| | Verfasser: Tobias Both | Zeit:
06.02.2012 19:20:17
|
Hallo zusammen, wir haben ein Problem. Ich wohne mit in einem 2 Familienhaus. Ich wohne unten und mein Schwager mit Schwester oben. Unsere Wohnung die ebenerdig mit der Heizung liegt werden alle Heizkörper heiss. Aber ab der ersten Etage bis zweite Etage werden die Heizkörper einfach nicht heiss nur lauwarm. Was haben wir bis dato gemacht? -Heizkörper alle entlüftet -Ventile von den Heizkörpern gecheckt ob der Stift raus kommt -Ablaufventile sind auch alle geöffnet -Wasser ist auch genug drauf Worann kann das liegen? Die Heizung ist eine alte Buderus Keratherm 14t Ecomatic mit Buderus Juno 11.1 Mit dem Festbrennkessel haben wir auch probleme, wir machen dort ein feuerchen und irgendwann geht einfach das Überdruckventil los, wir glauben das er die Ölheizung nicht ausschaltet und das erhitzte Wasser umwelzt. Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir helfen könntet Hier mal ein Bild von der Heizungsanlage: Heizungskeller (Sieht total wüst aus, das ist ein Bild von der Heizung vor dem Kauf des Hauses!) Vielen Dank Tobias
|
Verfasser: Tobias Both | Zeit:
06.02.2012 19:30:03
|
EDIT: Das kuriose ist auf der ersten Etage wird es allerdings in Badezimmer heiss und im Schlafzimmer Wohnzimmer, Küche, Esszimmer und Flur nicht
2. Etage: Wird die Heizung nur im 1. Kinderzimmmer heiss Badezimmer, Kinderzimmer 2 und Abstellraum aber wiederum nicht
|
Verfasser: M.CELIK | Zeit:
06.02.2012 19:38:56
|
Das kann verschiedene Ursachen haben, eine Ferndiagnose ist nicht zweckdienlich. Wir können dir irgendwas raten und du tauschst munter irgendwelche Teile, aber was ist wenn es das doch nicht war? Dann bleibst du auf den Teilen hocken! Und laut Gesetz kann man uns als Fachleute auch noch haftbar machen für solche gefährlichen Tips an Leihen! Das spare ich mir lieber!
Investiere liebe deine Zeit und suche in deinem Ort den Fachmann deines geringsten Misstrauens, den lässt du kommen und den Fehler vor Ort suchen. Dann entscheidet er wie der Fehler behoben wird UND DU ZAHLST NUR WENN DER FEHLER auch behoben ist! ;)
Das nennt man Erfolg schulden im Sinne des Werkvertrages! Sind unsere Gesetze nicht toll? *Lach*
War natürlich nur Spaß mit den tollen Gesetzen! :)
Gruß
|
Verfasser: Sockenralf | Zeit:
06.02.2012 19:40:29
|
Hallo,
was du brauchst, ist ein fähiger Heizi, der ordentlich Ahnung von Hydraulik hat und sich die Sache mal ansieht. Könnte sein, dass die HK mit voreinstellbaren Thermostaten versehen sind und die Einstellung nicht stimmt.
Was sagt denn der Vorbesitzer? Hat das schonmal funktioniert?
Wo steht die Anlage denn?
MfG
|
Verfasser: Hitzschlag | Zeit:
06.02.2012 19:48:30
|
Wenn du im EG alles zudrehst, wird es denn dann oben warm?
|
Verfasser: Seignel | Zeit:
06.02.2012 20:27:11
|
Hallo,
stimmt die Anzeige des Manometers, so sollte erstmal der Druck erhöht werden, von 0,75 Bar auf den Wert des roten Zeigers bei 1,5 Bar.
Gruß Th.
|
Verfasser: Tobias Both | Zeit:
06.02.2012 20:27:47
|
Hallo, Heizung steht im Erdgeschoss unsere Wohnung ist auch im Erdgeschoss.
Heute hatten wir gelüftet und alle Heizungen waren über Stunden ausgestellt bei uns, wurde deshalb aber nicht wärmer oben.
Ob die Thermostate einstellbar sind noch, mag ich bezweifeln.
Das haus steht seit den 60er - 70er und es ist noch die erste Ölheizung :S
EDIT: Heizung steht derzeit auf 1,6bar
|
Verfasser: Sockenralf | Zeit:
06.02.2012 20:42:31
|
Hallo, Zitat von Tobias Both  Heizung steht im Erdgeschoss unsere Wohnung ist auch im Erdgeschoss.
*AnDenKopfKlatsch* DIE PLZ :)))))) WÄRE GEFRAGT MfG
|
Verfasser: Tobias Both | Zeit:
06.02.2012 21:02:35
|
Hallo, jawoll hier sofort ;)
51789 Lindlar
|
Verfasser: Intothefire | Zeit:
07.02.2012 06:15:52
|
Hallo Tobias,
Da die Heizung in der Zeit der blühenden Schwarzarbeit installiert wurde, solltest du mal einiges checken:
1.Druck auf der Heizung, min 1,2 bar.
2.Pumpendrehzahl
3.Ein Absperrhahn ist nur teilweise geöffnet (Verteilung nach oben?)
2. Vor und Rücklauf am Heizkörper vertauscht
3. Auf dem Durchgangsventil (wo der Thermostatkopf aufgeschraubt wird) sollte ein Pfeil eingestanzt sein, schau mal ob er in Richtung Heizkörper geht (dann ist es richtig) oder von der Heizung weg (dann ist es falsch)
Klär das erstmal.
LG
Steffen
|
Verfasser: schick Josef | Zeit:
07.02.2012 09:27:42
|
Hallo sind etwa zwei Umwälzpumpen vorhanden wovon eine nicht läuft ! Bilden die beiden Kessel etwa wie man öfter so schön sagt, einen hydraulischen Kurzschluss so das ein Kessel den anderen aufheizt und so kaum Wärme zu den genannten Heizkörpern gepumpt wird. An sich ist es ja meist so dass die Heizung in höheren Stockwerken besser funktioniert weil da auch die Schwerkraft mithilft. Oder laufen die genannten Heizkörper gar nicht über die Umwälzpumpe. Zwei parallel geschaltete Kessel stellen an den Heizungsbauer höhere Anforderungen damit das richtig funktioniert. mfg sepp
|
Verfasser: Tobias Both | Zeit:
07.02.2012 18:07:11
|
Hallo zusammen, danke für die vielen Antworten....
zu 1: 1,6bar momentan zu 2: Wir haben uns die Pumpe vorhin genauer angeschaut und Stufe 1 läuft gar nicht Stufe 2 auch nicht und Stufe 3 läuft sie wenn man ihr noch Starthilfe gibt, neue Pumpe ist bestellt. zu 3: Alles gescheckt und okay.
Die andere Umwelzpumpe an dem Juno funktioniert gar nicht, das würde das auch erklären warum damals beim anheizen des Kessels die Temperatur ins Himmellose ging und den Druck über das Überdruckventil ausgelassen hat.
Jetzt warten wir erst einmal auf die Pumpe und dann schauen mer mal. Ich melde mich
Gruß Tobias
PS: Wo kann ich einen Anschlussplan sowie für die verrohrung und E-Plan für den Juno finden?????
|
Verfasser: Tobias Both | Zeit:
13.02.2012 16:20:18
|
Hallo zusammen,
gibt viel neues:
Also neue Pumpe rein: Hat aber noch kein ergebnis gebracht. Dann haben wir aber festgestellt das an einer Heizung das Rücklaufventil abgesperrt war, weil es kaputt war, beim öffnen kam nämlich wasser dort heraus. Muss ein neues rein, läuft aber provisorisch.
Beim anderen Heizkörper war der Stift verklemmt und die Heizungsrohre eingefroren. Läuft aber auch wieder.
-------------------------------------
So ein Problem ist aber noch, in der 1. Etage sind zwei Heizkörper mit einem Lanzenventil (ohne leitung nach oben) die Lanze geht direkt horizontal in den Heizkörper.
Ventil ist absolut leichtgängig und das Ventil hat ja ein durchgang von VL zu RL und das wird auch flatsch Heiss, aber wenn man das Ventik aufdreht läuft nichts in den Heizkörper hinein ergo Heizkörper wird nicht warm.
Worann kann das denn jetzt noch liegen? Das Lanzenventil ist übrigens von Danfoss
Und wo kann ich einen Anschlussplan sowie für die verrohrung und E-Plan für den Juno finden?????
Vielen Dank!!!
|