Verfasser:
germantirol
Zeit:
10.03.2010 13:36:26
1331317
Hallo kann mir jemand helfen eine neue Programmierung zu erstellen für meine Heizung ich glaube dass ich dazu zu lange brauche um das ganze zu verstehen.
Ich schicke dir das Heizungsschema und wenn sich jemand findet dann könntest du mir die Tapps schicke zum einspielen oder ist jemand in der Nähe von Innsbruck (Tirol)mit dem man sich persönlich treffen kann um das ganze zu besprechen.
Verfasser:
newbee
Zeit:
10.03.2010 14:04:11
1331332
Man kann sich die ersparte Zeit kaufen.

...aber vielleicht hat ja Jemand hier Lust dazu, sich die Arbeit zu machen.
Verfasser:
germantirol
Zeit:
10.03.2010 15:05:53
1331364
ja das mit dem kaufen ist schon klar, oder kann mir jemand dabei helfen es selber zu erstellen die Anlage funktioniert ja mit dem Grundgerüst aber sie soll halt optimiert werden ?
Verfasser:
Plitz
Zeit:
10.03.2010 15:46:49
1331384
Hallo Forumsgemeinde!

Ich habe auch brobleme mit Tapps: Bei der parametirung der Funktion Solarregelung funktioniert nichts. fehlermeldung! Ist das ein Fehler von Programm ,Windows7 oder kann ich da etwas ändern. Bei den anderen Funkzionen ist alles normal?
Verfasser:
OliverSo
Zeit:
10.03.2010 17:28:31
1331440
Zitat von Plitz Beitrag anzeigen
fehlermeldung!


SEHR hilfreich wäre etwas mehr Info darüber, was in der Fehlermeldung steht.

Das an alle violett gekennzeichneten Eingänge zwingend etwas angeschlossen sein muß, bevor sich die Parametrierung öffnen lässt, hast du aber sicherlich im Handbuch gelesen und auch gemacht, oder?

Oliver
Verfasser:
olli43
Zeit:
10.03.2010 17:29:26
1331441
Zitat von Plitz Beitrag anzeigen
Hallo Forumsgemeinde!

Ich habe auch brobleme mit Tapps: Bei der parametirung der Funktion Solarregelung funktioniert nichts. fehlermeldung! Ist das ein Fehler von Programm ,Windows7 oder kann ich da etwas ändern. Bei den anderen Funkzionen ist alles normal?


Wie hast Du die Parameter denn defniert ? Kollektortemperatur und Referenztemperatur müssen mindestens als Eingänge definiert sein.

Was sagt das Fehlerprotokoll ?
Verfasser:
olli43
Zeit:
10.03.2010 17:33:39
1331443
Zitat von germantirol Beitrag anzeigen
Hallo kann mir jemand helfen eine neue Programmierung zu erstellen für meine Heizung ich glaube dass ich dazu zu lange brauche um das ganze zu verstehen.
Ich schicke dir das Heizungsschema und wenn sich jemand findet dann könntest du mir die Tapps schicke zum einspielen oder ist jemand in der Nähe von Innsbruck (Tirol)mit dem man sich persönlich treffen kann um das ganze zu besprechen.


Ja, aller Anfang ist schwer ! Aber da wirst Du durch müssen. Auch eine gekaufte Programmierung hilft Dir für eine Optimierung nich viel weiter, weil dafür das "Handwerkzeug" zur Verfügung stehen muß.
Verfasser:
muselmausmaike
Zeit:
10.03.2010 19:22:48
1331513
Moin!

@germantirol
Anfangs qualmt einem der Schädel. Sobald alle Gehirnzellen verraucht sind (= mit etwas Übung), legt sich das.
Schau mal hier rein.

@Plitz
War da nicht etwas mit Windows 7 und 16-bit-Programmen?
16-bit-Programme werden nicht mehr unterstützt...oder so..

viele Grüße
Arnt

....der sich gerade mit einem Heizkreis mit neun (9 !) Referenzräumen rumschlägt. :-)
Verfasser:
Tom^ geht solar
Zeit:
10.03.2010 19:56:41
1331535
Zitat von newbee Beitrag anzeigen
Man kann sich die ersparte Zeit kaufen.

...aber vielleicht hat ja Jemand hier Lust dazu, sich die Arbeit zu machen.


für den preis von euro 199.- kann man nichts sagen.
die frage ist; bekommt man was man/n erwartet oder erwarten kann?

grüsse

tom
Verfasser:
Tom^ geht solar
Zeit:
10.03.2010 22:59:16
1331646
Zitat von muselmausmaike Beitrag anzeigen
....der sich gerade mit einem Heizkreis mit neun (9 !) Referenzräumen rumschlägt. :-)



ich denke dir gehen die aus- und eingänge an der uvr aus.....
mit nur einem heizkreis bleiben dir nur funkgesteuerte ventile und einen referenzraum (in dem falle den kühlsten) für den vorlauf.....
aber viel wege führen nach oder von rom

grüsse

tom
Verfasser:
newbee
Zeit:
11.03.2010 08:34:27
1331724
Zitat von Plitz Beitrag anzeigen
Hallo Forumsgemeinde!

Ich habe auch brobleme mit Tapps: Bei der parametirung der Funktion Solarregelung funktioniert nichts. fehlermeldung! Ist das ein Fehler von Programm ,Windows7 oder kann ich da etwas ändern. Bei den anderen Funkzionen ist alles normal?


Zitat aus der HP von TA:

Windows 7 - 64bit
Montag, 22. Februar 2010 um 10:35 Uhr
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass TAPPS unter 64bit Windows Betriebssystemen nicht lauffähig ist.

Um TAPPS nutzen zu können, ist ein 32bit Windows Betriebssystem erforderlich!
Verfasser:
olli43
Zeit:
11.03.2010 09:31:56
1331758
Zitat von newbee Beitrag anzeigen
Zitat von Plitz Beitrag anzeigen
Hallo Forumsgemeinde!

Ich habe auch brobleme mit Tapps: Bei der parametirung der Funktion Solarregelung funktioniert nichts. fehlermeldung! Ist das ein Fehler von Programm ,Windows7 oder kann ich da etwas ändern. Bei den anderen Funkzionen ist alles normal?


Zitat aus der HP von TA:

Windows 7 - 64bit
Montag, 22. Februar 2010 um 10:35 Uhr
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass TAPPS unter 64bit Windows Betriebssystemen nicht lauffähig ist.

Um TAPPS nutzen zu können, ist ein 32bit Windows Betriebssystem erforderlich!


Windows7 kann auch 32bit, und da TAPPS läuft, wird er wohl 32bit haben.
Verfasser:
Edmund69
Zeit:
11.03.2010 11:54:08
1331836
Zitat von muselmausmaike Beitrag anzeigen

....der sich gerade mit einem Heizkreis mit neun (9 !) Referenzräumen rumschlägt. :-)

Warum schlägst Du dich damit rum, daß ist doch mit eines der leichtesten Übungen.

Gruß Edmund

...bei dem jeder Raum des Hauses Referenzraum sein kann. No problem.
Verfasser:
muselmausmaike
Zeit:
11.03.2010 11:54:20
1331838
Zitat von Tom^ geht solar Beitrag anzeigen
ich denke dir gehen die aus- und eingänge an der uvr aus.....
mit nur einem heizkreis bleiben dir nur funkgesteuerte ventile und einen referenzraum (in dem falle den kühlsten) für den vorlauf.....


Moin!

"Die" UVR, die hier zum Einsatz kommt, ist noch lange nicht ausgelastet.
9 x Raumtemp
1 x AT
1 x VL
...und 5 Eingänge zur freien Verfügung

viele Grüße
Arnt
Verfasser:
h.kp
Zeit:
11.03.2010 13:17:31
1331890
Zitat von germantirol Beitrag anzeigen
ja das mit dem kaufen ist schon klar, oder kann mir jemand dabei helfen es selber zu erstellen die Anlage funktioniert ja mit dem Grundgerüst aber sie soll halt optimiert werden ?


Hallo

Hilft dir schon wer?
h-kp@gmx.at

mfg.
Verfasser:
Tom^ geht solar
Zeit:
11.03.2010 13:57:14
1331913
Zitat von muselmausmaike Beitrag anzeigen
Zitat von Tom^ geht solar Beitrag anzeigen
ich denke dir gehen die aus- und eingänge an der uvr aus.....
mit nur einem heizkreis bleiben dir nur funkgesteuerte ventile und einen referenzraum (in dem falle den kühlsten) für den vorlauf.....


Moin!

"Die" UVR, die hier zum Einsatz kommt, ist noch lange nicht ausgelastet.
9 x Raumtemp
1 x AT
1 x VL
...und 5 Eingänge zur freien Verfügung

viele Grüße
Arnt


wenn die uvr nur das steuern muss.....
die ist ja arbeitslos!
raumtmp.:>
2 x MinAn an eine weitere MinAn dann auf den heizkreisregeler und fertig.

die kabel und die fühler legen gibt auf jeden fall mehr arbeit!
Verfasser:
black_rabbit
Zeit:
11.03.2010 18:20:47
1332102
Zitat von germantirol Beitrag anzeigen
Hallo kann mir jemand helfen eine neue Programmierung zu erstellen für meine Heizung ich glaube dass ich dazu zu lange brauche um das ganze zu verstehen.
Ich schicke dir das Heizungsschema und wenn sich jemand findet dann könntest du mir die Tapps schicke zum einspielen oder ist jemand in der Nähe von Innsbruck (Tirol)mit dem man sich persönlich treffen kann um das ganze zu besprechen.


Ich denke auch, das Du die Optimierung selbst machen solltest. Ich habe zu Anfank das Progrmm geschrieben, was auch so weit funktioniert,
und mir gedacht, die paar parameter stellst halt später ein.

Mit der Einstellung der Parameter bin ich heute noch beschäftigt. Daraus resultieren auch immer neue Variationen des Programms.

Wenn Du möchtest kannst Du mir das Hydraulikschema und das Prgramm gerne mal zusenden. Ich schaue es mir gerne an. Alles weitere dann pr Mail.

Du erreichst mich über meine HP unter Kontakt.

Gruß Schorsch

HP Solarthermieanlage
Verfasser:
Plitz
Zeit:
12.03.2010 20:03:54
1332656
Danke für die Hilfe!
Mein Problem war mein persöhnlicher Fehler. Windows war unachuldig. Mit XP modus geht soweit alles reibungslos!
Danke ARNT
Verfasser:
olli43
Zeit:
13.03.2010 09:04:40
1332884
Zitat von Plitz Beitrag anzeigen
Danke für die Hilfe!
Mein Problem war mein persöhnlicher Fehler. Windows war unachuldig. Mit XP modus geht soweit alles reibungslos!
Danke ARNT


Was war denn nun der Fehler ? Der XP-Modus war es doch wohl nicht, wenn Windows unschuldig war.
Verfasser:
germantirol
Zeit:
13.03.2010 18:11:09
1333145
black-rabbit

Leider ist das auf deiner Seite nicht gegangen ich konnte nichts anhängen bzw. weiß ich nicht mal ob das Mail bei dir angekommen ist denn beim absenden ist eine google Seite aufgegangen ?????

Gemrman
Verfasser:
Plitz
Zeit:
13.03.2010 21:11:42
1333251
Hallo!

Was war denn nun der Fehler ? Der XP-Modus war es doch wohl nicht, wenn Windows unschuldig war

Mein Fehler war, die genaue Verbindung der Funktionen war mein Grund!
Teils wars kein Problem teils war die Fehlermeldung.
Verfasser:
black_rabbit
Zeit:
14.03.2010 16:22:47
1333647
Zitat von germantirol Beitrag anzeigen
black-rabbit

Leider ist das auf deiner Seite nicht gegangen ich konnte nichts anhängen bzw. weiß ich nicht mal ob das Mail bei dir angekommen ist denn beim absenden ist eine google Seite aufgegangen ?????

Gemrman


versuchs mal mit black<underline>rabbit<ät>freenet<dot>de

Gruß Schorsch

HP Solarthermieanlage
Verfasser:
andreas_haselwanter
Zeit:
17.03.2010 21:38:46
1335568
Zitat von germantirol Beitrag anzeigen
Hallo kann mir jemand helfen eine neue Programmierung zu erstellen für meine Heizung ich glaube dass ich dazu zu lange brauche um das ganze zu verstehen.
Ich schicke dir das Heizungsschema und wenn sich jemand findet dann könntest du mir die Tapps schicke zum einspielen oder ist jemand in der Nähe von Innsbruck (Tirol)mit dem man sich persönlich treffen kann um das ganze zu besprechen.



Wäre in der nähe von Innsbruck und könnt dir mal für ne stunde unter die arme greifen.
Verfasser:
germantirol
Zeit:
21.03.2010 09:54:58
1337027
Hallo ihr da ich hatte leider keine Zeit ins Forum zu schauen und wieder nachzulesen hatte zu viel mit der Heizung zu tun aber jetzt habe ich mal alles so weit eingestellt dass sie besser rennt also zur Zeit funktioniert mal alles gut.
Jetzt mache ich mich dran selber mal die Tapps zu schreiben ich habe auch jetzt einen Bootlader und habe meine uvr schon ausgelesen und anhand meiner Unterlagen schreibe ich jetzt die Tapps.

Danke auch Andreas ich habe es leider zu spät gelesen dass du in der Nähe von Innsbruck gewesen bist und mir helfen wolltest aber wie gesagt ich hatt keine Zeit mehr in das Forum zu schauen.