| | | | Zeit:
01.08.2012 22:00:52 |
Hallo!
Kann mir jemand die Kapazität einer Judo i-soft Anlage in m³x°dH nennen? Scheint eine normale Angabe bei Enthärtungsanlagen zu sein, kann auf der Homepage aber leider nichts finden...
Die i-soft hat einen Zähler integriert, wie oft sie schon regeneriert hat, kann man diesen auslesen? Und wie kann der integrierte Wasserzähler ausgelesen werden?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, Danke schonmal!
|
| | Zeit:
01.08.2012 22:27:48 |
Zitat von minimalism  Hallo!
Kann mir jemand die Kapazität einer Judo i-soft Anlage in m³x°dH nennen? Scheint eine normale Angabe bei Enthärtungsanlagen zu sein, kann auf der Homepage aber leider nichts finden...
Die i-soft hat einen Zähler integriert, wie oft sie schon regeneriert[...] Warte bis mestefan es liest, er kann Dir helfen. Mit Judo kennt er sich aus.
|
| | Zeit:
08.08.2012 14:21:21 |
Kann mir denn keiner helfen?
Wir enthärten nicht das gesamte Wasser, ich würde gerne den Salzverbrauch überwachen...
hat sonst jemand einen Tipp den Salzverbrauch zu überwachen?
Danke
|
| | Zeit:
08.08.2012 17:01:51 |
Zitat von minimalism  Kann mir denn keiner helfen?
Wir enthärten nicht das gesamte Wasser, ich würde gerne den Salzverbrauch überwachen...
hat sonst jemand einen Tipp den Salzverbrauch zu überwachen?
Danke Schreib doch den Judo-Member eine Nachricht... Wundert mich, das er hier noch gar nicht aufgeschlagen ist... Sonst hat er auch einen "Judo-Filter" für solche Threads! ;-)
|
| | Zeit:
09.08.2012 15:46:05 |
Nennkapazität i-soft: 1,2 mol x 5,6 ergibt 6,72 m3 x °dH
Zu den Fragen: Hat die i-soft einen Zähler integriert, wie oft sie schon regeneriert hat, kann man diesen auslesen? Integriert ja, aber nur über Kundendienst-Ebene abrufbar. Für was man diese Angabe als Endkunde benötigt, ist mir schleierhaft.
Und wie kann der integrierte Wasserzähler ausgelesen werden? Integriert ja (Roh- und Weichwasser), aber nur über Kundendienst-Ebene abrufbar.
Gruss Timo
...a JUDO Member
|
| | Zeit:
09.08.2012 16:09:54 |
Zitat von Angaga  Integriert ja, aber nur über Kundendienst-Ebene abrufbar. Für was man diese Angabe als Endkunde benötigt, ist mir schleierhaft. Zum Beispiel um die Funktion der Anlage zu überwachen. Aber das Thema hatten wir ja schon. Außerdem: Wieso sollte ich als Endkunde (und Eigentümer) nicht wissen dürfen, wie oft meine Anlage schon regeneriert hat?
|
| | Zeit:
09.08.2012 21:02:03 |
@Klaus Du hast übersehen, dass der i-soft über eine Klartext Anzeige verfügt und hier sämtliche Fehlermeldungen ausgibt und seinen Betriebszustand anzeigt. Nicht zu verwechseln mit der LED Anzeige beim Vorgänger BIOQUELL.
Tatsache ist: Die Anzahl der Regenerationen und viele andere Werte sind für 99,99% der Kunden völlig uninteressant. Man darf von Individuen nicht auf die Allgemeinheit schließen. Außerdem gibt es viele Anwender, die durch zuviele Angaben verwirrt werden. Das ist nicht nur bei Enthärtern so, sondern setzt sich auch in allen anderen technischen Geräten etc. fort. Weniger ist mehr und steigert die Übersichtlichkeit.
Gruss Timo
...a JUDO Member
|
| | Zeit:
14.08.2012 21:47:26 |
Danke für die Angabe Angaga!
Wir enthärten nicht unser gesamtes Wasser, daher wäre es interessant, wieviel qm durch die Enthärtungsanlage fließen. Gerade um zu überprüfen ob der Salzverbrauch in einem normalen Maß liegt ist das wichtig.
Scheint alles zu funktionieren...
|