| | | | Zeit:
23.08.2010 14:34:35 |
@ToniJ
mein heizungsheini sagte das unter 4,5 m der ofen nicht richtig funktionieren soll. er möchte gerne eine verlängerung von 2,5 m machen. kann mir einer weiter helfen welche höhe ausreichend ist.
Wenn Du "Heinis" befragst, bekommst Du auch Antworten von "Heinis". Versuche es doch einfach mal mit einem "Fachbetrieb". Dein "Heizungsheini" könnte aber durchaus Recht haben.
|
| | Zeit:
02.09.2010 13:00:25 |
So liebes Forum,
das Teil ist eingebaut.
Der Ofen sieht im WoZi schön aus und erste Feuerungen ergeben das er mit LAS-Kamin supper zieht. Anzünden etc. ist easy.
Wir betreuben natürlich aktuell (Sommer) kaum.
Pufferladung ab 60 ° Grad funzt tadellos.
Nach 2-3h heizen wir den 800L Puffer von 50Grad auf 70Grad.
Mal schauen was die Erfahrungen im Herbst so hergeben.
Gruß
roho
|
| | Zeit:
03.09.2010 18:12:29 |
kannst ja froh sein, dass der sommer so beschissen ist ...
|
| | Zeit:
08.09.2010 19:36:46 |
Wie lang hat es bei euch gedauert bis der Lackgeruch verschwunden war? Hatte meinen jetzt schon ein drei-viermal an, finde es aber immer noch extrem ... ?
|
| | Zeit:
09.09.2010 19:32:20 |
Hallo, hätte noch eine Frage bezüglich des Feuerraumes! Mir scheint er sehr klein bemessen zu sein oder zeigt die tägliche Erfahrung hier keine Probleme auf ? Außerdem stell ich mir die Frage ob die Strahlungswärme für einen 50qm Raum aus ? Vielen Dank für die Antworten!!!
|
| | Zeit:
09.09.2010 19:34:09 |
Hallo, hätte noch eine Frage bezüglich des Feuerraumes! Mir scheint er sehr klein bemessen zu sein oder zeigt die tägliche Erfahrung hier keine Probleme auf ? Außerdem stell ich mir die Frage ob die Strahlungswärme für einen 50qm Raum aus ? Vielen Dank für die Antworten!!!
|
| | Zeit:
10.09.2010 18:49:37 |
Hallo ebeb, ich hab zwar nur paarunddreizig qm, aber es sollte auch für 50 reichen. und wenn die 3kw luftseitig zu wenig sind: hast du nicht noch heizkörper im Raum die dann über den Wasserumweg von den 7kw partipizieren?
Grüße
Jürgen
|
| | Zeit:
28.09.2010 14:40:09 |
Hallo liebe Forumsteilnehmer! Kann mir jemand sagen, wie viel m³ Holz in einer Saison (Winter) so gebraucht wird. Nach Möglichkeit sollte die Gasheizung nicht (oder nur wenig) unterstützend eingreifen. Der letzte Winter war kalt und lang und würde sehr gut als Grundlage dienen. Vielleicht noch zur Orientierung: Unser Haus hat ca. 160 m² Fläche die mit Fußbodenheizung erwärmt wird.
Vielen Dank.
|
| | Zeit:
28.09.2010 19:45:45 |
Hallo Topo,
ich schätze so zwischen 2 und 20 Raummeter.
Wie soll jemand das schätzen können ohne den Energieverbrauch Eures Hauses zu kennen? Wollt Ihr nur abends den Ofen anheizen oder bei Bedarf auch den ganzen Tag?
Rechne doch mal Euren Gasverbrauch in kWh um. Das dann wieder in den Brennwert von Holz (wichtig ist da auch welches Holz)und dabei nicht vergessen, daß der Wirkungsgrad des Kaminofens in der Regel schlechter ist als der der Gasheizung.
Helge
|
| | Zeit:
10.10.2010 20:43:03 |
Zitat von JudithJ  Hallo allerseits :-))
Wir haben den Olsberg seit ca. 8 Wochen in Betrieb und so richtig glücklich sind wir noch nicht. Das liegt aber eher an dem Installateur der Anlage. Ich denke..es war sein erster wasserführende Ofen, den er eingebaut hat..da der andere Monteur krank war. Somit hat es gedauert..bis alles so lief, wie es laufen sollten. Wir haben auch Solar auf dem Dach u. somit brauchten wir noch einen zweiten Speicher. Wir trauern unserem alten Ofen ein bisschen nach. Das war ein konventioneller normaler Ofen von Wodke und hatte einfach ander Brenneingenschaften. Den Olsberg muss man manchmal schon sehr "bitten" bis er ordentlich brennt..die Luftzufuhr ist oft unzureichend od. schlecht dosiert. Der Tipp..man sollte die Tür einen Spalt auflassen, beim anbrennen, ist nicht zu befolgen..da der Olsberg doch diese selbstschließende Tür hat. Keine Ahnung für was das eingentlich gut sein soll...Verkäufer konnte mir das auch nicht beantworten :-) Nun ich fürchte jetzt schon, dass der Ofen keine 20 Jahre hält..wie der alte Wodke...aber was tut das schon heut zu Tage :-) Aber um noch was positives zu sagen. Wenn er dann mal läuft (brennt) kommt ordenlich Energie in den Kessel..mehr als in den Raum ( aber es reicht) und es ist ein tolles Gefühl..die überschüssige Energie nicht mehr in den Schornstein zu blasen. In diesem Sinne... Schöne Adventszeit J Hallo, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Fehler gefunden?
|
| | Zeit:
26.10.2010 20:27:39 |
Hallo zusammen.
Mich würde mal interessieren wo bei euch das Sicherheitsventil des Heizungskreislaufes sitzt? Direkt am Ofen, oder wo habt ihr es verbaut?
Gruß
|
| | Zeit:
27.10.2010 22:01:36 |
Direkt am Ofen ist vermutlich ungünstig da man ja das Wasser abführen muss für den Fall das es auslöst. Man will ja nicht das ganze Wohnzimmer versauen für den Fall das man keine Abblasleitung verlegen kann.
Bei mir sitzt es im Vorlauf vom Ofen. Da die Leitung direkt durch die Decke nach unten geht, etwa 2 m vom Ofen entfernt.
Wichtig ist halt das du keine Absperrung zwischen Ofen und SV hast. Die Position ist somit erstmal egal da die Druckverhältnisse im Rohrsystem überall gleich sind.
|
| | Zeit:
25.11.2010 22:55:12 |
Hallo Matteo! HAst Du deinen Ofen schon in Betrieb genommen? Habe meinen auch bekommen,steht noch im Flur,da ich am Rrenovieren bin.Habe ihn noch vor dem 1.7. gekauft,da Olsberg schön die Preise angezogen hat. Gruß
|
| | Zeit:
26.11.2010 15:19:09 |
Hallo,
ja, der Ofen ist seit 01.10.2010 in Betrieb....funktioniert alles einwandfrei, insbesondere die Verbrennungsluftzufuhr durch das LAS-System von Schiedel.
Kannst dir das gerne mal anschauen.
Grüße
Carlo
|
| | Zeit:
29.11.2010 15:25:06 |
Hallo Matteo, melde Dich mal, würde mir das Ganze gerne mal anschauen kommen. Gruß
|
| | Zeit:
30.11.2010 15:08:05 |
Hallo kikthechik,
kannst ihn dir gerne anschauen. gib mir bitte deine mail-Adresse und wir können dann nen termin vereinbaren.
Grüße
|
| | Zeit:
06.12.2010 23:23:50 |
Hallo,
gibt es eigentlich von Olsberg (oder anderen Herstellern) eine Vorgabe, mit welchen Rohrdurchmessern die 4 Leitungen auszuführen sind? Ich fand bisher keine im Internet. Oder gibt es bzgl. TAS eine allg. Vorschrift darüber? Wieviel Wärme muss mit der TAS abgeführt werden können? Viel mehr als die Wasser-Nennleistung? Wie lange darf das Wasser denn da fliessen bzw. das Feuer brennen?
Meiner Berechnung nach würden da für alle 4 Rohre sehr kleine Querschnitte von z.B. 10 mm Innendurchmesser ausreichen, um die 7kW Nennleistung wegzubringen. Das kann ich aber fast nicht glauben.?? Schliesslich sollte ja auch sicher ein gewisser Bereich der Strömungsgeschwindigkeit eingehalten werden, um die Wärme effizient dahin zu bringen, wo sie hin soll. Ich geh mal von v <= 1m/s aus.
Danke und Gruß Baubeginner
|
| | Zeit:
09.12.2010 12:30:17 |
Hallo Zusammen,
wir haben seit ca. 4 Wochen den Tolima Aqua an einem 750 l Speicher in einem neuen kfw 100-Haus angeschlossen. Also alle Komponeten, Gasheizung, Speicher, Ofen, Leitungen, etc. sind neu. Anzünden, Verbennung alles klappt gut. Ausser bei der Steuerung mit der Heizung bin ich skeptisch, dass alles richtig angeschlossen ist. Weil bei uns sehr schnell der therm. Notüberlauf anspringt, d.h. wir verbrauchen viel Wasser um den Ofen zu kühlen. Wir heizen in der Regel mit 2 mittelgroßen Scheiten. Dabei ist die Temp. im Aufstellraum (ca. 40m2) selten über 20°/21°. Manchmal läuft sogar der Gaszähler parallel, auch wenn der Ofen unter Vollast fährt.
der heizungsbauer meinte, wir müßten dann in den anderen Zimmers (OG, Badezimmer, etc.) die Heizung aufdrehen. Der Tipp funktioniert aber auch nicht richtig.
Hat einer ähnlicher Erfahrungen und/ oder Tipps zur Handhabung oder Einstellung?
Danke und beste Grüße
|
| | Zeit:
09.12.2010 17:19:55 |
Da ist definitiv was falsch, ein hydraulikplan wäre hilfreich. Die thermische ablaufsicherung sollte doch erst über 90° anspringen, wie warm ist denn der pufferbereich, der vom ofen beladen wird, bevor du den ofen anmachst? wer steuert die pumpe des tolima?
|
| | Zeit:
14.12.2010 21:09:26 |
hallo, danke frü die antwort! der pufferbereich ist bei ca. 40°. Die Steuerung läuft über den Temp.-Differenz-Controller (TDC) von Olsberg mit der TLC 100. MIt dem Hydraulikplan, den ich angefordert habe, haben der HEizungsbauer und ich alles kontrolliert und festgestellt, dass die Temperatureinstellungen der Heizung und am TDC nicht korrekt waren.
|
| | Zeit:
14.12.2010 23:52:46 |
Zitat von Baubeginner  Hallo,
gibt es eigentlich von Olsberg (oder anderen Herstellern) eine Vorgabe, mit welchen Rohrdurchmessern die 4 Leitungen auszuführen sind? Ich fand bisher keine im Internet. Oder gibt es bzgl. TAS eine allg. Vorschrift darüber? Wieviel Wärme muss mit der TAS abgeführt werden können? Viel mehr als die Wasser-Nennleistung? Wie lange darf das Wasser denn da fliessen bzw. das Feuer brennen?
Meiner Berechnung nach würden da für alle 4 Rohre sehr kleine Querschnitte von z.B. 10 mm Innendurchmesser ausreichen, um die 7kW Nennleistung wegzubringen. Das kann ich aber fast nicht glauben.?? Schliesslich sollte ja auch sicher ein gewisser Bereich der Strömungsgeschwindigkeit eingehalten werden, um die Wärme effizient dahin zu bringen, wo sie hin soll. Ich geh mal von v <= 1m/s aus.
Danke und Gruß Baubeginner Kann dazu noch jemand was sagen? Danke. Gruß Baubeginner
|
| | Zeit:
15.12.2010 09:24:05 |
@Baubeginner
Wenn die Angaben nicht in der Bedienanleitung bzw. der techn. Info enthalten sein sollten, beantwortet der Hersteller Dir die Fragen umgehend am Telefon oder schriftlich auf Anfrage.
|
| | Zeit:
15.12.2010 16:56:46 |
@baubeginner
führ doch einfach die diemensionen die im ofen verbaut sind weiter. imho sind das für vl und rl 22er und für die tas-leitungen 15er ...
jürgen
|
| | Zeit:
15.12.2010 23:32:22 |
Hallo zusammen, spiele auch mit dem Gedanken mir nen Olberg in Kombination mit 15,5 qm Sonnenkollektoren und 2000 l Puffer (Sonnenkraft) für unseren KfW-EH 55 Neubau zuzulegen. (Die EnEV-Berechnung ergab QE = 11794 kWh/a)
Nun zu meinen Fragen: A) Unser Heizungsbauer rät uns von einem Olsberg ab, da die 3 kW luftseitig - vor allem in der Übergangszeit - zu viel für die 38 qm Wohnzimmer wären. (Zur Info: Unser Wohnzimmer ist über einen drei Meter breiten Durchgang direkt mit dem Treppenhaus verbunden, so dass die Wärme auch nach oben strömen kann). Seiner Meinung nach sollten wir den NORMATHERM KKH 15 nehmen, da dieser nur 1,5 kW luftseitig hat und vor allem über einen wesentlich größeren Brennraum (Stichwort "Nachlegen") verfügt. Was meint ihr dazu?
B) In anderen Foren wird immer wieder von einer sehr schellen Abbranddauer und somit häufigem Nachlegen beim Olsberg berichtet. Habe eigentlich nicht vor, alle halbe Stunde den Ofen zu füttern... Wie sind hier eure Erfahrungen?
Ach ja, eine KWL mit WRG ist natürlich auch geplant, daher bietet sich ja der Olsberg förmlich an. Hingegen ist der Normatherm meines Wissens NICHT raumluftunabhängig.
|
| | Zeit:
17.12.2010 20:57:48 |
Hallooooo?
steckt ihr alle im Weihnachtsstress? ;-)
Würde mich über Antworten freuen...
|
| | Zeit:
18.12.2010 09:22:22 |
Naja, zur Abbranddauer kann ich nicht viel sagen, denn der Olsberg ist mein erster Ofen, mir fehlen also die Vergleiche. Aber eigentlich sollte doch die Luftzu- und abfuhr den grössten Einfluss auf den Abbrand haben, und das ist ja regulierbar. Bei uns steht er in kanpp über 30qm mit einer 1m breiten Öffnung zum Flur/Treppe: nicht zu warm.
Grüße
|
| | Zeit:
18.12.2010 13:00:52 |
@drjv Danke für Deine Abschätzung. In Sachen Abbranddauer geht es mir hauptsächlich darum, dass ich im täglichen Betrieb nicht alle - sagen wir mal - halbe Stunde nachlegen muss, um die Puffer ausreichend aufzuladen. klar könnte man die Luftzu- und abfuhr soweit runterregeln, dass das Holz nur noch vor sich hinklimmt, aber dann wäre doch auch der wasserseitige Wärmeanteil recht dürftig (Ganz zu schweigen vom Wirkungsgrad).
|
| | Zeit:
19.12.2010 20:05:56 |
Hallo, ich habe den Olsberg jetzt die zweite Heizperiode. Wohnzimmer 36m² und einen Durchgang in das Treppenhaus mit 1m Breite. Temperatur im Wohnzimmer mit Ofen ca. 22 - 23°C. Ist also nicht zu Warm. Als Heizungssteuerung habe ich eine normale SPS genommen und selbst programmiert. Das Webinterface habe ich ins Netz gestellt. Auf der Seite "HistoryTrend" kann man die Ladezyklen im offline Trend sehen. Wen es interessiert hier die Adresse: http://www.moonsystems.de.
|
| | Zeit:
20.12.2010 17:17:50 |
Zitat von swottel  Hallo, ich habe den Olsberg jetzt die zweite Heizperiode. Wohnzimmer 36m² und einen Durchgang in das Treppenhaus mit 1m Breite. Temperatur im Wohnzimmer mit Ofen ca. 22 - 23°C. Ist also nicht zu Warm. Als Heizungssteuerung habe ich eine normale SPS genommen und selbst programmiert. Das[...] Dämmstandard vom Mauerwerk, Fenster und beheizte Fläche wären ganz interessant zu wissen.
|
| | Zeit:
28.12.2010 16:09:02 |
Zitat von Baubeginner  Zitat von Baubeginner  [...] Kann dazu noch jemand was sagen? Danke. Gruß Baubeginner Hallo Baubeginner, die TAS habe ich in 15mm Kupfer angeschlossen und die heizungsseitigen Anschlüsse mit 22mm. Also 10mm ist meines Erachtens viel zu klein. Aus Erfahrung kann ich dir folgendes sagen. Die Speicherladeeinheit hält die Rücklauftemp. auf 55° die Vorlauftemperatur geht bei mir so gut wie nie über die 65°C. Macht ein Delta T von 10K. Um dann die 7KW abzuführen benötigst du also einen Volumenstrom von ca. 0,6m³/h. Bei 22mm Kupferrohr ergibt das einen Rohrreibungsdruckverlust von 180Pa/m und eine Fließgeschwindigkeit von 0,56m/s (optimal). Bei 18mm Kupferrohr bist du dann schon bei 0,85m/s Fließgeschwindigkeit. Das nenne ich mal sehr sportlich und nicht Empfehlenswert. Die TAS reicht in 15mm Kupfer vollkommen aus. Bevor man es allerdings in einen Trichtersiphon einleitet empfehle ich die Dimension auf 28mm zu vergrößern um das Wasser zu entspannen. So entgeht man einer Sauerei weil das Wasser so nur noch schön langsam ausläuft und nicht so rausspritzt. Gruß
|
| | Zeit:
28.12.2010 20:25:19 |
Zitat von King-Nova  ... Aus Erfahrung kann ich dir folgendes sagen. Die Speicherladeeinheit hält die Rücklauftemp. auf 55° die Vorlauftemperatur geht bei mir so gut wie nie über die 65°C. Macht ein Delta T von 10K.
Um dann die 7KW abzuführen benötigst du also einen Volumenstrom von ca. 0,6m³/h. Bei 22mm Kupferrohr ergibt das einen Rohrreibungsdruckverlust von 180Pa/m und eine Fließgeschwindigkeit von 0,56m/s (optimal).
Bei 18mm Kupferrohr bist du dann schon bei 0,85m/s Fließgeschwindigkeit. Das nenne ich mal sehr sportlich und nicht Empfehlenswert.
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Kann ich soweit (fast) alles nachvollziehen. Was die optimale Strömungsgeschwindigkeit in Kupfer betrifft, habe ich (von Solaranlagen) andere Werten gelesen. Optimum sei bei 0,5 m/s < ... v <= 1 m/s, sofern das DeltaP passt, um möglichst wenig Energie zu verlieren. Daran hatte ich mich orientiert, weswegen ich die 0,85 auch noch als gut angesehen hätte. Warum solls nicht auch mal sportlich zugehen :-) ... Gibt es da Bedenken wegen Strömungsgeräuschen im Fussboden? Wieviel deltaP soll so eine Leitung max. haben? Gruß Baubeginner
|
| | Zeit:
29.12.2010 13:01:43 |
Zitat von Baubeginner  Zitat von King-Nova  [...] Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Kann ich soweit (fast) alles nachvollziehen. Was die optimale Strömungsgeschwindigkeit in Kupfer betrifft, habe ich (von Solaranlagen) andere Werten gelesen. Optimum sei bei 0,5 m/s < ... v <= 1 m/s, sofern das DeltaP passt, um[...] Wir haben gelernt das der R-Wert so um die 100Pa/m liegen sollte. Das ist erstmal ein guter Wert zum rechnen. Bei sehr kurzen Strecken kann man natürlich auch höher gehen, das kann man pauschal aber nicht sagen und muss halt berechnet werden. Es sollte halt versucht werden den Druckverlust im Rohrnetz gering zu halten. So spart man sich die Pumpenleistung. Sportlich ist schon ok, solange es sich um eine "Hauptleitung" handelt. Strömungsgeräusche möchte ich in meinem Wohnzimmer allerdings vermeiden. Daher die 22er Anbindung. Und sind wir doch mal ehrlich, der Preisunterschied zwischen 18mm und 22mm Cu Rohr ist auch nicht so groß. Wenns daran liegt?! Gruß
|
| | Zeit:
30.12.2010 18:13:57 |
Vielen Dank! Nein, an den Kosten liegts absolut nicht. Hintergrund der Frage war, daß ich diese Rohre für mehrere verschiedene Systeme andenken wollte, um später flexibler zu sein. Es ging mir hier also nicht mehr nur um den o.g. Olsberg-Ofen.
Die Vorgabe des Druckabfalls 100 Pa/m = 1 mbar/m ?? wird bei uns dann offenbar nicht eingehalten. Wir liegen mit einigen Leitungen ungefähr beim 10-fachen. Meine Ofenleitung hat 15m pro Richtung, also kämen 300 mbar zusammen, was mir jetzt nicht als soviel vorkommt, wenn ich das mit der FBH-Auslegung vergleiche.
Wie gesagt kenne ich die o.g. Vorgabe der Strömungsgeschwindigkeit aus der Literatur für Solarleitungen in Cu, um einen guten Kompromiss zwischen Wärme- und Druckverlust zu finden. Deshalb dachte ich, daß das hier auch nicht verkehrt wäre.
Gruß Baubeginner
|
| | Zeit:
30.12.2010 20:14:00 |
Zitat von Baubeginner  Vielen Dank! Nein, an den Kosten liegts absolut nicht. Hintergrund der Frage war, daß ich diese Rohre für mehrere verschiedene Systeme andenken wollte, um später flexibler zu sein. Es ging mir hier also nicht mehr nur um den o.g. Olsberg-Ofen.
Die Vorgabe des Druckabfalls 100[...] 300mbar auf 30m Rohrleitung? Alter Schwede, respekt! Was für Pumpen hast du denn im ganzen Haus verbaut?? Wenn man da noch die Einzelwiderstände dazurechnet.....
|
| | Zeit:
30.12.2010 22:15:08 |
Na bisher sind noch gar keine Pumpen verbaut. Aber ich habe stark den Eindruck, daß keiner meiner Fachhandwerker nur annährend etwas berechnet - im Ggs. zu mir als Bauherr. Wie gesagt kommen in den anderen Bereichen wie Solar oder Trinkwasser noch ganz andere Beträge zusammen.
|