Die Originalpumpengruppe von Olsberg hat bei ausgeschalteter Pumpe angeblich einen Eigenzirkulation.
Bedeutet das, dass ich auch ohne Pumpe im Notfall heizen kann?
Möchte eigentlich eine "normale" Pumpengruppe einsetzen, nicht die von Olsberg.
|
|
|
Zeit:
10.04.2013 14:03:52
|
Zitat von Ralph001  Die Originalpumpengruppe von Olsberg hat bei ausgeschalteter Pumpe angeblich einen Eigenzirkulation.
Bedeutet das, dass ich auch ohne Pumpe im Notfall heizen kann?
Eher nicht, denn: Für eine Eigenzirkulation muß die Wärmequelle tiefer liegen als der Abnehmer. Also muß der Ofen möglichst ein Stockwerk unter dem Pufferspeicher sein. Außerdem benötigt man für eine hinreichende Schwerkraftzirkulation größere Rohrdurchmesser. In der Regel ist es anders herum und der Pufferspeicher wärmt eher den Ofen. Daher mußte ich eine Schwerkraftbremse einbauen lassen. Helge
|
|
|
Zeit:
11.04.2013 14:36:52
|
Ich wollte einmal kurz meinen Erfahrungsbericht einbringen nach nun gut einem halben Jahr Nutzung und ca . 20m3 verheizter Buche,Esche,Ahorn,Eiche.
Mein Tolima schwächelt leider in 2 Punkten: die Scheibe hat sich leicht verfärbt und von innen in der Tür oben platzt der Lack ab.
Stellungnahme von Olsberg:Der Ofen wurde angeblich viel zu heiss (über 800Grad) betrieben! Nun muss ich mich Fragen wie es denn dazu kommen kann das ich bei solchen angeblich erreichten Temperaturen für ein 30qm grosses Wohnzimmer bei Aussentemperaturen immer so um die 0 Grad die Bude nicht über 22 Grad bekomme!
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen? liegt die niedrige Zimmertemperatur evtl an einer falsch gewählten Vorlauftemperatur ( liegt bei ca 55Grad)?
Oder ist die Umwälztemperatur ca 50 Grad wenn aus dem Puffer in den Heizkreislauf gepumpt wird falsch?
|
|
|
Zeit:
11.04.2013 16:55:32
|
Der Ofen kann tatsächlich sehr leicht überheizt werden, da hilft ein 20€ Abgasthermometer sehr gut weiter. Seit ich so ein Thermometer drann hab, merk ich dass über 300°C Abgastemperatur den Schlot rausziehen -und mach deshalb die Rauchrohrklappe ganz zu (75% zu). Die Temp geht dann schön auf 250-300°C zurück, was m.M immernoch sehr viel ist. Kommt aber ganz individuell auf deinen Zug an, da jedes Kamin anders zieht.
|
|
|
Zeit:
11.04.2013 21:10:19
|
Kann man die Rauchrohrklappe beim Olsberg einstellen oder hast du selbst eine eingebaut?
Oder meinst du die Zuluft?
|
|
|
Zeit:
12.04.2013 09:11:22
|
Hab ein Rauchrohrset mit Abgasklappe verbaut und diese Klappe steht wenn der Ofen richtig brennt immer auf "close". Benutze die Klappe aber erst richtig bewusst seit die Temperaturanzeige drann ist. Das regeln der Verbrennung über die Zuluft funktioniert nicht! -Die Scheibe wird blau/braun -Die Verbrennung ist schlecht
|
|
|
Zeit:
13.04.2013 19:44:05
|
Hast du das Rohr in Ofenfarbe bekommen?
Ich hab jetzt schon ein Rohr beim Ofen mitbestellt. Denke dass das ohne Klappe sein wird.
Es gibt aber auch Nachrüstklappen. So eine Variante müsste doch auch gehen oder? Hast du für den Fühler einfach ein Loch ins Rohr gebohrt und wieder abgedichtet oder wie hast du das gemacht?
|
|
|
Zeit:
13.04.2013 23:13:51
|
Habe mal Versuchsweise den oberen Schamottestein weggelassen.Seitdem habe ich mit Temperaturen und Pufferladung keine Probleme mehr.Dir Rußablagerungen und Verkrustungen an den Rohren sind auch deutlich weniger.Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen? Habe eine Drosselklappe im Rauchrohr,aber noch nie benutzt.Werde mir jetzt wohl auch mal ein Termometer zulegen.Mal sehen,wie es sich dann auswirkt.
|
|
|
Zeit:
14.04.2013 10:04:18
|
Ofen steht im Fernsehzimmer und das Rauchrohr geht durch die Wand. In anderen Zimmer (Foto) seht ihr einen Edelstahlbogen, der das Zimmer mitheizt. Einfach ein passendes Loch gebohrt und die dem Thermometer beiliegende Hülse eingeschraubt. Jetzt kann ich im Büro sehen was im Ofen los ist und ob ich nachlegen oder die Abgasklappe bedienen sollte.
|
|
|
Zeit:
04.05.2013 16:05:16
|
weiß jemand von euch wo der Abgastemperaturfühler beim Tolima Aqua Compact sitzt?
Beim Handbuch vom OEC-Controller ist zwar ein Bild drin, allerdings erkennt man nicht wirklich, wo das am Ofen sein soll.
Möchte gerne einen Temperaturfühler montieren, der nur als Anzeige auf einem Display dient.
|
|
|
Zeit:
05.05.2013 10:20:34
|
meines Wissens hat er keinen Rauchgastemperaturanschluss. sowas ist doch aber kein Problem ins Rauchrohr zu bohren.
|
|
|
Zeit:
05.05.2013 21:04:02
|
Zitat von Ralph001  weiß jemand von euch wo der Abgastemperaturfühler beim Tolima Aqua Compact sitzt?
Beim Handbuch vom OEC-Controller ist zwar ein Bild drin, allerdings erkennt man nicht wirklich, wo das am Ofen sein soll.
die Abdeckung vom blech welches vor den wärmetauscherrohren geschraubt ist. da ist eine ca. 5cm lange sechskantschraube aufgeschraubt. schraubt man diese ab hat man ein loch von 3 bis 4mm Durchmesser für ne sonde oder nen fühler.
|
|
|
Zeit:
22.05.2013 07:31:52
|
Macht es eigentlich Sinn eine drehzahlgeregelte Pumpe zu verbauen wenn eine Rücklaufanhebung 60°C eingebaut wird?
Durch die Rücklaufanhebung regelt sich doch das System selbst oder?
Ich frage nur, weil hier schonmal geschrieben wurde, dass eine drehzahlgeregelte Pumpe sinnvoll ist
|
|
|
Zeit:
23.05.2013 14:59:41
|
Doch, beides zusammen, RLA und Pumpensteuerung mit Drehzahlregelung macht Sinn.
Gruß
Sparky
|