Do, 23. Mai 2013 | 12:33:28 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg

Haustechnikforum
  - Heizung

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Thema: Herrmann Wärmesysteme Schwerte
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
   
Ihr Beitrag:
 
 
 

Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.

Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Seite 10 von 10 [Beitrag 316 bis 340 von 340]erste <678910>letzte 
Herrmann Wärmesysteme Schwerte
Verfasser:
Happyday
Zeit: 02.12.2012 14:15:06
1806595
Zitat von Happyday Beitrag anzeigen
Zitat von Klaus-Peter Matthes Beitrag anzeigen
[...]


Vielen Dank Herr Matthes,
es ging ja schnell mit der Reparatur. Ich habe vorgestern Ihre Rücklieferung bekommen und das reparierte 3Punkt-Modul gleich eingebaut. - Tadellos - (4 Tage mit den Laufzeiten für Transport, das war fix.) Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
46 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
Verfasser:
Frank B
Zeit: 17.12.2012 22:04:48
1816851
Hallo liebes Forum,

ich hatte letztens eine Diskussion mit einem befreundeten Heizungsbauer bzgl. meines Pufferspeichers "ECONOM PLUS", da die Vorlauftemperatur für meinen Heizkörperkreis nie wirklich die Solltemperatur (z.B. 55°) erreicht, obwohl der Puffer mit 75° aufgeladen wurde. Der Mischerregler ist immer voll auf Anschlag "Auf".
Der Temperatur-Pufferfühler hängt im Innenrohr des Puffers nur ca.40 cm vom Deckel hinab und schaltet somit schon ab, wenn der Puffer im oberen Bereich aufgeladen ist. Im mittleren bis unteren Bereich ist doch der Puffer dann aber noch ziemlich "kalt".

Nun meine Fragen:
Wie soll denn da der Puffer jemals vollständig aufgeladen werden?
Kann der Puffer so durch die Heizung allein vollständig aufgeladen werden oder ist nur ein Betrieb i.V. mit einer Solaranlage (und Einspeisung von unten) sinnvoll?
Gibt es eine Schnittzeichnung mit der Innenlage des Puffer- Vor- und Rücklaufrohres?
Oder gibt es anderweitig Abhilfe, etwa durch einen anderen Platz des Temperaturfühlers weiter unten an der Pufferaussenwand?

Vielen Dank für alle Antworten.
Beste Grüße
Frank
Verfasser:
Fritz Poggenklas
Zeit: 18.12.2012 14:27:39
1817244
Eventuell ist im Armaturenblock über dem Mischer noch ein Bypass verbaut und der ist auf.
Sollte zwar nur bei Anlagen mit FBH sein, aber ist ja nicht unmöglich.

Oder das Mischerinnenteil hat ne Macke.
Eventuell ist ne Feder gebrochen die das Küken in das Mischergehäuse drückt oder die Haltestifte sind weggefault.

Gruß Fritz
Verfasser:
R.Hilbertz
Zeit: 18.12.2012 16:30:46
1817338
Der Pufferfühler sollte unterhalb des Abganges für den
Armaturenblock sein,damit auch die entsprechende Temperatur
in die FB bzw. HK geht.

L.G
Rüdiger Hilbertz-Wachauf
www. Hilbertz-Wachauf.de
Verfasser:
Frank B
Zeit: 18.12.2012 20:12:18
1817538
Lieber Fritz, lieber Reinhard,

Danke für Eure Informationen!
Ich hatte nicht erwähnt, dass es ein 2-Kreis-Mischer für FBH + Heizkörper ist. Der Bypass ist zu. Auch hatte ich letzten Monat die Armatur mit neuen Originaldichtungen der Fa. Ewers (Hersteller der Mischerarmatur) versehen. Und da sah eigentlich alles gut aus.

Der Tip von Reinhard gibt mir noch zu denken...
Wenn der Kesselfühler unterhalb des Mischerarmaturanschlusses plaziert sein sollte, geht das aber dann nicht über das von oben eingelassene Fühlerrohr des Puffers. Denn das ist vom Deckel aus nur 40 cm tief und der Mischerabgang liegt bei 80 cm. Also doch den Kesselfühler versetzen und als Aussenfühler (unter der Isolierung) betreiben?

Habt Ihr eine Kesselschnittzeichnung?
Ich zahle selbstverständlich auch die Aufwandskosten.

Vielen Dank und Grüße
Frank
Verfasser:
Fritz Poggenklas
Zeit: 18.12.2012 23:15:22
1817645
Einspruch......
Das Vorlaufrohr ist im Econom nach oben geführt, so etwa bis zur Schweissnaht des Klöpperbodens.
Also deshalb muss der Fühler nicht so tief runter, die Pumpe saugt von weiter oben.

Gruß Fritz
Verfasser:
Duri
Zeit: 27.12.2012 17:57:40
1823693
Hallo,

ich habe eine Herrmann Anlage, 2x 3 Punktemodul, Puffermodul und Solarmodul.
Seit ca. 3 Wochen startet das Puffermodul sehr oft neu( Relais klickt und die Software Version wird angezeigt(2.0)). Manchmal startet dann auch die ganze Anlage neu. Ich kann keinen Rückschluss auf den Grund oder Zeitpunkt herausfinden. Ist das Puffermodul defekt oder hat der Fehler eine Ursache beim Brenner (Giersch CTC).
Momentan funktioniert die Anlage trotz allem. Da es sich um das Ferienhaus handelt, habe ich Bedenken, dass die Heizung im falschen Moment ausfällt und womöglich das Haus einfriert.

Wer weiss weiter?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 27.12.2012 18:56:34
1823743
Hallo Duri,

einfach mal den Beitrag weiter oben von happyday 02.12.2012 lesen, dann wissen Sie wer Ihnen bei Ihrem Problem helfen kann.

Grüße
Klaus-Peter Matthes
Verfasser:
R.Hilbertz
Zeit: 28.12.2012 16:51:40
1824315
Hallo Duri,

wo steht die Anlage kann Dir helfen

L.G
Rüdiger Hilbertz-Wachauf
www.hilbertz-wachauf.de
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 28.12.2012 17:42:38
1824348
die Anlage steht in Graubünden/Schweiz.
Duri hat mich schon Tel. kontaktiert, und er weiß jetzt wie er die Anlage selbst wieder zum laufen bringt.
Verfasser:
R.Hilbertz
Zeit: 29.12.2012 14:17:46
1824799
Danke für die Info,wünsche Dir und deiner Familie einen
Guten Rutsch ins Jahr 2013

L.G
Rüdiger Hilbertz-Wachauf
Verfasser:
Jung Michael
Zeit: 29.12.2012 16:20:56
1824876
Ich besitze eine Ölheizung von Herrmann Wärmesysteme mit einer
Heliomat Steuerung (Bj 1990). Seit ein paar Tagen habe ich zum 1.Mal massiv Probleme. Die Ladepumpe für den Econom-Speicher schaltet nicht mehr ab, läuft ständig.

Wer kann helfen?

Danke im voraus.

Gruß

Michael
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 29.12.2012 17:42:14
1824935
entweder klebt der Relaiskontakt für die Ladepumpe, oder ein Fühler ist defekt.
Ambesten rufen Sie mich mal an, dann kann ich Ihnen sagen wie die Fühler zu überprüfen sind. Tel.06054-2487.

Grüße
Klaus-Peter Matthes
Verfasser:
Duri
Zeit: 04.01.2013 16:53:20
1828819
Hallo miteinander,

vielen Dank für die super Unterstützung.
Unsere Heizanlage läuft wieder. Die Reparatur hat bestens geklappt.
Herzliche Grüsse und einen guten Start im neuen Jahr.
Verfasser:
J. Schuppan
Zeit: 18.01.2013 14:08:41
1839734
Hallo
Möchte meine Heizkreisläufe der Fußbodenheizung mit Stellantrieben versehen. Welche Ventilanpassung muß ich hier wählen, bzw. wer ist der Hersteller des Fußbodenheizungsverteilers (ist aus Messing) Die Heizung
von Herrmann WS wurde 1994 installiert.
Im Internet kursieren die verschiedensten Stellantriebe mit Ventilanpassung für verschiedene Hersteller (VA10, VA19, VA 80 etc)
Gibt es eine Ventilanpassung mit Aussengewinde M30 x 1,5 ?
Vielen Dank für eine Antwort
MFG
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 18.01.2013 21:02:57
1840052
die Verteiler sind von Giacomini.
Stellantriebe mit passendem Adapter zum Giacomini Verteiler gibt es von verschiedenen Herstellern, die besten sind nach meiner Meinung
die RA 57 NOVADRIVE NC Artikel-Nr.257.2864.000.
Der Hersteller ist Taconova.
Verfasser:
J. Schuppan
Zeit: 18.01.2013 23:20:04
1840154
Hallo Klaus-Peter
recht herzlichen Dank für die schnellen und überaus nützlichen Informationen. Die Stellantriebe möchte ich in die RWE Smarthome
Fußbodenheizungssteuerung einbinden. Benötige dafür 24v DC.
Gehen da auch dies direkt von Giacomini
Giacomini Thermischer Stellantrieb R473
Ist der Anschluß richtig - Was bedeutet KS-Adapter.
Sonst lese ich im Internet von einem VA26 als Ventiladapter für
Giacomini Verteiler-
MFG Schuppan
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 20.01.2013 11:04:40
1841040
natürlich lassen sich auch die Stellantriebe von Giacomini einsetzen.
Auch von Taconova bekommt man Stellantriebe für 24V AC oder DC, die Novadrive DDC Stellantriebe lassen sich auch mit 0-10 V DC ansteuern.

Mit der Bezeichnung KS-Adapter kann ich leider nichts anfangen.

Grüße
Klaus-Peter
Verfasser:
Bissinger Hans-Dieter
Zeit: 03.02.2013 21:48:50
1857031
Hallo Herrmann Freunde,
ich habe ein bzw. zwei Probleme.
Unser Monopol 600L mit Solar 28 Kw Baujahr 1994 ist bisher super gelaufen. Die Heizung machte einen guten Dienst.
Jetzt allerdings setzt das Steuermodul der Solarsteuerung mehrmals in der Minute aus. Das heißt, das Display erlischt und kommt allerdings gleich mit einem Klacken wieder.
Wer kann uns helfen?
Denn ich habe leider keine Bedienungsanleitung mehr.
Wer hat eine Idee, was das sein kann oder an wen ich mich wenden kann?
Außerdem brauche ich einen neuen Außenfühler.
Vielleicht weiß jemand, wo ich einen finden kann.

Gruß H-D Bissinger
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 04.02.2013 07:19:13
1857153
Hallo Hans-Dieter,

da kann ich helfen, das Solarmodul hat einen Hardwaredefekt, lässt sich reparieren. Die Außenfühler sind von EBV Typ AF 200.

Am besten rufen Sie mich mal an, Tel. 06054-2487 auch abends.

Gruß
Klaus-Peter Matthes
Verfasser:
Jens Hoffmann
Zeit: 18.04.2013 13:27:45
1907269
suche Hilfe für meinen Heizkessel Euronom 150 l von Herrmann Heizung. Die Magnesium-Opferanode soll gewechselt werden, bisher noch nie erfolgt. Kessel von 1997. Wer kann mir weiterhelfen, wo ich so eine Anode bekomme bzw. welche andere eventuell eingesetzt werden kann.Danke
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 18.04.2013 19:34:00
1907448
Hallo Jens,

da sind Standard Anoden verbaut. Für isolierte Montage mit M8 Gewinde und Massekabel. Die gibt es bei jedem Heizungsbauer und natürlich auch im Internet. Die Flanschdichtung zu tauschen wäre angebracht.
Die gibt es beim Hersteller des Speichers.

Grüße
Klaus-Peter Matthes
Verfasser:
R.Hilbertz
Zeit: 19.04.2013 11:16:55
1907760
Hi,

kann Dir die Flanschdichtung und Anode liefern

L.G
Rüdiger Hilbertz-Wachauf

Tel. 02208 / 5060414
www.hilbertz-wachauf.de
Verfasser:
Engelhaupt
Zeit: 22.05.2013 15:47:34
1922638
Hallo an die Herrmann-Heizer.
Ich habe eine Heizung Dialog S mit Econom Plus, Baujahr 1995. Die Anlage lief bisher störungsfrei.
Habe kürzlich festgestellt, dass sich das Puffermodul mehrmals hintereinander abschaltet und wieder einschaltet. In der Regel passiert dass, wenn der Brenner lief und sich dann abschaltet und nur noch das Gebläse läuft. Auf meine Nachfrage bei Semoring bekam ich die Antwort, daß sich das Modul wahrscheinlich verabschiedet, ein neues sei nicht zu kriegen. Riesiger Umbau wurde empfohlen. Oder ein neuer Kessel. Das kanns doch nicht sein.
Kann mir jemand sagen, ob vielleicht eine Reparatur möglich ist? Oder kann man irgendwo ein neues Modul bekommen?

Liebe Grüße
Karin Engelhaupt
Verfasser:
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 22.05.2013 17:46:03
1922686
Hallo Karin,

eine Reparatur des Puffermoduls ist für mich eine Kleinigkeit.
Am besten rufen Sie mich mal an um alles weitere zu besprechen.
Tel. 06054-2487 auch abends kein Problem.

Gruß
Klaus-Peter