| | | | Zeit:
29.06.2012 16:20:21 |
Hallo,
bei uns wurde gerade eine KWL nachgerüstet. Dabei wurde die Anlage auf dem gedämmten, aber nicht isolierten Dachboden aufgebaut.
Um eine Kondensation vorzubeugen, wurde der Zuluftanschluss nach außen gut isoliert.
Wie sieht es jetzt mit dem Verteilsystem aus (Wickelfalzrohre). Müssen diese im Bereich des Dachbodens noch isoliert werden?
Und wie ist es mit den Rohren, die durch die Zimmer des 1. OG ins Erdgeschoss gehen. Geplant ist, diese noch einmal mit Rigipsplatten zu verkleiden, damit es optisch netter aussieht. Sollten sie vorher noch isoliert werden oder habe ich da nicht mit Problemen zu rechnen?
Gruß,
Alex
|
| | Zeit:
29.06.2012 21:43:55 |
die KWL solltest5 du auch isolieren. stell dir mal vor die leitung ist hinter dem rigips verkleidet und es kann kondensat entstehen. das wasser beschlägt den rigips u.a. und schimmel kann entstehn. es sollte eine geringe isolierung reichen, sage mal 9 mm dicke. nur dass das rohr von der umgebungsluft abgeschottet ist.
|
| | Zeit:
29.06.2012 23:31:31 |
Schaden kann das sicher nicht, ein bisschen Dämmung vorzusehen, aber wenn die Anlage nur halbwegs vernünftig läuft, dürften da auch ohne Dämmung nie Probleme auftauchen. Die Temperatur der Zu/Abluft sollte der in den Räumen ja sehr ähnlich sein. Deshalb kann auch nichts auskondensieren.
Aber schaden kann es sicher nicht und allein, um akustische Probleme zu vermeiden, ist es nicht schlecht, die Leitungen mit irgendwas zu umwickeln.
|
| | Zeit:
29.06.2012 23:31:56 |
Moin Alex, Zitat von Alex1234  ... Dabei wurde die Anlage auf dem gedämmten, aber nicht isolierten Dachboden aufgebaut.... was ist denn ein gedämmter, aber nicht isolierter Dachboden??? Fragen über Fragen.... ;-) Grüße Michael
|
| | Zeit:
30.06.2012 07:21:13 |
Vielen Dank erst einmal für die Antworten.
@KD-Schrauber Man sollte sich das geschriebene vor dem hochladen doch noch einmal durchlesen. ;) Gemeint war natürlich nach außen isolierten, aber nicht beheiztem Dachboden
Gruß,
Alex
|
| | Zeit:
30.06.2012 08:20:14 |
Vielen Dank für die "Belehrung".
Isoliert werden elektrische Leitungen und Kabel. Im Baubereich wird ausschließlich gedämmt.
Und das, was man anhand Deines Satzes darunter verstehen soll, steht da im ersten Posting leider nicht. Es sei denn, man ist Hellseher... ;-)
Grüße Michael
|
| | Zeit:
30.06.2012 11:37:13 |
Wichtig ist halt, ob es zu Kondensatafall kommen kann oder nicht. Das ist für gewöhnlich nur dann der Fall, wenn die Zuluft deutlich Kühler ist als die Luft im Raum. Bei einer "normalen" KWL steht das eigentlich nicht zu befürchten. Sollte die Anlage aber über eine freie Nachtmühlung oder ähnliches verfügen, kann das durchaus passieren. Indem Fall muss gedämmt werden.
Wichtig: wenn Kondensatanfall möglich ist, MUSS die Dämmung dampfdicht sein. Wolle ist da Fatal, die fängt dann an zu schimmeln. Ich Hoffe, der AUL und FOL Kanal sind ordentlich dampfdicht gedämmt?
LG
René
|
| | Zeit:
30.06.2012 12:00:42 |
Ich meinte freie NachtKühlung...
;-)
|