SWC 100: Ermittlung der angezeigten Wärmemenge
Verfasser:
Beat
Zeit: 06.06.2012 02:15:25
1724186
Hallo Zusammen,

Ich bin absolut neu im "Wärmepumpen-Business" (meine Sole/Wasser WP SWC100HE läuft nun seit ein paar Tagen) und habe folgende Frage:

Im Informations-Menu der SWC100 (resp. der Luxtronik 2.0) wird eine Wärmemenge wie folgt angezeigt:
Heizung: 33.0 KWh
Warmwasser: 57.1 KWh
Gesamt: 90.1 KWh
Durchfluss: 1187 L/h
seit: 30.05.2012 90.0 KWh

Kann mir jemand sagen, was diese Werte genau bedeuten (ist das die von der WP abgegebene Energie) und wie diese Werte ermittelt werden?

Gruss aus der Schweiz
Beat
Verfasser:
Renato
Zeit: 06.06.2012 07:01:28
1724195
Hallo Beat,
ja die Werte stellen die von der WP an den Heizkreis bzw. Warmwasserbehälter abgegebene Energie dar.
Ermittelt wird das (vereinfacht gesagt) mittels Durchflussmesser (Massenstrom Heizwasser) und der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf des Heizwassers.
Mit dem Gesamtwert kannst Du zusammen mit dem Elektroenergieverbrauch der WP die Arbeitszahl der Anlage errechnen und damit die Wirtschaftlichkeit abschätzen.
Solltest also, im eigenem Interesse, einmal täglich zur gleichen Zeit diese Werte ablesen, auch den Stromzähler der Heizung und das dann notieren. So was wie Excel wäre hier forteilhaft.

Grüße

Renato
Verfasser:
Beat
Zeit: 08.06.2012 12:38:58
1725202
Besten Dank!

Gruss
Beat