| | Zeit:
18.07.2012 14:51:06 |
Hallo,
bei unserem Neubau fällt schon auf, dass die Heizlasten der Zulufträume rein aufgrund der nacherwärmung der eintretenden Luft höher sind als die der Abluft- und Überströmräume.
Unsere WP-heizung lebt natürlich vonm geringen Systemtemperaturen. Wenn es gelänge, die Zuluft auch im kältesten Winter auf 20°C nachzuwärmen, könnte man die Heizwassertemperaturen sicherlich runterdrehen.
Gibt es überhaupt Nachheizregister, die bei einer Heizwassertemperatur von sagen wir 25-27 °C überhaupt noch eine nenneswerte Erwärmung der Luft erreichen? Die meisten kommerziell erhältlichen Nachheizregister haben eine angegeben Leistung bei 60°C Wassertemperatur. Davon bliebe dann bei unter 30°C VL nicht mehr viel übrig.
Grüße,
Jojo_
|
| | Zeit:
18.07.2012 19:43:10 |
Moin jojo_,
möglich ist das schon, wenn keine Heizlast über den WT eingebracht werden soll. Aber hier sehe ich eher das Problem des Einfrierens. Gibt es keine WRG oder sind die Luftmengen auch nur zu groß?
Gruß
Bruno
|
| | Zeit:
18.07.2012 21:11:40 |
Hallo Bruno,
es geht darum die Frischluft nach dem Wärmetauscher nachzuwärmen. Ich möchte natürlich erstmal die maximale Wärmerückgewinnung der KWL nutzen. Das wird im Winter aber nicht für Zulufttemperaturen von 20°C reichen, sondern eher für 16-17°C. Es fehlen also rund 3-4 Grad, was bei uns etwa 300 W entspricht, wenn ich mich richtig erinner. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber bei 4 KW Gesamtheizlast nicht zu vernachlässigen. Ich suche eben nach noch relativ einfachen Möglichkeiten, die Systemtemperaturen der WP weiter zu senken.
Grüße,
Jojo_
|
| | Zeit:
19.07.2012 13:45:34 |
Hallo Jojo, ich habe mal über die Einschleifung eines WT in den RL der FBH nachgedacht. Grenzwertig, aber nicht unmöglich, was auch von der Entwicklungsabteilung bei Paul so gesehen wurde. Eine Anfrage bei http://microxal.com/ und http://www.gswt.de/ lohnt sich vielleicht. Wenn du einen geeigneten Tauscher auftust, berichte bitte. Die Realisierung wäre bei mir aber nicht so einfach, da das ganze auch ein Platzproblem ist. Im Sommer soll die Luft ja über einen Bypass, da ich den zusätzlichen Druckverlust des WT nicht haben möchte. Viele Grüße, Claus
|
| | Zeit:
19.07.2012 23:21:50 |
interessiert mich auch brennend. hab noch einen freien anzapfpunkt der FBH frei zur verfügung.
fahre aber nur 25°C vorlauf, was soll da im rohrsystem zusätzlich ankommen?
druckverlust ist vernachlässigbar. wenn du so ein CWK-200 anschaffst frisst das etwa 6 pa, also kaum.
|
| | Zeit:
20.07.2012 07:00:02 |
Alles eine Frage der Größe. Google mal nach Hombach Wärnerauscher, die bauen alles was technisch möglich ist. Einfach mal anrufen und beraten lassen.
Gruß
|