Alle
Foren
THZ 403 SOL Fortlüfter Steuer-Prozente
Verfasser:
Michael Hermann
Zeit: 03.01.2018 00:00:05
0
2590847
Moin, nach 9 Jahre problemlosen Betriebes hab ich jetzt ein kleines Problemchen (oder auch nicht) an meiner THZ403 SOL, BJ 2008.
Mir ist gestern aufgefallen dass die Fortlüfter SOLL-Prozente auf 70 stehen, IST aber nur 20%.
Ist das normal? Ich denk nicht denn ich habe Ende Dezember eine ca 30% höhere Stromrechnung bekommen als sonst. Ich denk die WP vereist jetzt schneller, taut öfter ab, frisst einfach mehr Strom.

Danke für Tips,
Michae
Verfasser:
Lupo1.0
Zeit: 03.01.2018 20:15:30
0
2591254
Schau mal genau hin. Soll ist in Prozent angegeben und Ist in Hz. 20 Hz sind aber normal, also ist von daher da alles in Ordnung.
Ich würde erstmal im Bereich der Rückschlagklappen schauen, möglich das da einen nicht mehr richtig arbeitet und deshalb öfters WW-"gemacht" werden muss.
Nächster Punkt wären die Lüftermotoren laufen die mit deutlich erhöhter Drehzahl, falls ja wird der Tauscher für die Luftvorwärmung verdreckt sein.
Danach würde ich noch nach dem Kältemittelschauglas schauen. Das muss nach 10 min Verdichterbetrieb blasenfrei sein. Achja, ich würde dann auch nochmal nach dem Filterball schauen, ob das Sieb sauber ist. Ein zu geringer Volumenstrom führt auch zu höherem Stromverbrauch.
Mehr kann an der Anlage eigentlich schon fast nicht mehr sein, vorrausgesetzt es wurden keine Parameter verstellt ;-)
Verfasser:
Michael Hermann
Zeit: 03.01.2018 22:32:52
0
2591341
Ah, vielen Dank Lupo1.0

Beim 'genauen Hinschauen' ist mir peinlicherweise dann aufgefallen dass B4 mal wieder total vereist und hinüber war, hat also permanent 0 Grad gelesen, es war auch ein Fehler hinterlegt. Hatte zum Glück noch eine Reserve da.
Im Schauglas ist alles gut, Filter sind sauber, was ein Filterball ist weiss ich leider nicht. Meine THZ hat noch nicht den rausziehbaren Filter hinter dem Kreuz-Wärmetauscher.

Ich denk das Problem war der defekte Verdampfertemperaturfühler.

In meiner Tecalor-Diagnosesoftware steht tatsächlich inter Soll- und IST-Drehzahl ein Prozentzeichen. Ich habe aber eine uralte Version für die LWZ303, v2.36.

Danke & Grüsse,
Michael
Verfasser:
Lupo1.0
Zeit: 04.01.2018 20:35:55
0
2591856
Auch bei der alten Software sind das Hz, die Darstellung ist ein Fehler der nie berichtigt wurde.
Dass Du keinen Filter hastr war mir klar, den gibt es erst seit 2011, wenn ich das nich richtig auf dem Schirm habe.
Der Fühler ist natürlich ein Problem, wenn der kaputt ist.
Trotzdem würde ich an Deiner stelle mal einen Blick auf den Tauscher der Luftvorwärmung riskieren, nur um Ärger mit den Lüftern vorzubeugen.
Aktuelle Forenbeiträge
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im Vorrangbetrieb arbeitet. Die Spreizung VL/RL war auch auf höherer Stufe bei über...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so einfach die Solerohre durch das Kabu zu bekommen und das geht mit weniger Aushub...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Haustechnische Softwarelösungen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik