Reinigung Vaillant recoVAIR 275/350
Verfasser:
Thor78
Zeit: 05.04.2009 14:49:18
1101504
Hallo,

gibt es hierbei ein paar Tipps und Tricks, die ich noch nicht kenne?

Halbjährlich schraube ich das Gerät auf und wische das Gerät einmal komplett aus und reinige den Kondensatablauf.
Aber wie macht ihr es mit den beiden Ventilatoren? Mit der Zeit wird ja hier auch die Staubschicht etwas dicker (außerdem klebt diese sehr fest an den Lüfterblättern).

Danke und Gruß
Thor78
Verfasser:
Xenoflex09
Zeit: 06.04.2009 13:11:05
1102145
Hi!

Das wuerde ich auch sehr gerne wissen. ;-)

CU Xenoflex
Verfasser:
Christ 32
Zeit: 07.04.2009 08:55:12
1102637
ich hab meine Lüfterblätter bisher einmal mit ner Zahnbürste saubergemacht. Ist ne ziemliche Fummelei und hundertprozentig kriegt man es nicht sauber.
Verfasser:
Thor78
Zeit: 08.04.2009 11:12:03
1103405
Den Dreh mit der Zahnbürste hate ich auch versucht, aber so hundertprozentig zufriedenstellen konnte mich das Ergebnis auch nicht.

Ich würde gern wissen wollen, inwieweit sich ein verdreckter Lüfter auf die Anlage auswirkt? Höherer Druckverlust etc...

Gruß Thor78
Verfasser:
hktpier
Zeit: 10.04.2009 12:47:39
1104636
Wenn man die Lüfter reinigen will, dann muß man sie auch zu 100% reinigen !!! Jegliche Reste verursachen Unwuchten und werden mittelfristig zu Lagerschäden führen. Also, besser nicht reinigen als halbherzig.
Verfasser:
hktpier
Zeit: 10.04.2009 12:50:01
1104640
Zum Thema Druckverlust: Die Ventilatoren sind elektronisch geregelt. Jegliche Verluste würden durch Drehzahlanpassung ausgeglichen. Das wiederum kann man an der Stromaufnahme sehen. Ist diese konstant (unabhängig von der Filterverschmutzung betrachtet), gbt es keinen Grund die Lüfter zu reinigen. Dafür sind die Folgeschäden zu gravierend.
Verfasser:
brooker
Zeit: 17.09.2011 10:04:46
1581406
Hallo zusammen,

die Thread ist zwar schon was älter, aber ich hoffe Ihr seit noch aktiv.?

Ich habe Fragen zur Vaillant 350 - speziell zur recoVAIR 350 mit Bypass.

1. Seit Ihr mit der Anlage zufrieden?

2. Was gibt es zu bemängeln?

3. Ist die Anlage nicht warnehmbar?

4. Wieviel Strom frist diese in der Realität?

5. Werden Schalldämpfer verwendet?

6. Gibt es Filter vor den Auslässen?

7. Reicht eine 350'er Anlage für ein 240m² Haus?

8. Was darf eine solche Anlage kosten?


Bin gespannt auf Eure Hinweise Erfahrungen.


Grüße Brooker
Verfasser:
1Alex
Zeit: 22.06.2012 21:07:26
1730076
Siehe hier die Anleitung
http://mobil.haustechnikdialog.de/Forum/t/144032/Reinigung-Vaillant-Recovair-275
Gruß alex