Do, 23. Mai 2013 | 03:09:47 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg

Haustechnikforum
  - Heizung

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Foren
Einträge
Foren
Einträge
Heizung 584226
Sanitär 138266
Fußbodenheizung 67957
Brennwert 110518
Lüftung 59518
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140005
Solarenergie 189654
Wärmepumpen 269250
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257178
News 3895
Probleme mit Rücklauftemperaturanhebung für Ofen mit Wassertasche
Verfasser:
hangloose-hb
Zeit: 16.08.2012 16:54:21
1750931
hallo,

ich habe folgendes Problem:

wir haben einen Holzofen mit wassertasche installiert und an unseren pufferspeicher anschliessen lassen (HB). die rücklauftemperaturanhebung wird über einen thermostaten mit tauchwendelfühler und ein drei-wege-mischventil geregelt (beides heimeier produkte). pumpe ist die wilo stratos pico. die pumpe wird bei einer temperatur von ca. 62°C in der wassertasche eingeschaltet. um die vom ofenhersteller genannten schäden am ofen zu verhindern, sollte die rücklauftemperatur 55°C nicht unterschreiten. also 55°C am thermostaten eingestellt und den ofen angefeuert. pumpe wird bei den besagten 62°C zugeschaltet und vielleicht ein-/zweimal wieder ausgeschaltet, bis das wasser in den rohrleitungen nicht mehr zu einer unterschreitung der 62°C führen. so sollte es sein!!! bei mir jedoch werden die eingestellten 55°C nicht erreicht, da das mischventil "kaltes" wasser aus dem pufferspeicher zumischt, so dass die 55°C unterschritten sind, d.h. der ofen lange zeit in einem Bereich unter 55°C betrieben wird. erst bei einer einstellung von 65 bis 70°C am thermostaten werden die geforderten 55°C erreicht. ist es normal, dass eine abweichung von 10-15 K am thermostaten vorzunehmen ist, um den gewünschten wert zu erreichen?

heimeier hat zu diesem phänomen gesagt, dass das noch nie, nie, nie vorgekommen ist und wenn man 55°C einstellt, dann kommen auch 55°C raus!!!

ich habe mittlerweile sehr viel ausprobiert und mit meinem HB getestet. letzter test: thermostat und mischventil ausgebaut und den fühler in 55°C warmes wasser gesteckt. thermostat auf 70°C eingestellt und den zulauf des kalten wassers am mischventil vor den mund genommen und geblasen. bei 70°C ist alles dicht. um 65°C öffnet der weg und knapp unter 65°C habe ich kaum noch einen widerstand, soll heißen, dass dann schon viel "kaltes" wasser zugemischt werden würde. die temperatur am tauchfühler war die ganze zeit konstant bei 55°C.

die teile wurden eingeschickt und sind auf einem prüfstand im hause heimeier für i.o. befunden worden.

ich will mich ja nicht wegen 2-3 K anstellen aber 10 bis 15 K finde ich schon heftig. mein HB ist auch ratlos!

kann mir irgendjemand aus der ferne "helfen"
Verfasser:
DidiDerDödel
Zeit: 17.08.2012 18:05:23
1751367
Zitat:
… mein HB ist auch ratlos!

Vieleicht sollte er die Einbauanleitung des Herstellers zu Rate ziehen.

Mach' mal eine Zeichnung.
Verfasser:
Jürgen Kempf
Zeit: 17.08.2012 21:00:01
1751414
Ich habe eigentlich auch immer die Heimeier Mischventile genommen und bis jetzt ohne Probleme.
Vielleicht ist es ja doch verkehrt angeschlossen?!
Nochmal die Heimeierbeschreibung herunterladen und ganz genau durchlesen.
Wenn gar nichts geht,dann kann man auch für ein paar Euro mehr eine Rücklaufanhebung mit einem Mischer bauen.Das funktioniert auf jeden Fall fast Gradgenau.
Verfasser:
hangloose-hb
Zeit: 18.08.2012 13:01:20
1751549
hier eine skizze; die einbauanleitung des herstellers ist berücksichtigt worden; auch TAHeimeier konnte an der einbausituation keine fehler erkennen

Verfasser:
HJH1
Zeit: 18.08.2012 13:28:17
1751556
Hallo,

An welcher Stelle des Mischventiles hast Du A/B angeschlossen?
A/B sollte zur Pumpe zeigen.

Du sagst Du bekommst keine Temperatur.
Das kann ja normal nicht sein.
Wenn der Ofen an ist wird sich die Wassertemperatur erwärmen da ja vom Wasser keine Temperatur zum Speicher übertragen wird.

Dann Würde ich das vom Einschalten her anders machen.
Zuerst die Pumpe bei ca. 50°C einschalten und das Regelventil bei 72°C halten.
Dann kann man so bis ca. 80°C in den Speicher laden.

Zwischen Pumpe und Heizkessel würde ich auch noch ein Rückschlagventil einbauen.

Prüfe bitte alles noch einmal nach ob das auch so gemacht wurde.

mfg
HJH
Verfasser:
hangloose-hb
Zeit: 18.08.2012 16:06:57
1751598
Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Hallo,

An welcher Stelle des Mischventiles hast Du A/B angeschlossen?
A/B sollte zur Pumpe zeigen.


ich habe die skizze ergänzt; hoffe, dass nun alle infos da sind

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Du sagst Du bekommst keine Temperatur.
Das kann ja normal nicht sein.
Wenn der Ofen an ist wird sich die Wassertemperatur erwärmen da ja vom Wasser keine Temperatur zum Speicher übertragen wird.

Dann Würde ich das vom Einschalten her anders machen.
Zuerst die Pumpe bei ca. 50°C einschalten und das Regelventil bei 72°C halten.
Dann kann man so bis ca. 80°C in den Speicher laden.


wenn ich den von dir genannten einschaltpunkt für die pumpe nehme, bin ich gerade in der anfahrphase zu lange außerhalb der notwendigen betriebsparameter, die der ofenhersteller vorgibt und es kann zu ablagerungen kommen usw.

die problematik liegt einfach darin, dass ich 55°C am thermostaten einstelle und das mischventil zuviel kaltes wasser (weg A) zumischt. umgehen kann ich dies, indem ich den thermostaten auf 70°C stelle. dann mischt er weg A erst ab ca. 55°C zu und hält diesen wert bzw. dieser steigt langsam. die wassertasche im ofen bekommt so auf jeden fall kein zu kaltes (<55°C) wasser. doch so eine technik ist aus meiner sicht nicht i.o. ich darf doch wohl ein bischen mehr genauigkeit erwarten. mit einer abweichung von +/- 2(3) K könnte ich ja leben. ich habe ja auch in meinen messgeräten noch ungenauigkeiten und wenn alles unglücklich zusammen kommt, liegt dann alles vllt. bei 3K. die teile, die eingebaut sind, machen aber 12-15K.

richtig müsste es doch sein, dass das ventil erst öffnet, wenn das wasser vom ofen heißer als 55°C wird, denn diese temp soll die einheit Thermostat - mischventil doch halten.

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Zwischen Pumpe und Heizkessel würde ich auch noch ein Rückschlagventil einbauen.

Prüfe bitte alles noch einmal nach ob das auch so gemacht wurde.


ist so gemacht

Verfasser:
hangloose-hb
Zeit: 18.08.2012 16:12:01
1751599
kann diese abweichung etwas mit der durchflussmenge zu tun haben?
Verfasser:
HJH1
Zeit: 18.08.2012 19:51:35
1751677
Hallo,

Dann gib einmal an welche Leistung Dein Ofen an das Wasser abgibt.

Wenn Du das Ventil auf 72°C einstellst dann wird das Ventil so lange auf Stellung B bleiben bis die 72°C erreicht werden, ab da wird das Ventil öffnen.
Das Ventil wird abhängig von der Temperatur über 72°C weiter öffnen und dann nach z.B. 3...5°K ganz offen sein, also auf Eingang A gehen.

Da es sich bei diesen mechanischen Ventilen um reine P-Regler handelt ist das ganz einfach so.

Wenn das Ventil das nicht macht (muss mit anderen Sollwerten genau so gehen) dann hat das Ventil eine Macke oder Du hast einen Fehler beim Einbau gemacht. Da das Ventil im Werk überprüft wurde nehme ich einmal an das das letzte zutrifft.
Ich habe von Oventrop bei mir ein Ventil für die gleiche Funktion an einem HV eingebaut und das funktioniert exakt genau so wie oben erklärt.

Wenn das Ventil auf B steht dann sollte die Temperatur im Ofen schon merklich steigen, ist das so?

Normal wird beim Einschalten oder ab einer Temperatur im Ofen noch VOR der Sollwerttemperatur des Regelventiles die Pumpe eingeschaltet.
So ca. 10...15°K vorher.
Warum Du das anders machen sollst entzieht sich meiner Kenntnis und ist auch unlogisch für mich.
Die Umwälzpumpe sorgt jetzt erst einmal dafür das das Wasser gleichmäßig bei Erwärmung durchmischt wird. Wird die Sollwerttemperatur erreicht kann der Regler das tun was er soll --> regeln.(ohne hin und her zu zappeln)

Machst Du das umgekehrt und schaltest die Pumpe später erst ein dann kann es zu den von Dir beobachteten Einschaltsprüngen kommen.

Tu Dir einen Gefallen und mach es so wie oben beschrieben.

Den Sollwert des Ventiles stellst Du auf den Sollwert wo bei einer Soll-Temperatur das Ventil gerade öffnet.
Sonst kauf Dir das Ventil von Oventrop.

mfg
HJH
Verfasser:
hangloose-hb
Zeit: 05.09.2012 12:18:57
1758128
vorab erst einmal vielen dank für deine ausführungen und die unterstützung. ich habe mal so gut es ging geantwortet

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Hallo,

Dann gib einmal an welche Leistung Dein Ofen an das Wasser abgibt.


5,4 kW wasserseitig
2,9 kW konvektion
8,3 kW gesamt

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Wenn Du das Ventil auf 72°C einstellst dann wird das Ventil so lange auf Stellung B bleiben bis die 72°C erreicht werden, ab da wird das Ventil öffnen.


nein! das ventil öffnet deutlich früher; so ca. 10 bis 15 K früher!!!

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Das Ventil wird abhängig von der Temperatur über 72°C weiter öffnen und dann nach z.B. 3...5°K ganz offen sein, also auf Eingang A gehen.


je nachdem, welche temp an A ansteht und welche Mischtemperatur sich ergibt; wenn A eine rel. hohe Temperatur hat, dann sollte das ventil rel. schnell öffnen


Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Wenn das Ventil das nicht macht (muss mit anderen Sollwerten genau so gehen) dann hat das Ventil eine Macke oder Du hast einen Fehler beim Einbau gemacht. Da das Ventil im Werk überprüft wurde nehme ich einmal an das das letzte zutrifft.


die skizze hast du ja gesehen; es ist genauso eingebaut, wie skizziert und da finden weder ich noch der HB einen fehler

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Wenn das Ventil auf B steht dann sollte die Temperatur im Ofen schon merklich steigen, ist das so?


ja! soll ja erst im kreislauf fahren, damit die temp. in der wassertasche auf über 55°C steigt, um kondensation zu vermeiden; aus dem Grund schaltet die pumpe ja auch erst später ein, um keine kondensation zu bekommen (HERSTELLERVORGABEN, s.u.)

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Normal wird beim Einschalten oder ab einer Temperatur im Ofen noch VOR der Sollwerttemperatur des Regelventiles die Pumpe eingeschaltet.
So ca. 10...15°K vorher.
Warum Du das anders machen sollst entzieht sich meiner Kenntnis und ist auch unlogisch für mich.


sollwert am thermostaten 55°C; bei 15 K vorher einschalten - das wäre bei 40°C - liege ich unter der kondensationstemperatur; werksseitig ist der thermostat am ofen auf ca. 62°C voreingestellt und gibt dann erst die pumpe frei; alles andere macht m.e. keinen sinn; warum du schon so früh einschaltest, kann ich nicht nachvollziehen, es sei denn die von dir angegebenen 72°C ist dein sollwert; dann passt alles mit meinen angaben und werten; der hersteller schreibt auch in der betriebsanleitung, dass die einschalttemp. nicht zu weit über den voreingestellten 62°C liegen soll

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Die Umwälzpumpe sorgt jetzt erst einmal dafür das das Wasser gleichmäßig bei Erwärmung durchmischt wird. Wird die Sollwerttemperatur erreicht kann der Regler das tun was er soll --> regeln.(ohne hin und her zu zappeln)

Machst Du das umgekehrt und schaltest die Pumpe später erst ein dann kann es zu den von Dir beobachteten Einschaltsprüngen kommen.


das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so sein soll

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Tu Dir einen Gefallen und mach es so wie oben beschrieben.


dann würde ich gegen die vorgaben des herstellers handeln und keine gewährleistung mehr haben

Zitat von HJH1 Beitrag anzeigen
Den Sollwert des Ventiles stellst Du auf den Sollwert wo bei einer Soll-Temperatur das Ventil gerade öffnet.
Sonst kauf Dir das Ventil von Oventrop.


ich habe ja eine temperaturangabe auf dem thermostatkopf aber das haut überhaupt nicht hin.

ich beschreibe es noch einmal anhand eines versuches:

alle teile sind ausgebaut und der thermostat auf dem ventil montiert
der tauchfühler wird in konstante 55°C getaucht, also diese temperatur im kreislauf "simuliert"
der thermostat wird auf 70°C gestellt
ergebnis: B ist geöffnet und A geschlossen
deinen ausführungen nach (und mein verständnis sagt das gleiche) darf A erst ab einer thermostatstellung von 55°C öffnen
wenn ich nun den thermostat von 70°C langsam runter drehe und A vor den mund halte und puste, dann öffnet A bei der stellung ca. 67°C auf dem thermostatkopf
bei ca. 62°C auf dem thermostatkopf habe ich das gefühl beim pusten, dass das ventil voll geöffnet ist
die temperatur am tauchfühler beträgt nach wie vor 55°C

das ist bestimmt kein Test nach DIN gewesen, zeigt mir aber, dass mit den teilen irgendetwas nicht stimmen kann, oder liege ich da falsch?

es ist mir unerklärlich, warum für heimeier alles in ordnung ist

ich fahre jetzt erst einmal in den urlaub und danach werde ich die teile von heimeier zurückbekommen. den beschriebenen versuch werde ich dann wiederholen und schauen, ob es sich noch genauso verhält.
Verfasser:
hangloose-hb
Zeit: 06.09.2012 10:23:07
1758494
hoch :)