Moin!

Dieser Abscheider hat in zwei Tagen rund 50 Liter Heizungswasser abgelassen:



Ist DN32 und sitzt im Ladekreis eines 300-Liter-WW-Speichers. Umlauf rund 1,2m³/h. Eingebaut im Sommer 2016.

Falsch eingebaut/bemessen? Schlechte Qualität? Oder nur Pech gehabt?

Verfasser:
hanssanitaer
Zeit: 23.04.2018 20:54:59
0
2641755
Pech gehabt. Ist kein Buderus Teil, sondern von FlamcoVent zugekauft. Der Magnetitabscheider von Buderus ist ein Spirotrap MB3.

Wie jeder Automatiklüfter wird dem Dingen etwas quer sitzen. Mal aufschrauben und den Schimmer Mechanismus kontrollieren, sowas passiert nicht ohne Grund.

Verfasser:
TackaTucka
Zeit: 23.04.2018 21:18:50
0
2641763
In der Vergrößerung sieht man ein Innengewinde. Darin scheint eine Spindel zu sitzen. Ist da ein Schlitz? Kann man das Ventil mit einem Schraubendreher absperren?

Verfasser:
TackaTucka
Zeit: 25.04.2018 20:29:32
0
2642284
Die Spindel ist jetzt reingedreht, der Entlüfter somit blockiert und im Sommer wird das Ding ausgebaut und weggeschmissen. Hat nichts gebracht außer Kosten und Ärger.

Zitat von hanssanitaer Beitrag anzeigen
Mal aufschrauben und den Schimmer Mechanismus kontrollieren, sowas passiert nicht ohne Grund.
Was soll man da finden? Die letzten Arbeiten, bei denen Späne oder anderer Dreck eingebracht worden sein könnten, sind ewig her. Und überall hängen DIN-Stahlradiatoren, die Festes einfangen und behalten.

Aktuelle Forenbeiträge
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
ANZEIGE
Ähnliche Forumsthemen für Sie
Hersteller-Anzeigen
 
Hersteller von Tanks und Behältern aus
Kunststoff und Stahl
Website-Statistik