Hydraulischer Abgleich/Gasverbrauch
Verfasser:
V. Erikens
Zeit: 27.01.2010 16:20:10
1298705
Letztes Jahr haben wir in unserem Berliner EFH (Bj. 37 ca.220 Wohnfläche qm 2 Vollgeschosse plus ausgebautem Dach mit Aufsparrendämmung ) eine neue Brennwerttherme (Viessmann) eingebaut bekommen. Zusätzlich wurden voreinstellbare Ventile an den Heizkörpern eingesetzt. Wir heiezen eher sparsam. Kann es richtig sein, dass wir in ca. 7 Wochen etwa 600 qm Gas verbraucht haben?

Zusätzlich muss ich erwähnen, dass der Heizungsbauer trotz meiner wiederholten Zweifel behauptet, er könne keinen hydraulischen Abgleich durchführen, weil nur eine Altanlage aufgepeppt worden sei, die Rohre aber z.B. alt seien. Ihm fehlten daher wichtige Paramete, die er zur Berechnung brauche. Ist das richtig? Und macht ein hydraulischer Abgleich viel aus?

Ich freue mich über jede Antwort! Aber bitte berücksichtige: Ich bin totaler Laie.

V. Erikens
Verfasser:
Brennerspezialist
Zeit: 27.01.2010 17:19:12
1298762
600 m³ Gas für so einen 220 m² Altbau sind nicht ungewöhnlich in 7 Wochen. Das sind durchschnittlich 12,2 m³ pro Tag und nicht vergessen, wir haben Winter und zwar einen richtigen.

Und was heißt, sparsam heizen? Ventile abgedrosselt oder VL-Temp. angepaßt? Und ist da schon Warmwasser mit drin. Und wie hoch sind die Raumtemperaturen?

Der
Brennerspezialist
Verfasser:
Spirkel
Zeit: 27.01.2010 17:33:08
1298775
Auf http://www.optimus-online.de/ kann man sich auch als Laie einen Überblick über den Hydraulischen Abgleich im Bestand informieren
Winterliche Grüße
Spirkel
Verfasser:
V. Erikens
Zeit: 27.01.2010 17:37:03
1298784
Danke für die prompte Antwort.

Sparsam heißt, dass das Dachgeschoss nur jede zweite Woche bewohnt und demzufolge beheizt ist und dass wir im EG häufig einen Kaminofen in Betrieb haben.

Unten und im 1. OG sind die Ventile immer höchstens auf "2". Im DG drehen die Kinder - wenn sie da sind - aber immer voll auf und beklagen sich trotzdem, dass es nicht so mollig wird (erstaunlich finde ich, dass es dort tatsächlich nie über 20 Grad wird?!).

Und mit dem hydr. Abgleich - hat mein Heizungsmensch recht?

V. Erikens
Verfasser:
mc.stoni
Zeit: 27.01.2010 18:03:23
1298806
Hi

Nein der Heizi hat unrecht, man kann immer einen Hydraulischen Abgleich machen auch bei Altanlegen.

Zum Beispiel bietet die Firma Heimeier extra einen Download an um dann die HK abzugleichen.

Gruß
Verfasser:
Hitzschlag
Zeit: 27.01.2010 18:04:33
1298808
Nein der Heizi hat unrecht, man kann immer einen Hydraulischen Abgleich machen auch bei Altanlegen.

Zumindest im Näherungsverfahren.
Verfasser: berndscheithauer