut. Da macht jedes Wandgerät ne Grätsche. Aber viel Glück bei dem Schreiben an den Hersteller.
Habe mich letztens auch bei Porsche beschwert warum der 911er in der Wüste nicht richtig fährt und der Unterboden kaputt gegangen ist. Die Bedingungen dort waren irgendwie nicht für den 11er gedacht.
|
|
|
Zeit:
09.11.2012 09:22:19
|
UPGRADE:
Hallo,
wollte mal den aktuellen Stand durchgeben von meinem Eurola. Also seitdem der Pumpenflansch gewechselt wurde, ich glaube im Jahr 2005, war an dem Eurola keine Störung mehr und ist bis heute dicht. Seit letztem Jahr mach ich nur noch ab und an den Syfon sauber und kontrolliere das Ausdehnungsgefäss. Bis heute hatte die Schorniefrau noch nie was zu beanstanden. Übrigens hängt an der "Therme" nur Fussbodenheizung und ein Brauchwasserspeicher ohne jede Systemtrennung oder Mischer. An dem Fussbodenverteiler hängen auch noch zwei Handtuchheizkörper, die in den Bädern montiert sind. Die Handtuchheizkörper sind mehr als zusätzliche Reserve, da es in den Bädern eng mit dem Platz für die zu verlegende Rohrlänge wurde. Hat sich aber prima bewährt. Damals hat jeder "Fachmann" gesagt, das kann nicht lange funktionieren ohne Systemtrennung usw. Wollte mir Hydraulische Trennung, zwei Heizkreise, Mischer für Speicher und was weiss ich noch alles verkaufen. Vielleicht hab ich auch bis heute einfach nur Glück gehabt.
Noch kein Lüfterlager oder Heizkreispume gewechselt.
QGuest ich habe es schriftlich in Form einer Montageanleitung von Viessmann 1998, das bei reiner Fussbodenheizung und zusaätzlichem Warmwasserspeicherkeine Systemtrennung nötig ist.
Soweit der Stand der Dinge...
Gruß Michael
|
|
|
Zeit:
09.11.2012 09:38:07
|
Hab gerade einen Neukunden: Eurola 15 jahre alt, am Brennerflansch undicht, irreparabel...
Nun gibt´s zwei Angebote, einmal Vitodens 300 und als Alternative die WEISHAUPT WTC-A. Ohne chem. Reinigung und Spülung der Wärmeverteilung (PEX-Rohr mit Heizkörper), Befüllen mit enthärtetem Wasser und Konditionierung mit einem PH-Wert-stabilisierenden Korrosionsschutz lehne ich die Gewährleistung allerdings ab!
Habe gehört, daß mind. ein Mitbewerber generell nur stinknormal aus dem Wasserhahn füllt, so auch dort keine VDI2035 einhält...
Mal schauen, ob hier "Hauptsache billig" zählt, oder ob´s endlich mal was gutes mit einer fachgerechten Installation sein darf!
:O)
|
|
|
Zeit:
09.11.2012 09:51:35
|
Naja Stefan, das kommt halt -wie immer- darauf an, ob man möglichst billich einfach nur warm haben möchte, oder ob man als verehrter Kunde über einen Horizont verfügt, der über die eigene Nasenspitze hinaus geht ;-)
Ich habe eine Viessmann Eurola in meiner Eigentumswohnung, mittlerweile 16 Jahre alt.
Reparaturhistorie:
- 2005 Matrixbrenner - 2006 Pumpenflansch geschweißt, war durchgerostet (der Klassiker bei der Eurola) - 2012 Pumpe und Ausdehnungsgefäß
Bei der nächsten "Großreparatur" fliegt das Ding raus. Und ja, das Gerät wird regelmäßig gewartet.
Wann kommt eigentlich die kleine WTC-9 A? ;-)
|
|
|
Zeit:
09.11.2012 10:21:49
|
Servus, bei jeder Wartung prüfe ich PH- Wert - Wasserhärte - und die Judo Quick -dos -Konzentration ! Mit Quick -dos hatten wir nie mehr Probleme. KlickGruß, Norbert
|
Verfasser:
der oberbieler
|
Zeit:
25.12.2012 12:14:06
|
hab mal die ganzen beiträge in diesem forum angeschaut. mein eurola ist mittlerweile seit 12 jahren in betrieb. habe am 23. 12 2012 zum 3. mal den kesselflansch neu abgedichtet da dieser durch korrosion undicht geworden ist. dieses problem sollte man kennen dann kann man es mit einigem handwerklichen geschick lösen. meine heizrohre bestehen alle aus metallverbundrohr daher habe ich keine probleme mit korrosion im kessel selbst, falls ich einen edelstahlkessel überhaupt in meinem gerät habe. denn merke kupfer und edelstahl reagieren chemisch aufeinander. mein eurola läuift ansonsten seit 12 jahren ohne je einen monteur gesehen zu heben, noch habe ich eine wartung vorgenommen. einzig im letzten jahr hab ich eine neue zündeinheit eingebaut. ach ja und zu anfang habe ich die heizkreispumpe gegen eine drehzahlgeregelte ausgetauscht schöne beheitzte weinachten wünscht frank
|
|
|
Zeit:
15.01.2013 14:09:23
|
servus zusammen,
meine freundin und ich sind dabei ein haus zu kaufen. dieses steht aus welchen gründen auch immer 4,5 jahre leer hat aber eine sehr gute subtanz! das haus ist bj 1996 und auch die heizungsanlage wird so alt sein!seitdem das haus leer steht ist auch die heizungsanlage abgelassen! gibt es hoffnung, dass die viessmann eurola anlage noch funktionstüchtig ist?oder müssen wir den kredit gleich etwas erweitern?
grüße
|
|
|
Zeit:
15.01.2013 14:10:19
|
servus zusammen,
meine freundin und ich sind dabei ein haus zu kaufen. dieses steht aus welchen gründen auch immer 4,5 jahre leer hat aber eine sehr gute subtanz! das haus ist bj 1996 und auch die heizungsanlage wird so alt sein!seitdem das haus leer steht ist auch die heizungsanlage abgelassen! gibt es hoffnung, dass die viessmann eurola anlage noch funktionstüchtig ist?oder müssen wir den kredit gleich etwas erweitern?
grüße
|
|
|
Zeit:
15.01.2013 17:06:59
|
Warum ist die Anlage solange komplett aus gewesen?
Einmal komplett neu bitte.
|
|
|
Zeit:
17.01.2013 13:35:42
|
Zitat von Guest  Warum ist die Anlage solange komplett aus gewesen?
Einmal komplett neu bitte. Das Haus war in der Zeit unbewohnt! Nachdem ich es 2 mal besichtigt habe und es durch mehrere Fachkräfte für sehr gut befunden wurde wollen wir nur zuschlagen! Warum es leer stand: Insolvenz,2 Versteigerungen, die nicht zu Ende geführt wurden!Wir hatten nur noch keine Möglichkeit die Heizungsanlage überprüfen zu lassen!Der Vorbesitzer hat mitlerweile Grundbuchtechnisch auf sein Eigentum verzichtet!
|
|
|
Zeit:
17.01.2013 16:01:42
|
Zitat von Norbert K  Servus, bei jeder Wartung prüfe ich PH- Wert - Wasserhärte - und die Judo Quick -dos -Konzentration ! Mit Quick -dos hatten wir nie mehr Probleme. KlickGruß, Norbert judo quick dos ist nicht teuer. es gibt einen reiniger (2-4 Wochen) und dann der Aufbereiter. Das Set kostet 60eur und lässt sich sehr einfach einfüllen. --> Kann jeder selbst machen!!!
|
|
|
Zeit:
18.01.2013 14:43:35
|
Zitat von sebastian5480  servus zusammen,
meine freundin und ich sind dabei ein haus zu kaufen. dieses steht aus welchen gründen auch immer 4,5 jahre leer hat aber eine sehr gute subtanz! das haus ist bj 1996 und auch die heizungsanlage wird so alt sein!seitdem das haus leer steht ist auch die heizungsanlage[...] also ich habe eine eurola seit 1996 laufen. ok, einmal komplettausfall wegen platine (350€) und keine 600€! , ansonsten keine wesentlichen probleme.sind jetzt gut 15 jahre, in letzten jahren dann jährliche wartung. druckwächter fällt jetzt an, weil defekt und zündkabel porös, werden gleich mitgetauscht. ich kann nicht meckern.die paar ausfälle (solaranlage läuft in 2 schichtenspeicher mit) kann man nicht als murcks der ganzen kesselkonstruktion hinstellen. also die brenner der generatin bis 1996 scheinen anders konstruiert gewesen zu sein.vielleicht hat vies danach am material gespart oder elektronisch hochgerüstet; (was nicht immer gut sein muß!!!´)siehe autoelektronische verbrauchergeldbeutel-feindliche "ingenörsverbrechertechnik"in autos;-).warum soll die heizungsanlage schrott sein? 4 jahre trocken gelagert-anschmeißen und freuen.hauptsache keine fussbodenheizung nachträglich einbauen;-)
|
|
|
Zeit:
21.01.2013 14:34:26
|
Zitat von uweko  Zitat von sebastian5480  [...] also ich habe eine eurola seit 1996 laufen. ok, einmal komplettausfall wegen platine (350€) und keine 600€! , ansonsten keine wesentlichen probleme.sind jetzt gut 15 jahre, in letzten jahren dann jährliche wartung. druckwächter fällt jetzt an, weil defekt und[...] keine Fussbodenheizung? Wir haben echt überlegt, ob wir die Bäder mit einer Fussbodenheizung versehen und diese über das Heizsystem laufen lassen! Kann es da Probleme geben? Wenn ja nutze ich für die 3 qm ne lektrische....das kann so teuer im Unterhalt auch nicht sein!
|