| | | | Zeit:
23.05.2012 19:19:09 |
Hallo,
kurze Frage. Ich muss zur Verlegung der neuen Einspeiseelektroleitung (kommt vom OG in den Keller) den Hauptkabel und eine Rückleitung unmittelbar an die isolierte Vor und Rücklaufleitung der Solarthermieanlage verlegen. In ca. 1m Entfernung ist auch noch ein Ofenrohr welches heiss werden kann im Winter. Kann man die Elektroleitungen in diesem Bereich vor Wärme schützen ? Gibt es da eine Isolierung für ?
VG Frank
* Der Betreff sollte natürlich heissen, "... gegen Hitze schützen ;-)"
|
| | Zeit:
23.05.2012 20:37:27 |
Gibt es da eine Isolierung für ?
Nein, nur Hochtemperaturkabel.
|
| | Zeit:
23.05.2012 20:40:20 |
Ich muss ja nur vom Einspeisekabel ca, 2m ein wenig vor Wärme schützen und ein Einspeisekabel komplett als Hochtemperaturkabel wird es wahrscheinlich nicht geben und wäre wahrscheinlich auch quatsch. Die Sorlar Vor- und Rücklaufleitungen haben so einen Überzieher, sowas muss es doch auch für die Stromleitung geben, oder ?
|
| | Zeit:
23.05.2012 20:57:23 |
Guten Abend,
Solch eine "Isolierung" ist mir nicht bekannt. Wie wäre es mit Kabelkanal neben dem Kamin entlang nach unten.(Abgesehen von der Leitungsauslegung für Solche Umgebungstemperaturen und der damit zulässigen Belastbarkeit und Spannungsfall) Evtl. zulässige Leitung SiHF-j 5x10mm²
MfG
Jürgen
|
| | Zeit:
23.05.2012 21:21:22 |
Es gibt auch 105°C Kabel die sind nicht so sehr teuerer als die 85°C Kabel aber bei Deiner Anwendung wesentlich sicherer.
Grüße Löti
|
| | Zeit:
23.05.2012 21:26:58 |
Mineralwolle isoliert gegen Hitze und brennt auch nicht.
Besser ist es die Leitung wie oben beschrieben in einem Kabelkanal Außerhalb des Schachtes zu führen.
|
| | Zeit:
23.05.2012 21:33:59 |
Der Tip ist falsch und brandgefährlich, da das Kabel einen Widerstand hat und sich somit selbst erwärmt- Bei einer wärmeren Umgebung kann das Kabel diese Verlustleistung nicht mehr wegkühlen. Eine Wärme-dämmung macht das Ganze nur noch schlimmer. Die einzige mögliche Lösung ist ein 105°C Kabel ohne zusätzliche Wärmeisolierung! |
| | Zeit:
23.05.2012 21:51:04 |
Löti, stimmt. Da hats's Physikwissen nicht auf Anhieb geklappt.
Man kann aber mit der Mineralwolle das Ofenrohr ummanteln, somit die Abstrahlhitze des Ofenrohres vermindern..
|
| | Zeit:
24.05.2012 08:00:38 |
Vielen Dank vorab für die "heissen" ;-) Tips !
Ich würde heute wenn ich es schaffe versuchen ein Foto von der Problematik einzustellen, wäre super wenn Ihr mir dann nochmal ein paar Tips geben könntet. Da das Ofenrohr ein gutes Stück entfernt ist, glaube ich auch nicht das es Probleme gibt, aber ich bin bei solchen Sachen sehr vorsichtig und penibel.
Ich melde mich ...
Bis dahin VG Frank
|
| | Zeit:
24.05.2012 08:48:28 |
Hallo Frank,
um einen Denkfehler zu vermeiden.
Eine Isolierung verlängert nur die Zeit bis die Temperatur erreicht wird. Stelle eine Dose mit Cola (20°C)in den Backofen (200°C), nach 15 min kocht die Cola.
Wickle die Coladose in Mineralwolle, dann kocht die Cola eben nach 5 Std.
Da hilft dann nur eine aktive Kühlung. Nur als Beispiel. Führe das Kabel durch ein 100mm Rohr welches belüftet ist.
MfG uwe
|
| | Zeit:
24.05.2012 09:14:30 |
nun übertreibt mal nicht, so warm wird die Leitung nicht. Entscheidend ist die Umgebungstemperatur der Leitung. Die wird wohl kaum über 40° werden. Für Leitungen mit einer Leitergrenztemperatur von 60° ergiebt das dann eine Minderung der Max Strombelastung von 25%.
|