Do, 23. Mai 2013 | 19:09:29 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg

Haustechnikforum
  - Wärmepumpen

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Foren
Einträge
Foren
Einträge
Heizung 584372
Sanitär 138278
Fußbodenheizung 67961
Brennwert 110536
Lüftung 59520
Regen- und Grauwassernutzung 20099
Bioenergie 140018
Solarenergie 189703
Wärmepumpen 269319
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18878
Sonstiges 257315
News 3895
SWC 100: Ermittlung der angezeigten Wärmemenge
Verfasser:
Beat
Zeit: 06.06.2012 02:15:25
1724186
Hallo Zusammen,

Ich bin absolut neu im "Wärmepumpen-Business" (meine Sole/Wasser WP SWC100HE läuft nun seit ein paar Tagen) und habe folgende Frage:

Im Informations-Menu der SWC100 (resp. der Luxtronik 2.0) wird eine Wärmemenge wie folgt angezeigt:
Heizung: 33.0 KWh
Warmwasser: 57.1 KWh
Gesamt: 90.1 KWh
Durchfluss: 1187 L/h
seit: 30.05.2012 90.0 KWh

Kann mir jemand sagen, was diese Werte genau bedeuten (ist das die von der WP abgegebene Energie) und wie diese Werte ermittelt werden?

Gruss aus der Schweiz
Beat
Verfasser:
Renato
Zeit: 06.06.2012 07:01:28
1724195
Hallo Beat,
ja die Werte stellen die von der WP an den Heizkreis bzw. Warmwasserbehälter abgegebene Energie dar.
Ermittelt wird das (vereinfacht gesagt) mittels Durchflussmesser (Massenstrom Heizwasser) und der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf des Heizwassers.
Mit dem Gesamtwert kannst Du zusammen mit dem Elektroenergieverbrauch der WP die Arbeitszahl der Anlage errechnen und damit die Wirtschaftlichkeit abschätzen.
Solltest also, im eigenem Interesse, einmal täglich zur gleichen Zeit diese Werte ablesen, auch den Stromzähler der Heizung und das dann notieren. So was wie Excel wäre hier forteilhaft.

Grüße

Renato
Verfasser:
Beat
Zeit: 08.06.2012 12:38:58
1725202
Besten Dank!

Gruss
Beat