Zirkulationsverluste
Verfasser:
Micha2000
Zeit: 11.12.2011 15:50:04
0
1625106
Hallo,

da ich momentan Strohwitwer bin, konnte ich einen Versuch für die Zirkuverluste machen.

Verbrauch 3 Tage ohne Zirku
16 kWh Wärme d.h. 5,3 kWh Wärme am Tag (inkl. Speicherverluste)

Verbrauch 3 Tage mit Zirku
49 kWh Wärme d.h. 16,3 kWh Warme am Tag (ink. Speicherverluste)

WW Temperatur 60 Grad.

Nur die Zirkulation verbraucht ca. 11 kWh täglich.

Ich habe ca 30 Meter Zirkulation (einfach) also 60 Meter.
mit 20 er Dämmung.

Fazit Zirkulation nur wenn unbedingt erforderlich. Ist ein riesiger Energiefresser.

Würde heute in der Küche eine elektronischen Durchlauferhizer einbauen.

Vielleicht im nächsten Umbau in 10-15 Jahren.

Aber schaun mer mal was es dann gibt!

Gruß Micha
Verfasser:
psy.35i
Zeit: 11.12.2011 16:23:35
0
1625117
wie oft läuft deine Zirku?
Verfasser:
Kühltaxi
Zeit: 11.12.2011 16:34:51
0
1625123
Wie es sich anhört rund um die Uhr. Also zeitsteuern, Taster oder ganz aus (meine damit einmal täglich kurz durchspülen), allen Unkenrufen zum Trotz.
Verfasser:
Micha2000
Zeit: 11.12.2011 16:55:12
0
1625134
Hallo,

ich kann momentan nicht viel ändern.

Die Zirku läuft 24/7 da ich schon Legionellen im Haus hatte, extrem hohe Konzentration.

Gruß Micha
Verfasser:
Kühltaxi
Zeit: 11.12.2011 17:13:21
0
1625145
Da muß aber noch was anderes im Argen sein.
Meine Zirku lauft nur zu den Hauptentnahmezeiten insg. fünf Stunden täglich, zeitweise lief sie wegen Defekten (Pumpe kaputt, Schwerkraftbremse verkantet) Monate und Jahre gar nicht ohne jegliche Folgen außer halt dem Wassermehrverbrauch.
Verfasser:
Freeliner
Zeit: 11.12.2011 19:33:30
0
1625229
24/7 bei 60°??? Find ich heftig!

Die 60° sind ja ok, aber die 24/7 kannst du doch deutlich herabsetzen.

Würd an deiner Stelle die nächsten Tage zwei bis drei thermische Desinfektionen bei über 70° durchführen und dann die Zirku auf ein paar sinnvolle Stunden begrenzen.

Direkt nach den Desinfektionen jeden Wasserhahn aufdrehen und etwas laufen lassen.