Verfasser:
Ulrich Bullerjahn
|
Zeit:
30.09.2007 22:53:31
|
Hallo Klaus Peter Vielen dank für diese schnelle Reaktion. Werde Sie am Montag anrufen. Grüße Ulrich
|
Verfasser:
Kratzer Benedikt
|
Zeit:
29.10.2007 17:39:43
|
weiß jemand ob das Fußbodenheizungsrohr der Fa.. Hermann welches im System 11-1991 mitgeliert wurde diffusionsoffen war. Wer war der Rohrhersteller?
MFG Benedikt Kratazer
|
|
|
Zeit:
10.11.2007 21:55:43
|
Hallo Benedikt,
der Hersteller war damals die Thyssen-Polymer in Bogen. Ich habe damals die Rohre eingekauft. Das Unternehmen wurde umfirmiert in Inoutic. Viel Spass beim suchen.
MfG.
Yüksel
|
|
|
Zeit:
16.11.2007 23:14:36
|
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Gaskessel Concorde Baujahr 1990 mit Pufferspeicher. Die Anlage ist mit einer Pilotherm Regelung (Heliomat und Genius M3) ausgerüstet. Das Problem besteht darin, das der Thermoschalter am Feuerungsautomat öfter aber nicht regelmäßig auf Störung geht. Der Kesselwasser-Temperaturregler steht auf 90 Grad. Die Abschalttemperatur am Heliomat beträgt 70 Grad. Am Genius M3 ist mir aufgefallen das die Vorlaufstemperatur manchmal seltsame Werte z.b. 423 Grad anzeigt. Sobald ich am Programmierschalter kurz umschalte und wieder auf Vorlauftemperatur gehe sind die Werte wieder in Ordnung. Ich denke das Problem liegt an der Regelung. Wo gibt es eine passende Regelung zu kaufen? Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Danke und schönes Wochenende in einer warmen Wohnung.
Uwe Gerhards
|
|
|
Zeit:
17.11.2007 09:34:37
|
Hallo Uwe,
da bleibt zeitweise der Relaiskontakt vom Heliomat Klemme 13-14 hängen. Eventuell könnte es auch am Speicherfühler des Heliomat liegen. Mal den Heliomat vom Sockel abziehen und an Klemme 1-2 den Widerstand messen, müsste bei 60-70°C so zwischen 1300-1400 Ohm liegen.
Die zeitweise falsche Vorlauftemperaturanzeige der Genius M5 ist nicht für die Auslösung des STB verantwortlich, vermutlich hat der Vorlauffühler eine Macke.
Gruß Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 17:30:40
|
Herrmann Wärmesysteme
Hallo,
wer kann mir sagen wo ich Ersatzteile dieser Fa. erhalte?
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 17:55:16
|
@ Reiner Pinnow
Steht doch alles schon weiter oben. Wo hakt es denn ?
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:05:38
|
hallo Fritz,
ich brauche eine neue Zündelektrode.
MfG,
Reiner Pinnow.
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:09:54
|
Auch nicht sooo hilfreich.
Zündelektrode für was ?
Ölbrenner, Gasgebläsebrenner, Gasbrennwertgerät, atmo Gaskessel ? Und wenn ja dann für welches ?
Etwas deutlicher darfst Du schon werden. Wenn Du neue Zündkerzen für Dein Auto brauchst wirst Du den Typ wohl auch angeben.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:18:15
|
Hallo Fritz,
ich wußte ja nicht das du mir da eventuell weiter helfen kannst.
Hier nun Daten,
Gas-Heizzentrale Bj 1990 Hersteller Sieger / Concorde Typ 4E /20-4 Leistung 21 KW
Es wäre schön wenn du mir da weiter helfen könntest.
MfG, Reiner Pinnow.
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:24:43
|
Stinknormaler Siegerkessel..........
Die Elektrode kann jeder nicht blinde Heizer um die Ecke organisieren, wenn er denn will. Oder der Klaus-Peter weiter oben oder die Fa. SEMORing, oder oder oder. Oder ich ?
Ist wirklich ein 08/15 Standardteil.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:28:23
|
Hallo nochmal Fritz,
kannst du auch machen, wie wollen wir dann verfahren? Ich brauche das Ding schnellstmöglich denn die Bude ist kalt. Gruß Reiner.
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:31:29
|
Wenn bei Dir die Bude kalt ist dann ruf den Heizer um die Ecke an. Dann ist es morgen früh oder auch heute Abend noch warm.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:33:39
|
Ähmm aus welcher Ecke Deutschlands kommt Reiner Pinnow denn ?
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:39:34
|
Fritz,
wenn das alles so einfach wäre, bei mir ist ne Heizungsfirma im Ort, da komme ich ja her, der vertreibt Junkers und sagt mir er kann mir nicht helfen, ich solle beim Lieferer der Heizung mich bemühen. Aber leider gibt es die Fa. ja nicht mehr. Und bei der Suche bin ich ja auf diese Seite gestoßen. Naja muß ich mir warme Gedanken machen und morgen nochmal die Fa. Semo Ring anrufen. Da habe ich auch schon versucht, aber ohne Erfolg.
Gruß Reiner.
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:41:54
|
Fritz, ich komme aus Sukow, die nächste Stadt wäre Schwerin.
Gruß Reiner.
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:43:01
|
Was macht Dich eigenlich so sicher das es an der Zündelektrode liegt ?
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:47:53
|
Fritz,
ich habe mitbekommen das das Gas zwar einströmt in den Brenner, dies dauert so max. 10s aber es kommt nicht zur Zündung. Dann schaltet die Anlage auf Störung. Ich denke schon denn sie ist noch nie gewechselt worden und ist seit Dez. 1991 drin.
Gruß Reiner.
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:53:22
|
Weitere Verdächtige wären Zündtrafo oder Feuerungsautomat. Willst Du die jetzt so nach und nach auf Verdacht beschaffen (und bezahlen) ? Wenn Du Dir da die Versandzeiten reindenkst sitzt Du am nächsten WE eventuell noch im kalten. Lass da besser mal Einen drüberschauen der sich damit auskennt und wenn Dein Heizer um die Ecke zu schön dafür ist dann eben einer der SEMORing-Kollegen. Die wissen wenigstens was sie tun. Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
26.11.2007 18:57:53
|
Fritz,
werde ich auch dann so machen, werde da morgen anrufen. Vielen Dank trotzdem nochmal.
Gruß Reiner.
|
|
|
Zeit:
29.11.2007 19:26:53
|
Hallo Fritz,
war doch nicht die Zündelektrode sondern der Zündtrafo.
Gruß Reiner!
|
|
|
Zeit:
29.11.2007 21:34:48
|
Siehste .............. Manchmal ist es doch besser einen zu fragen der sich damit auskennt.
Womit fast schon wieder bewiesen wäre das man mit einem PC allein keine Heizung reparieren kann. Gottseidank :-)
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
30.11.2007 18:44:48
|
Hallo nochmal Fritz,
ich habe da nochmal eine Frage an dich, bei meinen 4 Stück Heizkörper im Dachgeschoss, werden diese nur halb warm. Das heißt, auf der Seite wo das Thermostatventil sitzt ist der Hk von oben bis unten warm bis zur Mitte, aber auf der anderen Seite des Hk ganz kalt. Woran liegt dies? Hast du da eine Erklärung für? Oder was kann ich tun damit dies wieder anders wird?
Gruß Reiner
|
|
|
Zeit:
30.11.2007 19:34:30
|
Entlüften ? Der Pumpe mehr Drehzahl geben ? HK Rohr in Rohr angeschlossem über einen Verteiler in der Etage oder konventionell mit Cu Rohr ?
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
30.11.2007 19:42:26
|
Hallo Fritz,
also jede Etage hat separat einen Verteiler, angeschlossen vom Kessel mit Cu- Rohr. Die einzelnen Hk sind mit Rohr in Rohr -Plaste- angeschlossen. Die Umwälzpumpe habe ich auf der kleinsten Stufe gestellt weil wenn ich diese erhöhe, eigenartiger Weise die Wärme an den Heizkörpern weniger wird.
Gruß Reiner
|
Verfasser:
Übervorteilte/vonDirkHerrmann
|
Zeit:
04.01.2008 17:43:58
|
Messevertrieb aus Holzickede-Hengsen hat bundesweit ohne Skrupel auch AussiedlerInnen übervorteilt. (direkt neben der Tankstelle) Die Leute haben eine Frage auf der Messe gestellt und er hat mit seinen Gehilfen eine unfreiwillige Unterschrift forsiert oder mit windigen Aussagen abgeluxt. Angeblich ein rechtsgültiger Vertrag. Beim unterschriebenen Vermittlungsauftrag erscheint ein arbeitsloser Fleischer und baut die Sachen im Auftrag von einem *Fachmann* aus der Gegend Bad Schmiedeberg bundesweit recht oder schlecht ein. Ins Dach werden Löcher unsachgemäß gebohrt und und und......In Süddeutschland haben sie garnichts komplett geliefert. Die Leute müssen zukaufen und haben eine vollkommen unzureichende Bauanleitung. aus Bulgarien??? aus Tschechien, aus Hintertupfingen??? Unglaublich. die Anleitung ist maschinell übersetzt. Da könnt Ihr Euch vorstellen, was für ein Mist dort steht. Dirk zwänkt sich weiterin einen . Wirklich zum Lachen. Wer weiß wie lange noch? Der Vater macht zu. Die Firma hat am BGH verloren.
Adieu ......nach Herrmann Nr. 1 geht jetzt auch der Bruder mit Univ..sal
|
|
|
Zeit:
30.03.2008 19:15:02
|
Hallo Klaus-Peter kann man die Frostschutzfunktion beim 3-Punkt-Modul von 5 grad auf 1-2 grad ändern
|
|
|
Zeit:
04.04.2008 18:42:45
|
Hallo Heiko,
das geht mit der Softwareversion 2.1 . Zum Einstellen benötigt man aber die Raumstation (Monitor).
|
|
|
Zeit:
24.04.2008 13:42:46
|
Ich suche zum Raum-Verteiler der Fußbodenheizung von Herrmannn elektrisch steuerbare Aufsätze an Stelle der Handregler damit einzelne Räume zeitlich oder mit Thermostat automatisch gesteuert werden können. Wo bekommt man so etwas.
|
|
|
Zeit:
25.04.2008 14:43:43
|
Ich suche zum Fussbodenheizungsverteiler (Raumverteiler) der Herrmann Bodenheizungselemente passende Motor- oder Magnetaufsätze welche die Ventile des Raumverteilers elektrisch öffnen und schließen können um eventuell eine Zeit- oder Thermostatsteuerung daran anzuschließen. Wo bekommt man so etwas ?
|
|
|
Zeit:
25.04.2008 15:58:02
|
die bekommt man von jedem der was verkaufen will. Der Hersteller der Verteiler ist Giacomini, es gibt aber viele Hersteller die passende Stellantriebe für diese Verteiler liefern. U.a. von Taconova ( Schweizer Hersteller ) Typ RA 57 Novadrive.
|
|
|
Zeit:
25.04.2008 16:51:18
|
Zum RA 57 brauchst Du aber noch den passenden Adapter.
In meiner TacoNova Liste gibts 24 verschiedene Ausführungen.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
25.04.2008 18:05:29
|
Hallo Fritz,
in meiner Preisliste von 2008 gibt es stromlos geschlossen 230 V nur 6 verschiedene Ausführungen. Der für Giacomini passende Stellantrieb (mit Adapterring) hat die Bestellnummer 257.2864.000
Gruß Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
03.09.2008 17:47:12
|
Habe Fehlermeldung 605 auf Digitalen Grundmodul wer kann mir Sagen was dies bedeutet ? kommt nicht regelmäsig nach ressetten ist alles wieder in Ordnung !
|
|
|
Zeit:
03.09.2008 19:16:29
|
Sorry, meine Liste kennt keinen Fehler 605. Eventuell kennt Klaus-Peter den ja.
Gruß Fritz
|