| | | | Zeit:
13.07.2010 19:41:40 |
die O-Ringe waren aber mal rund, innerhalb der letzten 25 Jahre haben die nur im eingebauten Zustand ihre Form etwas verändert. Sowas stellt sich jeder selbst her. 5mm O-Ringschnur aus einer O-Ring Service-Box, Länge ausmessen und mit dem Spezialkleber zusammenkleben. Das wars.
Gruß Klaus-Peter
|
| 46 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier |
| | Zeit:
14.07.2010 06:33:38 |
Hallo Herr Matthes,
die Flanschdichtungen sehen nicht aus, als wären sie mal rund gewesen. Die sehen aus, wie ein flaches Band auf die eine halbrunde Wurst geklebt wurde. Trotzdem danke für den Tipp, denn egal ob mal rund oder nicht, ich kann mit Ihrer Hilfe die Flansche abdichten. Die O-Ring-Dichtungen für die durchführungen der Rohre der Wärmetauscher durch den Flansch sind mit einem Messingring mit eingefräster schiefer Nut gedichtet. Sind diese O-Ringe denn Standartware oder muß man die auch anfertigen? Waren die auch mal rund?
Danke für die Hilfe
|
| | Zeit:
14.07.2010 07:29:20 |
Hallo Franz,
diesen Speicher kenne ich sehr gut aus meiner Herrmann Zeit. Den gleichen habe ich auch bei mir im Keller in Betrieb. Und die Original Dichtungen vom Hersteller waren mit Sicherheit rund. Auch habe ich schon eine ganze Menge Speicher mit neuen Dichtungen versehen. Es sind bis auf den oberen Revisionsdeckel überall runde O-Ring Dichtungen verbaut gewesen. Alles 5mm O-Ring Schnüre. Im oberen Revisionsdeckel liegt eine Silikondichtung, die ich aber noch nie austauschen musste. Auch die O-Ringe für die Anschluß-Verschraubungen mache ich mir selber.
Gruß Klaus-Peter
|
| | Zeit:
27.07.2010 21:08:21 |
Grüezi
Seit 1994 besitze ich einen Hermann Öl-Heizung Monopol C. Jetzt müsste die Brennkammer ersetzt werden. Von welchem Hersteller kann ich zu dieser Heizung eine Brennkammer beziehen?
|
| | Zeit:
27.07.2010 21:29:07 |
aus 1994 müsste das ein Kessel von CTC sein. Erkennt man daran wenn über der Brennkammer noch ein Abgaskanal mit einem Turbolator ist. Steht auch auf dem Typenschild drauf. Übrigens habe ich so viele Brennkammern von CTC im Lager, dass ich sogar welche davon verkaufen muss.
Gruß Klaus-Peter
|
Verfasser: Herrmann-Heizer | Zeit:
14.09.2010 23:20:23 |
Hallo Fachleute, das Herrmann-Spezialwissen hier ist beeindruckend! Deshalb möchte ich wiedermal eine Frage stellen. Hier im Forum wurde schon ab und zu nach dem Inneren des Econom gefragt. Mich interessiert dies auch. Wo wird der Rücklauf zum Concord abgegriffen? In der Mitte, wo der Mischerblock sitzt oder unten, wo die Solaranlage eingespeist wird (über einen externen Wärmetauscher) oder gar ganz wo anders...
Danke und gute Nacht
|
| | Zeit:
15.09.2010 08:00:22 |
@ Herrmann-Heizer
Dazu müsste man jetzt wissen über welchen Typ vom Econom wir hier sprechen.
Gruß Fritz
|
| | Zeit:
15.09.2010 08:03:55 |
der Rücklauf des Heizsystems endet ca. 20cm über dem Speicherboden, ist also im Speicher nach unten verzogen.
Gruß Klaus-Peter
|
| | Zeit:
15.09.2010 08:06:11 |
Hallo Fritz,
er schreibt doch das die Solaranlage über einen externen WT angeschlossen ist, also meint er den Econom Plus.
|
| | Zeit:
15.09.2010 08:09:58 |
Moin Klaus-Peter, Kesselrücklauf war die Frage.
Gruß Fritz
|
| | Zeit:
15.09.2010 08:13:30 |
Nen Plus hab ich gestern noch zerschnitten.
Bei dem ging das Rücklaufrohr runter bis zur Schweissnaht des Bodens.
Gruß Fritz
|
Verfasser: Herrmann-Heizer | Zeit:
15.09.2010 12:14:52 |
Ja Hallo und Danke!
Das ging ja prompt ;). Ich meine in den Unterlagen etwas von Econom Plus gelesen zu haben. Wenn da das Rücklaufrohr bis kurz vorm Boden reicht, müsste sich der gesamte Econom, wenn ich lange genug heize, von oben bis unten heiß werden, oder?
Im Zusammenhang mit der WW-Bereitung des Econom habe ich noch eine Bonusfrage. Ich habe einen Festbrennstoffkessel und künftig auch ein BHKW, das den Concord umgeht und den Econom befüllt. Die Steuerung der Heizkreisläufe und die Frostsicherheit übernimmt immer der Concord-Kessel. Immer wenn ich es zu gut gemeint habe und die Temperatur auf über 80 Grad stieg kam plötzlich kein warmes Wasser mehr. Ein Sicherheitsmechanismus, der Verbrühungen vermeiden soll oder eine Fehlfunktion eines möglicherweise defekten Mischventils.
Danke nochmal, bis denne
|
| | Zeit:
15.09.2010 20:59:25 |
da ist wahrscheinlich der thermische Brauchwassermischer nicht in Ordnung. Der müsste die Auslauftemperatur auf ca. 60°C begrenzen.
|
| | Zeit:
19.09.2010 18:29:19 |
Hallo ich hbae seit 1997 einen momopol Heizkessel und bräuchte jetzt ersatzteile für die Steuerung gibts da noch einen Ansprechpartner wo man Ersatzteile noch kaufen kann?
MFG. G.Krauter
|
| | Zeit:
20.09.2010 17:06:17 |
versuchen Sie es mal bei mir: 06054-2487 am besten abends bis 22:00.
Gruß Klaus-Peter Matthes
|
Verfasser: Erwin Ablasser | Zeit:
26.09.2010 21:41:19 |
Hallo.
Habe einen Monopol Heizkessel. Als ich gestern vom Urlaub heimkam war das Terminal 3-Punkt-Modul finster (also verm. keine Stromversorgung), auch das Raumthermostat war ohne Strom und beim Terminal Puffermodul scheint in der unteren Reihe des Display's scheint das Wort "hub 5"-(vermutlich) auf. Meine Frage dazu, welche Ursache kann dies haben?
mfg aus österreich erwin ablasser
|
| | Zeit:
26.09.2010 22:03:44 |
Hallo Erwin,
rufen Sie mich mal an, dann kann ich Ihnen sagen was zu tun ist. Tel. 004960542487 abends bis 22:00 kein Problem.
|
| | Zeit:
29.09.2010 21:08:00 |
Hallo Herr Matthes,
ich hatte Sie vor fast genau 2 Jahren schon einmal angeschrieben und konnte den Fehler dann zum Glück mit einem gebrauchten 3-Punkt-Modul aus e-bay beheben.
Wir haben eine Heizung Concorde W mit 23 kW. Jetzt ist die Speicherladepumpe (Grundfos UPS 25-40 180) nach 13 Jahren kaputt gegangen (lautes mahlendes Geräusch, lief nicht mehr an). Wir hatten zuletzt immer häufiger Luft in der Heizung. Vermulich lief sie trocken. Ich habe sie gegen eine neue Pumpe des gleichen Typs ausgetauscht und dabei möglicherweise irgendetwas anderes falsch gemacht. Zum Ausbau der vordern Schienen habe ich den Verbindungsstecker mit dem 14-adrigen grauen Flachbandkabel oben an der Platine abgezogen und danach wieder angesteckt. Jetzt springt Die Heizung nicht mehr an. Es blinkt im Grundmodul das Dreieck und im Puffermodul wird in der unteren Zeile nach einer Weile "buS" angezeigt. Nach dem Einschalten ist der Ablauf folgendermaßen: 1. In Grundmodul, Puffermodul und Solarmodul erscheint 2.1 Im 3-Punkt-Modul nicht. Dort erscheinen sofort die Temperaturen, die Heizkreispumpe am Speicher fängt sofort an zu laufen. 2. Danach fängt im Grundmodul das Warndreieck an zu blinken. Es wird keine Temperatur angezeigt, nur "---" 3. Als nächstes schalten Puffermodul und Solarmodul gleichzeitig auf Temperaturanzeige um. Im Solarmodul stimmen die Temperaturen. Im Puffermodul steht die untere Temperatur (Hezkessel) auf 0,00. Die 0,00 verschwinden nach kurzer Zeit und es erscheint "---" 4. Nach etwas längerer Zeit erscheit im Puffermodul unten "buS"
Reset hat keine Wirkung. Was kann man da noch unternehmen?
Viele Grüße Hans Jacob
|
| | Zeit:
29.09.2010 22:57:26 |
Fehler gefunden!
Die obere rechte Steckverbindung an der oberen Platine saß etwas schräg. Vermutlich beim Ausbau der vorderen Schienen gelockert.
Heizung funktioniert wieder.
Trotzdem Vielen Dank. Ich bin froh, dass es ein Forum wie dieses hier gibt, in dem man so viel über mögliche Fehlerursachen nachlesen kann.
Hans.-J. Jacob
|
| | Zeit:
18.10.2010 16:06:09 |
Hallo!
Ich habe eine Monopol Ölheizung 21-25 kw econom plus. Am 2. Display von links (es handelt sich um die Zeitschaltung für Tag und Nachtschaltung) kann man die Ziffern nicht mehr lesen. Kann man diesen Block tauschen (Ersatzteil)? Wenn ja, wo bekommt man so einen Ersatzteil?
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann!
Bucher Josef
|
| | Zeit:
18.10.2010 22:30:52 |
Hallo Josef,
rufen Sie mich mal an, Sie brauchen kein neues Modul, Ihres lässt sich wieder zum Leben erwecken. Tel. 06054-2487 am besten abends.
Gruß Klaus-Peter
|
| | Zeit:
29.10.2010 11:06:48 |
Hallo,
wir haben vor einem halben Jahr ein Haus gekauft, in dem eine Heizungsanlage der Firma Herrmann ( Dialog SE / BHJ 1994) eingebaut ist. Der Vorbesitzer konnte uns aber leider keine Bedienungsanleitung geben. Hat jemand von ihnen evtl das gleiche Modell oder Zugang zu den Unterlagen zum Austausch der Dokumente?
Vielen Dank
Björn Kaltenborn
|
| | Zeit:
29.10.2010 14:27:23 |
Was ist denn da an Regelungsmodulen verbaut ?
Faxnummer ?
Gruß Fritz
|
| | Zeit:
13.11.2010 14:39:33 |
Hallo zusammen,
habe eine Herrmann Heizungsanlage aus dem Jahr 1994 Typ Concorde für Erdgas Bisher war ales in Ordnung. Seit einigen Tagen schaltet eines der 3Punkt-Module ständig ab.Gibt es Ersatzteile? Wo kann der Fehler liegen?
|
| | Zeit:
13.11.2010 19:36:05 |
rufen Sie mich mal an, ich kann Ihnen sagen was zu tun ist. Tel. 06054-2487 am besten abends.
Gruß Klaus-Peter
|
Verfasser: Dietmar Meister | Zeit:
28.11.2010 20:00:19 |
Hallo Herrmann heizer !
Ich habe auch so eine Herrmann Heizung ! Bei mir ist jetzt die Isolierung vom Deckel des Heizkessels/Aufnahme Brenner defekt !! Die Isolierung ist von außen geschraubt und sieht aus wie Styropor !! Wo bekomme ich die Isolierung ?? Ich kann auch nirgends was vom Kesselhersteller rausfinden finde kein Typenschild !! Wer kann mir helfen !!!! :-( !!! Danke im voraus für die Hilfe !! Dietmar
|
| | Zeit:
28.11.2010 20:32:34 |
man müsste schon wissen um welchen Kessel es sich handelt. Dann könnte ich auch einen Lieferanten nennen.
|
Verfasser: Dietmar Meister | Zeit:
29.11.2010 22:28:53 |
Zitat von Klaus-Peter Matthes  man müsste schon wissen um welchen Kessel es sich handelt. Dann könnte ich auch einen Lieferanten nennen. Hallo Herr Matthes, Auf meiner Bestellung von Herrmann steht nur Artikel Oelkessel Monopol 28KW mit Eco/FBH Nr. 8162.97 Oelkessel Monopol 28/30 kw/BU oder wo kann ich auf dem Kessel ein Typenschild finden oder den Hersteller !! Muss ich die Verkleidung abmontieren ?? Gruß Dietmar Meister
|
| | Zeit:
29.11.2010 23:07:30 |
der Hersteller des Ölkessels ist CTC. Ersatzteile gibt es bei CTC Heizkessel Wärmetechnik GmbH in 36381 Schlüchtern, Tel.06661-4697. Die Isolierung der Brennertür ist eine Mineralfaserplatte, bis 1260°C Temperaturbeständig.
Gruß Klaus-Peter Matthes
|
Verfasser: Dietmar Meister | Zeit:
29.11.2010 23:37:24 |
Zitat von Klaus-Peter Matthes  der Hersteller des Ölkessels ist CTC. Ersatzteile gibt es bei CTC Heizkessel Wärmetechnik GmbH in 36381 Schlüchtern, Tel.06661-4697. Die Isolierung der Brennertür ist eine Mineralfaserplatte, bis 1260°C Temperaturbeständig.
Gruß Klaus-Peter Matthes Viiiiiiielen Dank Herr Matthes, werde gleich morgen anrufen und mich erkundgen !!! Gruß Dietmar Meister
|
| | Zeit:
12.12.2010 13:47:19 |
hallo fachleute, ich habe 1994 ein komplettes heizungs- und sanitärpaket als selbstbausatz von herrmann erworben. bin auch heute noch sehr zufrieden damit. nun ist aber der abgaskasten, welcher auf dem kessel verschraubt ist durchgerostet. habe es notdürftig mit alu-dichtband repariert. gibt es sowas noch als ersatzteil? Es handelt sich um einen concorde 14/18, kategorie 1/12HL
|
| | Zeit:
12.12.2010 15:37:48 |
Hallo Michael,
gleicher Hersteller wie oben, CTC Wärmetechnik in Schlüchtern. Dort bekommen Sie auch die Strömungssicherung für Ihren Gaskessel.
Gruß Klaus-Peter
|
| | Zeit:
11.01.2011 12:55:17 |
Hallo zusammen ich habe eine Heizanlage von Herrmann BJ 95, bei der nun das 3Punkt Modul defekt ist, die Pumpe wird nicht mehr richtig angesteuert, so dass die Heizkörper kalt bleiben. Auf Handbetrieb funktioniert es zwar, ist jedoch nicht so optimal, da die Solaranlage dann auf Dauerbetrieb geht. Leider ist bei den Unterlagen von Herrmann kein Schaltplan von den Modulen beigefügt. Daher meine Frage: ha jemand Schaltpläne vom 3 Punkt Modul oder sonst eine hilfreiche Idee. Fa Semoring, welche den KD übernommen hat, als Herrmann Konkurs angemeldet hat, hat leider keien Ersatzmodule, da diese seit 6 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Danke für eure Mühe MM
|
| | Zeit:
12.01.2011 07:16:54 |
Hallo Messer,
Die Schaltpläne habe ich bei mir abgespeichert. Sie können sich ja mal bei mir telefonisch melden, dann kann ich Ihnen sicher helfen. Tel.-Nr. 06054-2487 abends bis 22:00 kein Problem.
Gruß Klaus-Peter
|
| | Zeit:
17.01.2011 15:49:45 |
Hi habe noch Module,original Verpackt
Rüdiger Hilbertz-Wachauf 58099 Hagen
e-mail rhilbertz@bdsh.de
|