| | Zeit:
17.08.2012 20:19:12 |
Hi,
bin momentan bei der Planung meines WDVS mit Riemchen.
Ich bin jedoch ein wenig verunsichert. Mein Wandaufbau von innen nach außen:
KS 12cm Luft (ruhend) 6cm Porenbeton (12 cm) Riemchen 1.5 cm
Geplant sind Neopor 0,032 elastifiziert mit 14 cm bzw. an einer Eckwand 10cm. Darauf Emsländer Riemchen, alles im Lobotherm System von Quick-mix (ausgelegt für Riemchen).
Trage ich jedoch den Aufbau in den U-Wert Rechner ein, passiert folgendes:
WDV ohne Riemchen: Kein Tauwasseranfall.
Jetzt nur die Riemchen dazugefügt, bekomme ich einen beträchtlichen Tauwasseranfall in der Dämmung von 7% (trocknet in 50 Tagen, grins).
Dies habe ich fast in jeder Dämmstärke mit versch. Wandaufbauten ausprobiert: bis auf wenige Ausnahmen haben alle Szenarien die Tauwasserproblematik.
Gibt es diese Problematik in der Praxis bei Riemchen-WDVS oder ist der Rechner nicht dafür ausgelegt?
VIelen Dank,
mfG
Sven
|
| | Zeit:
18.08.2012 10:03:43 |
Nun, es liegt wohl vor allem am Neopor.
Neopor hat eine niedrigere Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl gegenüber normalem EPS. Beim normalen EPS ist die Situation deutlich entschärft (3% Feuchte statt 7%).
Nun, laut Lobatherm ist aber auch das Neopor zugelassen für Riemchen...
Gruß
|