| | | | Zeit:
24.07.2012 18:38:53 |
Hallo, zuerst hoffe ich mal dass ich alles einigermasen verständlich erkläre. Wasserinstallation und Heizungsanlage wurde von zwei unterschiedlichen Firmen eingebaut. Also an unserer Solarunterstützen Pelletsheizung tritt folgendes Problem auf. Sobald die Solaranlage ziemlich heis wird bekommen wir auf den Wasserarmaturen auch auf der kalten Seite sehr heises Wasser. Nachdem etwas Wasser gelaufen ist, ist es wieder normal. Unser WasserInstallateur hat zuerst getestet ob Wasserleitung vertauscht oder eine Armatur Wasser überbrückt. Beides ist nicht der Fall. Nun wurde dieses thermische 3 wege mischventil(oder wie das heist) getauscht. Das Teil soll dazu dienen, dass Kaltes Wasser in die Warmwasserleitung drückt oder so ähnlich. Dabei ist dem WasserInstallateur aufgefallen,daß es daran auch nicht liegt,sondern dass nach einer Weile das sehr heisse Wasser aus dem Vitocell 360m Pufferspeicher in die kaltwasserzulaufleitung zurückdrückt und dann über diesen Temperaturregler kein kaltes sondern heises Wasser zusätzlich zumischt. Was läuft hier falsch? Der Heizungsmonteur, der den Pufferspeicher geliefert und eingebaut hat, wusste auch kleinen Rat und nun erreiche ich Ihn seit Wochen nicht. Der Wasserinstallateur wollte sich mit dem Heizungsbauer in Verbindung setzen, ereicht Ihn aber auch nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, was da nun falsch ist? Liegt es evtl. am Pufferspeicher??? Hab mir als Laie schon überlegt ob es sein kann, dass die Solaranlage zu gross ist? Oder hat jemand anderes schon einmal ein ähnliches Problem? Danke für jeden Tip
|
| | Zeit:
24.07.2012 19:14:57 |
Scheint als würde hier trinkwasserseitig Rückflussverhinderer und Ausdehnungsgefäß fehlen...
|
| | Zeit:
24.07.2012 19:25:13 |
Hallo Freddy Ist eine Zirkulaionleitung angeschlossen? Kanst du ein Bild einstellen oder eine Zeichnung machen MfG Reiner
|
| | Zeit:
24.07.2012 19:50:18 |
Hallo,
Danke erst mal für die ersten Antworten. Zirkulationsleitung ist angeschlossen. Hab mal in den Unterlagen nachgeschaut, da ist die Zirkulation genauso angeschlossen wie dort beschrieben. Sprich die Zi geht in den gleichen Eingang wie das Warmwasserabgangsrohr aus dem Pufferspeicher rausgeht. Trinkwasserseitig ist in die Zuleitung ein Rückschlagventil und so ein Überdruckventil eingebaut. dazwischen kommt nur noch so ein Abzweig der an das 3 wegemischventil geht. Da ist auch noch so ein kunststoffklappe drin, hab ich gesehen als der Installateur das Teil getauscht hat. Aber ist es normal, dass aus dem Pufferspeicher so heises Wasser in die Zuleitung zurückgeht? Pic ist vorerst schlecht, da ich meine Cam geschrottet habe aber das ist ein anderes Thema.
|
| | Zeit:
24.07.2012 20:18:21 |
Ach ja, der Wasserinstallateur hat gemeint an einer anderen Baustelle hätte ein heizungsmonteur die gleiche Anlage eingebaut. Wasserseitig hätte er es angeschlossen, da gäbe es keine Probleme. In der Beschreibung/Zeichnung des Vitocell 360 ist allerdings kein 3 Wegemischventil eingezeichnet. Braucht man dieses Teil überhaupt? Wozu soll das genau sein? Danke
|
| | Zeit:
24.07.2012 21:32:56 |
hi gängiges haustechnikproblem...
der bwm (brauchwassermischer) wurde nicht fachgerecht nach beiliegenden hydraulikschema angeschlossen.
einfach mal hier suchen , da wirst du das schema finden und die zig störfällen dazu, weil nicht ordnungsgemäß installiert wurde.
mein bwm geht nun ins zehnte jahr und funktioniert immer noch.( einfaches modell von tubratherm)...
grüße kd-gast
|
| | Zeit:
24.07.2012 21:47:17 |
Hallo Freddy Schau mal hier Rein http://www.taconova.de/pdf/ea_mt52.pdf Das Schema S 4 müsste für dich Passen dein Inst.soll es so Anschliesen MfG Reiner
|
| | Zeit:
25.07.2012 19:42:00 |
Hallo Freddy,
wie schon empfohlen.. schauen ob der Brauchwassermischer richtig angeschlossen ist? In der Zuleitung Kaltwasser zum Mischer muß ein Rückschlagventil montiert werden. Wenn dieses richtig sitzt, kommt kein WW in die KW Leitung!
mfg Ernst
|
| | Zeit:
25.07.2012 21:48:30 |
Hallo vielen Dank für Eure Tips. Versuche mal eine skizze reinzustellen, wie die Leitungen angeschlossen sind. Evtl. erkennt Jemand was da falsch ist. Im Prinzip wie bei dem Planungshinweis von Viessmann, allerdings ist kein Membranausdehnungsgefäss für trinkwasser bei meiner Anlage eingebaut und dieses BWM hab ich auch mal reingezeichnet(das ist bei der Orginalskizze auch nicht drin. Was ich nicht versteh ist, weshalb am Kaltwasserhahn erst heis kommt? Das Phänomen tritt allerdings nur an heissen Tagen auf. Hoffe es klappt mit dem einstellen der Skizze.
http://www.picup24.com/images.php?img=i17bfvuyz.jpg
|
| | Zeit:
25.07.2012 21:51:33 |
Na ja,anscheinend klappt das mit dem einfügen der Skizze/Bild auch nicht
|
| | Zeit:
25.07.2012 22:49:59 |
Zitat von Freddy78  Na ja,anscheinend klappt das mit dem einfügen der Skizze/Bild auch nicht Skizzedu must schon vorher auf Link oder Bild klicken , und dann den Pfad eintragen. mfG Manfred meine Solarpage |
| | Zeit:
26.07.2012 06:20:23 |
Zitat von Manfred G.  Zitat von Freddy78  [...] SkizzeDanke Manfred. Jetzt müsste man die Skizze erkennen. Der Zirkulationsanschluss ist bei diesem Speicher anders wie bei Tocanova Schema s4. Zirk und Warmabgang gehen in den selben Anschluss. Evtl. bring ich etwas Licht ins Dunkle, und Ihr erkennt noch mehr Fehler. Danke
|
| | Zeit:
26.07.2012 08:27:12 |
Hallo Freddy,
unter dem Detail X ist der ESBE eingebaut, dieselbe Rückschlagklappe D wie bei der ZKP gehört auch in den KW-Zulauf zum ESBE. Wenn das Brauchwasser warm, bzw. heiß ist, macht der ESBE auf und möchte mischen, es fließt aber kein KW nach und deshalb läuft wegen der Schwerkraft das heiße Wasser in die KW-Leitung... und wird heiß!
mfg Ernst
|
| | Zeit:
26.07.2012 20:47:52 |
Hallo Freddy Du hast eine Zikulationslanze die ist gleich zu setzen mit dem separaten anschluss des Schemas S 4 wichtig ist der 2 Anschluss von der Zirkulation in die Kaltwasserleitung zum ESBE Und schaue genau mach wo überal Rückschlagventile und Rückschlagklappen sind. Dein Inst. soll es genau nach Schema S 4 bauen und du hast Ruhe MfG Reiner
|