Hallo,
hier aus meiner Excel-Tabelle kopiert:
Außentemp. Heizlast (kW) Vorlauftemp.
-20 16 55
-15 14 52
-10 12 50
-5 10 48
0 8 46
5 6 44
10 4 41
In den letzten 14 Tagen 840 kWh Strom verjubelt. Gemäß Tabelle oben hat das Gebäude bei 5 Grad 6 kW Bedarf, also täglich 144kwH, in 14 Tagen also 2016 kwh, ergibt COP 2,4 (ist nur eine sehr grobe Rechnung, in den letzten 14 Tagen war es im Schnitt kälter als 5 Grad!!!)
Ich habe auch einen WMZ, aber dem traue ich nicht, da er überhaupt erst ab dT=3K zugelassen ist, das war schon Thema in anderen Threads.
Der STromverbrauch hängt nicht von der Außentemp., sondern von der Vorlauftemp. ab:
Bei 35 Grad braucht das Ding ca. 4kW,
bei 45 Grad ca. 5kW und
bei 55 Grad ca. 6 kW
Von der Außentemp. hängt allerings ab, was die Anlage dann daraus macht! Bei 7 Grad At sind's 16kW, bei -10 Grad sind's noch ca. 7kW
Ich habe mein Gerät nicht von empire, aber der hat's auch und auch noch andere. Wenn Du bei "beendete Auktionen" suchst, kannst Du mit den Preisen, die ich oben genannt habe, das Gerät finden.
Wenn der Händler seriös ist, wird er Dir auf Anfrage vorab eine Anleitung schicken. Frage aber auch nach der Leistungskure, die ist nämlich nicht Bestandteil der Anleitung, und frage ebenfalls nach elektrischen Anschlussdiagramm.
Ich verschicke ungern meine Anleitung, denn wer weiss ob Du das gleiche Gerät bekommst, auf der Homepage des chinesischen Herstellers sehen die Dinger seit ca. 2 Wochen anders aus (anderes Kältemittel, bei mir 407c; jetzt 410a)
Jetzt heissen die Dinger auch anders.
Siehe folgende Links
http://www.chinaheatpump.com/products/Side-Discharge-Air-Source-Heat-Pump-R410A-unit-AW15.htm
http://www.chinahiseer.com/side%20discharge%20unit.htm
Viel Erfolg!
Thomas