Zeit:
28.10.2010 13:18:12
|
Hallo zusammen,
wir haben vor kurzem ein Haus gekauft mit KH-Concorde Gaskessel, Pilotherm M4 Regelung (Erstinbetriebnahme 1990) und Fussbodenheizung in EG und OG. Leider funktioniert die Heizung nur partiell, immer nur in einem Stockwerk.
Zuerst funktionierte nur die Heizung im EG, wir hatten daraufhin einen Heizungsbauer da, der konnte mit der Anlage aber leider nichts anfangen. Er hat das Wasser abgelassen, Dichtungen erneuert (es leckte an mehreren Stellen an den Rohren) und automatische Lüftungsventile eingebaut. Ergebnis: Jetzt läuft die Heizung im EG auf Hochtouren, im OG kommt nichts mehr an, die Rohre dort bleiben komplett kalt.
Pumpen laufen (zumindest sind die Rohre dort warm, Vor- und Rücklauf zeigen Temperaturen >40°). Druck sollte mit 2Bar auch okay sein.
Hat jemand einen Tipp, warum im OG nichts von der Heizleistung ankommt?
Besten Dank! Birgit
|
|
|
Zeit:
28.10.2010 17:26:40
|
Hallo Birgit,
da sind vermutlich die Ventile am Fußbodenverteiler fest. Das ist eine Krankheit bei den Giacomimi Ventilen. Einfach mal die Handregulierkappe abnehmen und überprüfen ob sich der Ventilstift reindrücken lässt, und auch wieder in die Normalstellung zurückgeht.
Gruß Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
29.10.2010 07:52:30
|
Hallo Klaus-Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. An den Ventilen kann es wohl nicht liegen, die Stifte lassen sich ganz leicht reindrücken und gehen auch sofort wieder in die "offen"-Stellung. Außerdem haben die Ventile ja auch funktioniert, bis der Heizungsbauer da war :-(
Da Du Dich bei KH so gut auskennst: hast Du vielleicht zufällig eine Betriebsanleitung für die M4 Regelung?
Hoffentlich bekommen wir das Problem bald in den Griff, in 1 Woche soll unser erstes Kind zur Welt kommen, da wäre ein beheiztes Haus schon nicht schlecht :o)
Viele Grüße Birgit
|
|
|
Zeit:
29.10.2010 08:19:11
|
Hat sich der Kollege nur auf die automatischen Entlüfter verlassen und das OG nicht entlüftet / gespült ?
Möglicherweise ist da oben noch jede Menge Luft drin und kommt Mangels Durchfluss nicht bis zum Verteiler.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
10.11.2010 19:41:53
|
Hallo Klaus, Sorry war lange nicht auf der Seite. es ist die Fa.Wolfferts in MA 0621 330720
Gruß Peter
|
|
|
Zeit:
06.12.2010 16:51:11
|
Hallo, ich habe eine Herrmann Heizung Concorde W 23kw im guten Zustand, nur das 2-Punkt-Modul wird langsam blind. Ich habe schon ein neues 2-Punkt-Modul im Internet bekommen. Nun meine Frage,kann ich ohne weiteres das alte Modul gegen das neue Modul austauschen ohne einen komplizierten Neustart machen zu müssen? Gruß Bernd
|
|
|
Zeit:
06.12.2010 19:05:31
|
Hallo Bernd,
das ist überhaupt kein Problem, nur den Codierschalter auf die gleiche Adresse wie beim eingebauten Modul einstellen, das ist alles.
Gruß Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
07.12.2010 20:07:36
|
Hallo Klaus-Peter,
vielen Dank für Deine helfenden Antwort. Ich werde das 2-Punkt-Modul in den nächsten Tagen wechseln und werde nochmal berichten, ob es geklappt hat.
Gruß Bernd
|
|
|
Zeit:
10.12.2010 15:40:12
|
Hallo Klaus-Peter,
heute habe ich das 2-Punkt-Modul gewechselt. Die Heizung läuft super und die LCD Anzeige ist wieder lesbar. Nochmal vielen Dank. Nun wünsche ich Dir noch schöne Weihnachten und ein gesundes neu 2011. Gruß Bernd
|
|
|
Zeit:
22.12.2010 09:52:07
|
Hallo, wir haben ein Gas Heizkessel Concorde 25kw dort ist ein blauer Knopf (Sicherung) unter einer schwarzen Kappe. Dieser wird immer wieder aus ausgelöst. Da wir keine Anleitung haben, würden wir gerne die Funktionsweise der Sicherung verstehen. Besser aber es kann jemand die Fehleruhrsache bestimmen. Welche Funktion hat die blaue Sicherung unter der Schwarzen schraub Kappe?
|
|
|
Zeit:
22.12.2010 18:28:19
|
das ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer, auch STB genannt. Das Teil schaltet bei zu hohen Temperaturen Dauerhaft den Brenner aus. Die Ursache kann ein defekt an der Regelung, oder der Pumpe sein. Auch ein zu geringer Anlagendruck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß können die Ursache sein. Am besten mal einen Fachmann die Anlage ansehen lassen. Vielleicht ist auch nur der Kesselthermostat zu hoch eingestellt.
Grüße Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
22.12.2010 21:55:48
|
Hallo Klaus-Peter,
oder Du hast ne wachsverstopfte Ladeleitung zum Econom.
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
25.12.2010 17:54:03
|
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ab welcher Temperatur löst der STB aus? Eingestellt ist der Gas-Heizkessel immer auf 90 Grad. Damit der STB nicht sändig auslöst haben wir den Kessel auf 70 Grad gestellt. Allergings geht er so ständig an und aus. Da die Pumpe genau dann angeht, wenn der Brenner abschaltet. Was dazu fürht, dass die Temperatur schnell abkühlt und der Brenner wieder einschaltet.
|
|
|
Zeit:
25.12.2010 19:47:21
|
der STB löst bei 100°C aus. Da die Gusskessel relativ stark Nachheizen kann es bei einer Einstellung des Kesselthermostaten auf 90°C schnell zum Auslösen des STB kommen. Ist das eine Anlage mit Pufferspeicher und Laderegler Heliomat? Dann könnte das Relais für den Brenner defekt sein (Kontakt klebt).
Grüße Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
25.12.2010 20:01:42
|
Ja es ist eine Anlage mit Pufferspeicher und Laderegler Heliomat. Ist es möglich das Relai zu testen. Gibt es einen betimmten Relaityp mit dem ich es tauschen kann. Das aus und ein löten währe nicht das Problem.
|
|
|
Zeit:
25.12.2010 20:45:58
|
beim Zurückdrehen der Abschalttemperatur unter die Ist-Speichertemperatur muss der Brenner abschalten. Es ist ein Standard Printrelais mit 18V Spulenspannung und Schliesserkontakt eingelötet. Eventuell ist aber auch nur der Speicherfühler defekt, einfach mal den Fühlerwiderstand messen, müsste je nach Temperatur zwischen 1000-1500 Ohm liegen.
|
|
|
Zeit:
25.12.2010 23:27:37
|
Hallo Klaus-Peter, danke! Ich habe jetzt den Heliomat aus der Solaranlage genommen. Da die Abschalttemperatur dort nicht verwendet wird, ist das Relais noch jungfräulich. Und es funktioniert ;). Allerding fällt es mir schwer, einen Shop zu finden, der Relais mit 18V oder 19V anbietet. Wo kann ich passendes Relais kaufen? Die Daten des alten 19V DC und am Schaltkontakt 8A/250V AC.
|
|
|
Zeit:
26.12.2010 11:00:43
|
da die Relais laut Hersteller in einem großen Spannungsbereich arbeiten, Relais mit 12V Spulenspannung arbeiten von 10-19V, lassen sich auch Relais mit 12V Spulenspannung ohne Probleme benutzen. Und die sind überall zu bekommen.
|
|
|
Zeit:
19.03.2011 18:28:24
|
Hallo zusammen, habe noch 2 Teile aus meiner zerlegten Concorde W23: Lüftermotor und MCBA Regelungsplatine 1468D. Alt aber gut und sofort einsatzbereit. Alles im Ebay!
Liebe Grüße von einem langjährigen Herrmann-Fan, der jetzt doch auf Nahwärme aus Biomasse umgestiegen ist.
|
|
|
Zeit:
15.05.2011 19:41:16
|
Ich habe im Keller noch zwei unbenutzte,originalverpackte Gas, Wand- Brennwertgeräte Rational G23 liegen . Habe dafür leider keine Verwendung , daher günstig abzugeben, pro Kessel 500.- € ???
|
|
|
Zeit:
16.05.2011 13:53:10
|
Zitat von Kuhlgatz Erbo  Ich habe im Keller noch zwei unbenutzte,originalverpackte Gas, Wand- Brennwertgeräte Rational G23 liegen . Habe dafür leider keine Verwendung , daher günstig abzugeben, pro Kessel 500.- € ??? Habe Interesse als Ersatz ! Preis??? Wo stehen die Geräte? mfg peter47
|
|
|
Zeit:
26.05.2011 08:44:16
|
Zitat von peter 47  Zitat von Kuhlgatz Erbo  [...] Habe Interesse als Ersatz ! Preis??? Wo stehen die Geräte? mfg peter47 Wie können wir uns verständigen? mfg peter 47
|
|
|
Zeit:
16.06.2011 22:32:19
|
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Herrmann-Heizungsanlage, und zwar mit der Regelung Terminal (Baujahr 1996), es ist ein Defekt an dem Terminal 3-Punkt-Modul, die Umwälzpumpe an dem Speicher wird nicht mehr aktiviert im Automatikbetrieb, auf Handsteuerung läuft sie, mit Hilfe des Kundendienstmonteurs der Fa. Semoring, habe ich Telefonisch einiges umgesteckt, so dass der Mischer von Hand gesteuert werden muss, aber nun zur Problembeseitigung, der Monteur sagte, dass diese Linkbezeichnung Module nicht mehr lieferbar sind, bekommt man noch Ersatzteile, bzw. kann jemand dieses 3-Punkt-Modul Reparieren ? Vielen Dannk für die Bemühungen Siegfried M.
|
|
|
Zeit:
18.06.2011 17:26:14
|
Bei meinem Heizkessel Concorde (Sieger) BJ. 91 habe ich seit gestern Probleme mit der Regelung. Im Prinzip reagiert der Kessel gar nicht mehr auf die Regelung mit dem Pilotherm M5 sondern heizt immer bis zur Maximaltemperatur auf, egal welchen Betriebszustand ich einstelle. Die Maximaltemperatur holt der Kessel sich auch nur von der "manuellen" Einstellung (Drehregler neben dem Pilotherm). Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung parat? Bin ansonsten bisher sehr zufrieden, die Anlage hat immer beste Werte.
|
|
|
Zeit:
18.06.2011 17:45:47
|
hi schornsteinfeger- funktion aktiviert???? ansonsten könnte ich dir eine funktionsfähige gebrauchte m5 regelung veräußern(alle fühler inclusive). bei bedarf mal 01733550198 anwählen.
grüße kd-gast (oder sich registrieren, dann siehst du alle möglichkeiten, mich zu kontaktieren.
|
|
|
Zeit:
18.06.2011 18:40:10
|
Ist da neben der Pilo noch ein Heliomat verbaut ?
Gruß Fritz
|
|
|
Zeit:
18.06.2011 19:24:38
|
Hallo Rattenfänger,
rufen Sie mich mal an, wahrscheinlich klebt da nur der Kontakt vom Brennerrelais. Das ist schnell ausgetauscht. Wenn das eine Anlage mit Econom ist wird der Fehler am Heliomat liegen. Meine Rufnummer 06054-2487 auch abends bis 22:00 möglich.
Gruß Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
19.06.2011 20:33:05
|
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktionen. Ich habe keinen Heliomat. @Klaus-Peter: das könnte die richtige Fährte sein, mit dem Brennerrelais. Momentan läuft die Heizung wieder ganz normal, nachdem ich mal alle Abdeckungen etc. entfernt und ein wenig Bewegung in den Kabelbaum des Reglers und den Regler selbst gebracht habe. Werde es weiterhin beobachten und bin froh, dass es hier Leute gibt, die gegebenenfalls die Teile wieder reparieren können und auch sonst mit ihrem KnowHow hier helfen. Die Heizung selbst glänzt auch noch nach 20 Jahren mit Bestwerten. Also vorerst nochmal herzlichen Dank, ich hoffe, ich muss nicht morgen gleich meine "Entwarnung" wieder zurücknehmen. Gruß Rattenfänger aus ? (na, woher wohl?)
|
|
|
Zeit:
12.10.2011 10:49:36
|
Hallo, ich bin im Raum 58000 auf der Suche nach einem Installateur, der unseren Herrmann Brennwertkessel (Rational) warten kann. Danke!
|
|
|
Zeit:
29.10.2011 18:22:23
|
Hallo, ich setze in der Heizungssteuerung einen E23digi2 ein. Nun scheint die Anzeige der verschiedenen Temperaturfühler zu spinnen. Alle Temperaturen (Aussen, Vorlauf, Kessel, ect. ) werden falsch angezeigt und schwanken im sekundentakt um 1-2 Grad.
Kann das E23digi2 noch gerettet werden? Wenn nicht, gibt es das E23digi2 noch, bzw. einen Ersatz im 1:1 austausch?
Gruß Bernd
|
|
|
Zeit:
29.10.2011 19:56:12
|
Hallo Bernd,
mal einen Prozessor-Reset machen. Das geht so: Tasten Standard und Adaptieren gleichzeitig drücken, die Standard Taste aber etwas eher gehenlassen. Dadurch wird der Regler komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Der E23D2 reagiert empfindlich auf Netzstörungen die auf die Fühlerleitungen übertragen werden. Gemeinsame Verlegung in einem Kabelkanal oder Leerrohr von Fühler- und Netzleitungen mag der Regler nicht. Da muuste ich schon öfter mal die Fühlerleitungen aus dem Kabelkanal entfernen. Übrigens habe ich noch ca. 20 Stück Neue Regler E23D2 bei mir im Lager.
Grüße Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
30.10.2011 19:34:28
|
Hallo Klaus-Peter,
einen Reset habe ich schon ohne Erfolg versucht. Nachdem wir im Doppelhaus 2 identische Regelungen im Einsatz haben, wurde das E23digi2 auch mal mit dem Gerät aus der anderen Heizung getauscht. Das Austauschgerät zeigt die richtigen Werte an. Die Führung der Fühler- und Netzleitungen prüfe ich noch mal.
Was kostet mich das Austauschgerät? Info gerne auch per mail.
Gruß und Danke für die schnellen Antworten Bernd
|
|
|
Zeit:
31.10.2011 07:53:02
|
Hallo Bernd,
rufen Sie mich mal an, Tel.-Nr. steht im Profil. Auch eine Reparatur des Reglers ist evtl. möglich.
Gruß Klaus-Peter
|
|
|
Zeit:
31.10.2011 22:16:46
|
Hallo zusammen. Habe seit 96 eine Herrmann Heizung
Condorde Erdgas mit Econom Speicher, 3-Punkt Modul, Armaturenblock A94 FBH.
Bisher keine nennenswerte Probleme gehabt. Doch jetzt bleibt die Heizung kalt. Mischer bleibt zu. Wenn ich ihn von der Steuerung abhänge und von Hand aufdrehe, wird er sobald ich ihn wieder an die Steuerung anstecke zugefahren. Umwälzpumpe bleibt auch ausgeschalten.Umwälzpumpe läuft aber wenn ich sie seperat einschalte. Beides hat schon diesen Herbst tadellos funktioniert.Für mich sieht es so aus,als ob die Heizung Sommerwerte bekämme. Aussenfühler zeigt jedoch 2Grad an. Vielleicht hat mir jemand eine Erklärung.
Mit freundlichen Grüßen A. Eisele
|
|
|
Zeit:
01.11.2011 07:32:02
|
Hallo Herr Eisele,
machen Sie mal einen kompletten Reset: die Tasten Mond-Tag-Minus gleichzeitig für 10s drücken. Danach muss die Uhrzeit und der Wochentag wieder eingestellt werden. Der Regler läuft dann im Standard-Programm 05:00-22:00.
Gruß Klaus-Peter Matthes
|