Zitat von Happyday  Zitat von Klaus-Peter Matthes  [...] Vielen Dank Herr Matthes, es ging ja schnell mit der Reparatur. Ich habe vorgestern Ihre Rücklieferung bekommen und das reparierte 3Punkt-Modul gleich eingebaut. - Tadellos - (4 Tage mit den Laufzeiten für Transport, das war fix.) Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
|
|
46 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
|
|
|
Zeit:
17.12.2012 22:04:48
|
Hallo liebes Forum,
ich hatte letztens eine Diskussion mit einem befreundeten Heizungsbauer bzgl. meines Pufferspeichers "ECONOM PLUS", da die Vorlauftemperatur für meinen Heizkörperkreis nie wirklich die Solltemperatur (z.B. 55°) erreicht, obwohl der Puffer mit 75° aufgeladen wurde. Der Mischerregler ist immer voll auf Anschlag "Auf". Der Temperatur-Pufferfühler hängt im Innenrohr des Puffers nur ca.40 cm vom Deckel hinab und schaltet somit schon ab, wenn der Puffer im oberen Bereich aufgeladen ist. Im mittleren bis unteren Bereich ist doch der Puffer dann aber noch ziemlich "kalt".
Nun meine Fragen: Wie soll denn da der Puffer jemals vollständig aufgeladen werden? Kann der Puffer so durch die Heizung allein vollständig aufgeladen werden oder ist nur ein Betrieb i.V. mit einer Solaranlage (und Einspeisung von unten) sinnvoll? Gibt es eine Schnittzeichnung mit der Innenlage des Puffer- Vor- und Rücklaufrohres? Oder gibt es anderweitig Abhilfe, etwa durch einen anderen Platz des Temperaturfühlers weiter unten an der Pufferaussenwand?
Vielen Dank für alle Antworten. Beste Grüße Frank
|
|
|
Zeit:
18.12.2012 14:27:39
|
Eventuell ist im Armaturenblock über dem Mischer noch ein Bypass verbaut und der ist auf. Sollte zwar nur bei Anlagen mit FBH sein, aber ist ja nicht unmöglich.
Oder das Mischerinnenteil hat ne Macke. Eventuell ist ne Feder gebrochen die das Küken in das Mischergehäuse drückt oder die Haltestifte sind weggefault.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
18.12.2012 16:30:46
|
Der Pufferfühler sollte unterhalb des Abganges für den Armaturenblock sein,damit auch die entsprechende Temperatur in die FB bzw. HK geht.
L.G Rüdiger Hilbertz-Wachauf www. Hilbertz-Wachauf.de
|
|
|
Zeit:
18.12.2012 20:12:18
|
Lieber Fritz, lieber Reinhard,
Danke für Eure Informationen! Ich hatte nicht erwähnt, dass es ein 2-Kreis-Mischer für FBH + Heizkörper ist. Der Bypass ist zu. Auch hatte ich letzten Monat die Armatur mit neuen Originaldichtungen der Fa. Ewers (Hersteller der Mischerarmatur) versehen. Und da sah eigentlich alles gut aus.
Der Tip von Reinhard gibt mir noch zu denken... Wenn der Kesselfühler unterhalb des Mischerarmaturanschlusses plaziert sein sollte, geht das aber dann nicht über das von oben eingelassene Fühlerrohr des Puffers. Denn das ist vom Deckel aus nur 40 cm tief und der Mischerabgang liegt bei 80 cm. Also doch den Kesselfühler versetzen und als Aussenfühler (unter der Isolierung) betreiben?
Habt Ihr eine Kesselschnittzeichnung? Ich zahle selbstverständlich auch die Aufwandskosten.
Vielen Dank und Grüße Frank
|
|
|
Zeit:
18.12.2012 23:15:22
|
Einspruch...... Das Vorlaufrohr ist im Econom nach oben geführt, so etwa bis zur Schweissnaht des Klöpperbodens. Also deshalb muss der Fühler nicht so tief runter, die Pumpe saugt von weiter oben.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
27.12.2012 17:57:40
|
Hallo,
ich habe eine Herrmann Anlage, 2x 3 Punktemodul, Puffermodul und Solarmodul. Seit ca. 3 Wochen startet das Puffermodul sehr oft neu( Relais klickt und die Software Version wird angezeigt(2.0)). Manchmal startet dann auch die ganze Anlage neu. Ich kann keinen Rückschluss auf den Grund oder Zeitpunkt herausfinden. Ist das Puffermodul defekt oder hat der Fehler eine Ursache beim Brenner (Giersch CTC). Momentan funktioniert die Anlage trotz allem. Da es sich um das Ferienhaus handelt, habe ich Bedenken, dass die Heizung im falschen Moment ausfällt und womöglich das Haus einfriert.
Wer weiss weiter? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
|
|
|
Zeit:
27.12.2012 18:56:34
|
Hallo Duri,
einfach mal den Beitrag weiter oben von happyday 02.12.2012 lesen, dann wissen Sie wer Ihnen bei Ihrem Problem helfen kann.
Grüße Klaus-Peter Matthes
|
|
|
Zeit:
28.12.2012 16:51:40
|
Hallo Duri,
wo steht die Anlage kann Dir helfen
L.G Rüdiger Hilbertz-Wachauf www.hilbertz-wachauf.de
|
|
|
Zeit:
28.12.2012 17:42:38
|
die Anlage steht in Graubünden/Schweiz. Duri hat mich schon Tel. kontaktiert, und er weiß jetzt wie er die Anlage selbst wieder zum laufen bringt.
|
|
|
Zeit:
29.12.2012 14:17:46
|
Danke für die Info,wünsche Dir und deiner Familie einen Guten Rutsch ins Jahr 2013
L.G Rüdiger Hilbertz-Wachauf
|
|
|
Zeit:
29.12.2012 16:20:56
|
Ich besitze eine Ölheizung von Herrmann Wärmesysteme mit einer Heliomat Steuerung (Bj 1990). Seit ein paar Tagen habe ich zum 1.Mal massiv Probleme. Die Ladepumpe für den Econom-Speicher schaltet nicht mehr ab, läuft ständig.
Wer kann helfen?
Danke im voraus.
Gruß
Michael
|
|
|
Zeit:
29.12.2012 17:42:14
|
entweder klebt der Relaiskontakt für die Ladepumpe, oder ein Fühler ist defekt. Ambesten rufen Sie mich mal an, dann kann ich Ihnen sagen wie die Fühler zu überprüfen sind. Tel.06054-2487.
Grüße Klaus-Peter Matthes
|
|
|
Zeit:
04.01.2013 16:53:20
|
Hallo miteinander,
vielen Dank für die super Unterstützung. Unsere Heizanlage läuft wieder. Die Reparatur hat bestens geklappt. Herzliche Grüsse und einen guten Start im neuen Jahr.
|
|
|
Zeit:
18.01.2013 14:08:41
|
Hallo Möchte meine Heizkreisläufe der Fußbodenheizung mit Stellantrieben versehen. Welche Ventilanpassung muß ich hier wählen, bzw. wer ist der Hersteller des Fußbodenheizungsverteilers (ist aus Messing) Die Heizung von Herrmann WS wurde 1994 installiert. Im Internet kursieren die verschiedensten Stellantriebe mit Ventilanpassung für verschiedene Hersteller (VA10, VA19, VA 80 etc) Gibt es eine Ventilanpassung mit Aussengewinde M30 x 1,5 ? Vielen Dank für eine Antwort MFG
|
|
|
Zeit:
18.01.2013 21:02:57
|
die Verteiler sind von Giacomini. Stellantriebe mit passendem Adapter zum Giacomini Verteiler gibt es von verschiedenen Herstellern, die besten sind nach meiner Meinung die RA 57 NOVADRIVE NC Artikel-Nr.257.2864.000. Der Hersteller ist Taconova.
|
|
|
Zeit:
18.01.2013 23:20:04
|
Hallo Klaus-Peter recht herzlichen Dank für die schnellen und überaus nützlichen Informationen. Die Stellantriebe möchte ich in die RWE Smarthome Fußbodenheizungssteuerung einbinden. Benötige dafür 24v DC. Gehen da auch dies direkt von Giacomini Giacomini Thermischer Stellantrieb R473 Ist der Anschluß richtig - Was bedeutet KS-Adapter. Sonst lese ich im Internet von einem VA26 als Ventiladapter für Giacomini Verteiler- MFG Schuppan
|
|
|
Zeit:
20.01.2013 11:04:40
|
natürlich lassen sich auch die Stellantriebe von Giacomini einsetzen. Auch von Taconova bekommt man Stellantriebe für 24V AC oder DC, die Novadrive DDC Stellantriebe lassen sich auch mit 0-10 V DC ansteuern.
Mit der Bezeichnung KS-Adapter kann ich leider nichts anfangen.
Grüße Klaus-Peter
|
Verfasser:
Bissinger Hans-Dieter
|
Zeit:
03.02.2013 21:48:50
|
Hallo Herrmann Freunde, ich habe ein bzw. zwei Probleme. Unser Monopol 600L mit Solar 28 Kw Baujahr 1994 ist bisher super gelaufen. Die Heizung machte einen guten Dienst. Jetzt allerdings setzt das Steuermodul der Solarsteuerung mehrmals in der Minute aus. Das heißt, das Display erlischt und kommt allerdings gleich mit einem Klacken wieder. Wer kann uns helfen? Denn ich habe leider keine Bedienungsanleitung mehr. Wer hat eine Idee, was das sein kann oder an wen ich mich wenden kann? Außerdem brauche ich einen neuen Außenfühler. Vielleicht weiß jemand, wo ich einen finden kann.
Gruß H-D Bissinger
|
|
|
Zeit:
04.02.2013 07:19:13
|
Hallo Hans-Dieter,
da kann ich helfen, das Solarmodul hat einen Hardwaredefekt, lässt sich reparieren. Die Außenfühler sind von EBV Typ AF 200.
Am besten rufen Sie mich mal an, Tel. 06054-2487 auch abends.
Gruß Klaus-Peter Matthes
|
|
|
Zeit:
18.04.2013 13:27:45
|
suche Hilfe für meinen Heizkessel Euronom 150 l von Herrmann Heizung. Die Magnesium-Opferanode soll gewechselt werden, bisher noch nie erfolgt. Kessel von 1997. Wer kann mir weiterhelfen, wo ich so eine Anode bekomme bzw. welche andere eventuell eingesetzt werden kann.Danke
|
|
|
Zeit:
18.04.2013 19:34:00
|
Hallo Jens,
da sind Standard Anoden verbaut. Für isolierte Montage mit M8 Gewinde und Massekabel. Die gibt es bei jedem Heizungsbauer und natürlich auch im Internet. Die Flanschdichtung zu tauschen wäre angebracht. Die gibt es beim Hersteller des Speichers.
Grüße Klaus-Peter Matthes
|
|
|
Zeit:
19.04.2013 11:16:55
|
Hi,
kann Dir die Flanschdichtung und Anode liefern
L.G Rüdiger Hilbertz-Wachauf
Tel. 02208 / 5060414 www.hilbertz-wachauf.de
|
|
|
Zeit:
22.05.2013 15:47:34
|
Hallo an die Herrmann-Heizer. Ich habe eine Heizung Dialog S mit Econom Plus, Baujahr 1995. Die Anlage lief bisher störungsfrei. Habe kürzlich festgestellt, dass sich das Puffermodul mehrmals hintereinander abschaltet und wieder einschaltet. In der Regel passiert dass, wenn der Brenner lief und sich dann abschaltet und nur noch das Gebläse läuft. Auf meine Nachfrage bei Semoring bekam ich die Antwort, daß sich das Modul wahrscheinlich verabschiedet, ein neues sei nicht zu kriegen. Riesiger Umbau wurde empfohlen. Oder ein neuer Kessel. Das kanns doch nicht sein. Kann mir jemand sagen, ob vielleicht eine Reparatur möglich ist? Oder kann man irgendwo ein neues Modul bekommen?
Liebe Grüße Karin Engelhaupt
|
|
|
Zeit:
22.05.2013 17:46:03
|
Hallo Karin,
eine Reparatur des Puffermoduls ist für mich eine Kleinigkeit. Am besten rufen Sie mich mal an um alles weitere zu besprechen. Tel. 06054-2487 auch abends kein Problem.
Gruß Klaus-Peter
|