| | | | Zeit:
16.07.2012 19:31:59 |
Hallo Habe eine Buderus WPT300m Brauchwassserwärmepumpe im Keller. Verbrauch pro Tag 8 Kw/h. Das sind dann, da sie 24 Stunden durchläuft 1,84 € pro Tag im Monat ca. 55 € Stromverbrauch nur für Warmwasser. Wir sind 4 Persionen im Haushalt. Das ist doch zu hoch oder ?
|
| | Zeit:
16.07.2012 19:39:33 |
Warmwassertemperatur? Heizstab aktiviert?
Wieviel Wasser verbraucht ihr pro Tag?
|
| | Zeit:
16.07.2012 21:57:08 |
Der Heizstab ist abgeschaltet. Die Warmwassertemperatur wurde aufgrund Empfehlung wegen Legionellen auf 55 Grad eingestellt. Wieviel Wasser wir pro Tag verbrauchen kann ich nicht sagen.
|
| | Zeit:
16.07.2012 22:12:59 |
Naja bei einem BW Sollwert von 55°C (und eventuell einem Thermostat welcher ein wenig falsch schaltet, vielleicht erst so bei 58°C) da brummt die WP schon mal 22 von 24 Stunden vor sich hin.
Welche Temperatur hat die Wärmequelle (die angesaugte Luft), kühlt die WP ihren Aufstellungsraum eventuell auf 6-8°C runter?
Wenn JA dann ist die WP nur eine Stromheizung miesester Sorte, denn eine WP "lebt" von einer möglichst geringen Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und zu heizendem Medium.
rüße zum Nachdenken, Hannes / ESBG
|
| | Zeit:
16.07.2012 22:19:20 |
soll ich die Temperatur auf 50 Grad einstellen ? Ist die Legionellengefahr dann nicht zu groß ?
|
| | Zeit:
16.07.2012 22:21:32 |
ist es günstiger den 300l Behälter mir der Gasbrennwertherme zu beheizen ?
|
| | Zeit:
16.07.2012 22:43:43 |
Probier aus mit welcher WW-Temperatur Ihr noch zufrieden seid, je nach Leitungslänge und Isolierung der WW-Leitungen können 48 bis 50° völlig ausreichend sein.
Wegen der Legionellen lass Dich nicht total Irre machen, ein einmaliges Aufheizen des Boilers alle 8 -10 Tage mittels E-Heizpatrone auf 65 bis 70°C beugt dieser Gefahr ausreichend vor.
Grüße, Hannes / ESBG
|
| | Zeit:
16.07.2012 22:46:38 |
Vielen dank Für den Tip, werde ich ausprobiern und berichten Gruß didi 411973
|
| | Zeit:
17.07.2012 08:17:20 |
Zitat von didi411973  Der Heizstab ist abgeschaltet. Die Warmwassertemperatur wurde aufgrund Empfehlung wegen Legionellen auf 55 Grad eingestellt... Liest sich so als sei die Wärmedämmung schlecht oder eine Zirkulation aktiv. Hast Du das mal überprüft? Bleiben die WW-Leitungen kalt wenn WW länger nicht genutzt wurde?
|
| | Zeit:
17.07.2012 10:21:18 |
Hallo Didi, ich nutze eine Dimplex WP, dürfte mit Deiner baugleich sein,wir sind auch 4 Personen, brauche so ca. 3 kwH am Tag bei 48 Grad C. Wie schon geschrieben wurde, ist die Umgebungstemperatur sehr entscheidend. Hast Du die Möglichkeit Luft im Sommer von aussen anzusaugen? Funktioniert bei mir gut so. Ebenfalls sollte die Zirkulationspumpe überprüft werden ( Laufzeit eingrenzen).
Gruß Michael.
|
| | Zeit:
18.07.2012 09:23:38 |
Die Zirkulationsleitung ist nicht in Betrieb die ist elektronisch mit der Gasbrennwerttherme gekoppelt und diese ist derzeit aus. Thomas die Warmwasserleitungen sind nicht kalt, Warmwasser ist sofort da. Elektro Michael wenn du die Temperatur auf 48 Grad eingestellt hast, was tust du gegen die Legionellengefahr ? Die Luft wird vom Raum angesaugt über ein offenes Kellerfenster. Hannes wenn ich einmal die Woche den 300 Liter Tank mittels E-Stab hocheize ist dann die Stromersparnis nicht zu nichte ?
|
| | Zeit:
18.07.2012 09:38:32 |
Zitat von didi411973  Hallo Habe eine Buderus WPT300m Brauchwassserwärmepumpe im Keller. Verbrauch pro Tag 8 Kw/h. Das sind dann, da sie 24 Stunden durchläuft 1,84 € pro Tag im Monat ca. 55 € Stromverbrauch nur für Warmwasser. Wir sind 4 Persionen im Haushalt. Das ist doch zu hoch oder ? Wenn der Strom Verbrauch einer Wärmepumpe viel zu hoch, im Vergleich zur erzeugten Wärme ist, und schon Richtung 1:1 geht. Und die Wärmepumpe zu einem Elektroheizstab wird. Mal paar Ursachen, die sehr häufig Auftreten Kältemittel fehlt (Leck) oder wurde weniger als vorgeschrieben aufgefüllt. Verdichter Kolben verschlissen. Expansionsventil hängt oder Wasser im Kältemittel.
|
| | Zeit:
18.07.2012 10:00:38 |
Hallo Clemens, das schließe ich allesaus, da die Pumpe nagelneu ist.
|
| | Zeit:
18.07.2012 10:18:44 |
Hallo Didi,
ich schalte wg.Legionellengefahr gelegentlich ( bei hohem WW Bedarf) den Heizstab ein, dieser erwärmt das obere Drittel, ca 1,5 kwH Zusatzverbrauch um von 48 C auf 60 C hochzuheizen.Da wir zu viert sind, steht das Wasser auch nicht tagelang im Speicher. Du kannst mit dem Heizstab gar nicht die ganzen 300 Liter aufheizen, dazu müsste er unten am Speicher eingebaut sein.
Gruß Michael
|
| | Zeit:
18.07.2012 10:25:27 |
Dann sollten es nur Montage Bedienungs oder Gewohnheitsfehler sein, der E Stab sollte dann 24kw Taeglich ziehen.
|
| | Zeit:
18.07.2012 11:05:46 |
Zitat von didi411973  Hallo Habe eine Buderus WPT300m Brauchwassserwärmepumpe im Keller. Verbrauch pro Tag 8 Kw/h. Das sind dann, da sie 24 Stunden durchläuft 1,84 € pro Tag im Monat ca. 55 € Stromverbrauch nur für Warmwasser. Wir sind 4 Persionen im Haushalt. Das ist doch zu hoch oder ? Die WP hat einen Anschlußwert ohne Heizstab von 0,65 kw, das würde bei den von Dir genannten 24 Stunden ca 15,6 kWh Verbrauch bedeuten, du schreibst aber 8 kWh, also eher rechnerisch 12 Stunden Laufzeit. Irgendwie stimmt da was nicht überein. Ich vermute jetzt schon eher sehr hohen Wasserverbrauch ( evtl 2 dauerduschende Teenies vorhanden ? ) Gruß Michael.
|
| | Zeit:
18.07.2012 11:30:12 |
Die Pumpe hat einen cop von 3,5 also ist ein reeler Verbrauch von 24kw/h da nicht 15,6
|
| | Zeit:
18.07.2012 12:18:20 |
Bläst die BW-Wärmepumpe ihre kalte Luft ins freie oder in den Raum?
|
| | Zeit:
18.07.2012 12:23:24 |
Zitat von ElektroMichael  Zitat von didi411973  [...] Die WP hat einen Anschlußwert ohne Heizstab von 0,65 kw, das würde bei den von Dir genannten 24 Stunden ca 15,6 kWh Verbrauch bedeuten, du schreibst aber 8 kWh, also eher rechnerisch 12 Stunden Laufzeit. Irgendwie stimmt da was nicht überein. Ich vermute jetzt schon eher sehr[...] Täglich 1-2Personen 2mal 15-25Minuten am Stück mit 30Liter/min Duschkopf duschen haut etwa hin.
|
| | Zeit:
18.07.2012 12:27:39 |
Die Pumpe bläst in den Raum und holt sich dort auch ihre Ansaugluft
|
| | Zeit:
18.07.2012 12:29:04 |
ich werde jetzt die Temperatur auf ca. 48 Grad herunterdrehen, mal schauen wie es dann mit dem Stromverbrauch aussieht.
|
| | Zeit:
18.07.2012 12:30:58 |
Ups fast ein Kurzschluß. Preisfrage warum wird es in einem Raum wärmer, wenn man die Türe eines Kühlschranks offen stehen läst? Und warum verbraucht er dann viel mehr?
|
| | Zeit:
18.07.2012 13:05:13 |
hast Du bei den beiden runden Luftöffnungen oben am Gerät zumindest einen Rohrbogen aufgesteckt, besser etwas Luftleitung angebastelt ? KG 160 passt genau und ist billig. Wenn nicht saugt die WP die ausgeblasene Kaltluft wieder an,was einen thermischen Kzrzschluß bedeutet.Steht auch so in der Bedienungsanleitung. Deinen Berechnungen zur Laufzeit und zum Stromverbrauch kann ich nicht folgen. Milchmädchenrechnung meinerseits: 0,65 kW X 24 h wären 15,6 kWh Stromverbrauch. Da du aber 8 kWh angibst, komme ich auf 8 kWh : 0,65 kW bedeutet 12,3 h tägliche Laufzeit. Bei mir ca. 6 h Laufzeit am Tag, gesteuert auf 2 Zeitfenster, um 13:00 um warme Aussentemperatur zu nutzen, um 22:00 um Nachtstrom zu nutzen.Ansonsten mit Zeitschaltuhr gesperrt, da sonst der Kompressor mehrmals am Tag bei WW Entnahme anspringt, was vermieden werden sollte.
Gruß Michael.
|
| | Zeit:
18.07.2012 13:24:35 |
Die Pumpe bläst in den Raum und holt sich dort auch ihre Ansaugluft
Äußerst sinnvoll. Irgendwo muss die WP die Energie herbekommen. Wenn nicht aus der Luft dann halt über den E-Stab. Wer hat das ganze geplant und gibt es die Möglichkeit zum Luftaustausch nach außen.
8 kWh (bitte keine kw/H) pro Tag für 4 Personen solltest Du bei einem DLE benötigen.
Wie sieht der WW-Verbrauch aus, denn darüber wissen wir noch gar nichts.
BTW: Mit meiner außenaufgestellten LWP habe ich zur Zeit einen Verbrauch von ca. 1,5 kWh, ebenfalls für 4 Personen.
|
| | Zeit:
18.07.2012 13:26:49 |
Die Abgekühlte Luft muß immer direkt nach draußen geleitet werden, oder das Gerät draußen aufstellen.
|
| | Zeit:
18.07.2012 18:40:28 |
ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt. Innerhalb von 24 Stunden werden insgesamt 8kw Strom verbraucht. Die Pumpe läuft alle paar Stunden dür ca. eine Stunde um wieder auf die eingestellte Kesseltemperatur zu kommen. Innerhalb von 24 stunden zeiht sie dann 8 Kw Strom bei eingestellten 55 Grad.
|
| | Zeit:
18.07.2012 21:21:41 |
Zitat von didi411973  Die Pumpe hat einen cop von 3,5 also ist ein reeler Verbrauch von 24kw/h da nicht 15,6 Der COP hat nichts mit dem realen Betrieb zu tun. Hast Du die Arbeitszahl mal ausgerechnet?
|
| | Zeit:
18.07.2012 21:25:46 |
Zitat von didi411973  Die Zirkulationsleitung ist nicht in Betrieb die ist elektronisch mit der Gasbrennwerttherme gekoppelt und diese ist derzeit aus. Thomas die Warmwasserleitungen sind nicht kalt, Warmwasser ist sofort da[...] Was hat die WP mit der Gastherme zu tun bzw. wie sind die beiden Systeme getrennt? Wenn das WW sofort da ist habt Ihr entweder sehr kurze WW-Leitungen oder das WW zirkuliert(wodurch auch immer).
|
| | Zeit:
19.07.2012 07:20:19 |
ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt. Innerhalb von 24 Stunden werden insgesamt 8kw Strom verbraucht. Die Pumpe läuft alle paar Stunden
Allerdings, vor allem Dein Umgang mit den Einheiten ist nicht richtig.
kW=Leistung kWh=Energie (kW/h = nichts sinnvolles)
Du hast daher in 24 Stunden 8 kWh Strom benötigt.
Frage: Wie viel Wärmeenergie konntest Du damit bekommen? Daher wäre Dein WW-Verbrauch interessant. |
| | Zeit:
19.07.2012 07:53:26 |
Der Warmwasserverbrauch betrug ca. 100 Liter
|
| | Zeit:
19.07.2012 07:54:32 |
den cop habe ich nicht ausgerechnet, da ich nicht weiß wie das geht
|
| | Zeit:
19.07.2012 10:31:12 |
100Liter von 10 auf 55°C ca 5kwh. WP 1,8kw knapp drei Stunden Laufzeit, Verbraucht dabei 1,8Kwh.
Heizstab springt an weil Ansaugluft unter 8°C fällt. Schwerkraft Zirkulation in der Anlage.
|
| | Zeit:
19.07.2012 15:20:27 |
Thomas die Warmwasserleitungen sind nicht kalt, Warmwasser ist sofort da.
Du hast Microzirkulation, daher muss immer wieder neu aufgeheizt werden. Geht der WW-Abgang vom Speicher nach unten oder waagerecht bzw. nach oben weg?
Gruß Roland
|
| | Zeit:
19.07.2012 21:14:14 |
Der Abgang geht waagerecht weg
|
| | Zeit:
20.07.2012 16:06:26 |
| |