| | Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
24.01.2012 19:19:47
|
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wir haben uns Anfang lezten Jahres Endlich unser Häuschen Bj 1980 gegönnt. Das hat im Hauptbad eine Fußbodenheizung, die auch wunderbar funktioniert hat... Das Problem an der ganzen Sache ist, zum anschalten der FBH musste ich in Heizraum in Keller gehen un am Dazugehörigen Termostat drehen, hab ich diesen z.b auf max (5) gestellt war die Fbh binnen 20 min richtig schön warm !!
Nur hab ich natürlich nicht immer Bock in Keller zu laufen um diese an und aus zu schalten... Also hab bei meinem Heizungbauer nachgefragt was man da machen könnte. Der hat mir dann einen Funktermostat Verkauft und auch eingebaut! Dieser Wurde vor dem Eigendlichen alten Thermostat eingebaut, nur jetzt drehe ich am Regler im Bad und die Heizung wird auch nach Stunden nicht mal annähernd Warm.
Den alten Termostat hab ich auf 5, also Max gestellt, da ja der Funktermostat davor in Reihe eingebaut worden ist... Die Leitung selbst wird warm, aber es kommt oben nichts an..
Entlüftet hab ich die FBH schon, das sollte eingendlich ok sein.
An dem alten Termostat hängt so ein draht mit dran der in ein ventil in der Leitung geht...
Könnte es daran liegen ???
Der Heizungbauer hat keine Ahnung woran das Liegen könnte....
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe !
Beste Grüße
|
Verfasser: HR | Zeit:
24.01.2012 19:38:43
|
Hallo,
bitte mal Bild einstellen
Gruß HR
|
Verfasser: kd-gast | Zeit:
24.01.2012 19:57:20
|
hi wird wohl ne einspritzschaltung mit einen ventil und schraubthermostat(ov oder heimeier) sein...
dein hb scheint ja ein f(l)achmann zu sein...
durch handauflegen (bei fehlenden thermometern) sollten sich alle betriebszustände simulieren und der fehler eingrenzen lassen
grüße kd-gast
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
24.01.2012 20:34:14
|
Hallo, Hier die gewünschten Fotos. Vielen Dank euch !! |
Verfasser: HR | Zeit:
25.01.2012 20:06:48
|
Hallo,
ist es wirklich sicher das die FBH luftfrei ist? Gibt es eine Möglichkeit zum spülen des Kreises dann kann man sicher sein das keine Luft mehr im System ist.
Alten Thermostat mal abnehmen und prüfen ob das Ventil fest Sitz ( wie beim Thermostatventil ist hier ein Stift, aber vorsichtig nicht mit einer Zange heraus ziehen). GGF die FBH mal 30 min ohne den Thermostat laufen lassen. Wenn es nicht warm wird ist sicherlich kein Durchgang oder Luft im System.
Gruß
HR
|
Verfasser: HR | Zeit:
25.01.2012 20:08:14
|
Was soll den das für eine Armatur zwischen neu und alt sein? Regulierventil oder etwas ähnliches?
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
26.01.2012 08:51:55
|
Hallo HR,
was zwischen den Amaturen ist weiss ich nicht, sieht aber aus wie ein stutzen zum wasser rauslaufen lassen....
Die Leitung wird nach dem Alten Thermostat warm, deswegen gehe ich davon aus das das Ventil aufmacht.
Die Leitung wird generell Warm bis sie in der Wand verschwindet. Die Fbh wird nach ein paar Stunden auf nem halben m2 , in der Ecke des Bades ein klein bisschen Warm, der Rest bleibt kalt !!
Kann es wirklich sein das da noch Luft drin ist ??
Spülen kann ich es leider nicht, keine Ahnung wie das gehen soll....
Vielen Dank für deine Hilfe !!
Beste Grüße
|
Verfasser: Steffen | Zeit:
26.01.2012 09:06:12
|
Hi,
funktioniert die Funkverbindung??? Ansonsten ist es üblich das alte Stellventil gegen das Funkthermostat auszutauschen nicht in Reihe zu schalten.
Steffen
|
Verfasser: Hitzschlag | Zeit:
26.01.2012 09:29:13
|
Ich behaupte mal dass mit dem "alten Ventil" (Kapillarrohr) die VL-Temperatur begrenzt wird.
Das "neue Ventil" dagegen bringt die Raumtemperaturregelung, ergänzt durch Zeitprogrammierung als zusätzliche Möglichkeiten hinzu.
Wenn aber "ein Heizungsbauer keine Ahnung hat an was das liegen könnte", dann ist es der falsche Partner.
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
26.01.2012 13:28:31
|
Hallo alle zusammen,
das mein Partner keine Ahnung hat hab ich leider auch schon gemerkt...
Nur was kann ich jetzt machen das die FBH wieder geht ???
Danke euch !!
Grüße
P.s Ja die Funkfernbedienung geht ! Das Neue Ventil macht auf wenn ich am Rad drehe ...
|
Verfasser: crax | Zeit:
26.01.2012 14:10:59
|
Zitat von unluckymonkey  ...Wir haben uns Anfang lezten Jahres Endlich unser Häuschen Bj 1980 gegönnt. ...Nur hab ich natürlich nicht immer Bock in Keller zu laufen um diese an und aus zu schalten...Also hab bei meinem Heizungbauer nachgefragt...Dieser Wurde vor dem Eigendlichen alten Thermostat eingebaut, nur jetzt drehe ich am Regler im Bad und die Heizung wird auch nach Stunden nicht mal annähernd Warm. Alles klar :-)? mfg
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
26.01.2012 16:38:20
|
Zitat von crax  Zitat von unluckymonkey  [...] Alles klar :-)? mfg Hallo, ich kann nicht ganz folgen....
|
Verfasser: Springer | Zeit:
26.01.2012 18:09:00
|
Jo wird wohl Luft sein schraube mal alle Köpfe ab wenn sich dann immer noch nicht tut Spülen bis die Luft raus ist. Hat es überhaupt schon mal funktioniert nach dem Umbau????
|
Verfasser: caipithomas | Zeit:
26.01.2012 18:43:57
|
Hallo! zur frage von "HR" Die Armatur zqwischen den Ventilen ist ein sogenanntes "DrosselT-------stück"Ähnlich einer Absperrbaren heizkörperverschraubung. Wurde zu meiner Lehrzeit zwischen Sicherheitsvorlauf und Sicherheitsrücklauf auf dem Dachboden vor dem "Offenen Ausdehnungsgefäß"gebaut um eine Zirkulation zu gewährleisten "Frostschutz" MFG
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
26.01.2012 19:46:09
|
Zitat von Springer  Jo wird wohl Luft sein schraube mal alle Köpfe ab wenn sich dann immer noch nicht tut Spülen bis die Luft raus ist. Hat es überhaupt schon mal funktioniert nach dem Umbau???? Seit dem Umbau geht Sie nicht mehr.... Dann werd ich das ganze nochmal entlüften und spülen, mal sehn ob ich das hinbekomme:-)
|
Verfasser: medman | Zeit:
26.01.2012 20:08:05
|
Laienmeinung:
Eine FBH kann man nur durch spühlen richtig entlüften.
medman
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
26.01.2012 20:12:38
|
Eine Laienfrage....
Wie spüle ich den Richtig ???
Srx , hab das noch nie gemacht....
Danke euch!
|
Verfasser: EnwaMatic2 | Zeit:
31.01.2012 22:08:24
|
Hallo, Die Anlage sieht nicht grade neu aus. Alles Stahl und Fussbodenheizung aus den Jahr 1980. Wenn ich richtig gelesen habe. Wie sieht die Wasserqualität aus. Farbe ,pH-Wert, Leitfähigkeit, Härte. Ist das Wasserschwarz oder verfärbt tippe ich auf ein Verschlammungs Problem, Ist es das nicht wird es wohl Luft sein. MFG
|
Verfasser: EnwaMatic2 | Zeit:
31.01.2012 22:13:28
|
Das Bauteil zwischen den beiden Ventilen würde ich als Schutzfänger deuten. Auch der könnte zu sein. Wodurch kein Volumenstrom zustande kommen kann. Sicher bin ich mir aber nicht.
|
Verfasser: unluckymonkey | Zeit:
07.02.2012 07:02:47
|
Guten Morgen alle zusammen,
erstmal Vielen Vielen Dank für eure Tips !!
Ich habe das Problem gelöst......
Die Vorlauftemparatur war nicht hoch genug, deswegen wurde die nicht warm....hab diese erhöht und nun geht Sie wunderbar, dauert ca ne stunde dann ist sie warm :-)))))
Danke euch nochmals....
Beste Grüße
|
Verfasser: jduysiro | Zeit:
08.02.2012 11:32:30
|
Umwälzpumpe kontrollieren, durch den Einbau des zusätzlichen Ventiles ist die Pumpe evtl. zu schwach und kann nicht mehr den ganzen Heizkreis versorgen. Gruss heizwilli
|