Di, 18. Juni 2013 | 07:46:30 Uhr

Haustechnikforum
  - Solarenergie

Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Foren
Einträge
Foren
Einträge
Heizung 587313
Sanitär 139228
Fußbodenheizung 68194
Brennwert 111038
Lüftung 59840
Regen- und Grauwassernutzung 20172
Bioenergie 140526
Solarenergie 190500
Wärmepumpen 271267
Betriebswirtschaft 14155
Schwimmbadtechnik 4730
Gebäudeleittechnik 18942
Sonstiges 258839
News 3896
Probleme mit /amPufferspeicher????
Verfasser:
Freddy78
Zeit: 24.07.2012 18:38:53
1742256
Hallo, zuerst hoffe ich mal dass ich alles einigermasen verständlich erkläre.
Wasserinstallation und Heizungsanlage wurde von zwei unterschiedlichen Firmen eingebaut.
Also an unserer Solarunterstützen Pelletsheizung tritt folgendes Problem auf. Sobald die Solaranlage ziemlich heis wird bekommen wir auf den Wasserarmaturen auch auf der kalten Seite sehr heises Wasser. Nachdem etwas Wasser gelaufen ist, ist es wieder normal.
Unser WasserInstallateur hat zuerst getestet ob Wasserleitung vertauscht oder eine Armatur Wasser überbrückt. Beides ist nicht der Fall.
Nun wurde dieses thermische 3 wege mischventil(oder wie das heist) getauscht.
Das Teil soll dazu dienen, dass Kaltes Wasser in die Warmwasserleitung drückt oder so ähnlich.
Dabei ist dem WasserInstallateur aufgefallen,daß es daran auch nicht liegt,sondern dass nach einer Weile das sehr heisse Wasser aus dem Vitocell 360m Pufferspeicher in die kaltwasserzulaufleitung zurückdrückt und dann über diesen Temperaturregler kein kaltes sondern heises Wasser zusätzlich zumischt. Was läuft hier falsch? Der Heizungsmonteur, der den Pufferspeicher geliefert und eingebaut hat, wusste auch kleinen Rat und nun erreiche ich Ihn seit Wochen nicht.
Der Wasserinstallateur wollte sich mit dem Heizungsbauer in Verbindung setzen, ereicht Ihn aber auch nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, was da nun falsch ist? Liegt es evtl. am Pufferspeicher???
Hab mir als Laie schon überlegt ob es sein kann, dass die Solaranlage zu gross ist? Oder hat jemand anderes schon einmal ein ähnliches Problem?
Danke für jeden Tip
Verfasser:
Rene Bergermann
Zeit: 24.07.2012 19:14:57
1742271
Scheint als würde hier trinkwasserseitig Rückflussverhinderer und Ausdehnungsgefäß fehlen...
Verfasser:
kdler
Zeit: 24.07.2012 19:25:13
1742274
Hallo Freddy
Ist eine Zirkulaionleitung angeschlossen?
Kanst du ein Bild einstellen oder eine Zeichnung machen
MfG Reiner
Verfasser:
Freddy78
Zeit: 24.07.2012 19:50:18
1742277
Hallo,

Danke erst mal für die ersten Antworten.
Zirkulationsleitung ist angeschlossen. Hab mal in den Unterlagen nachgeschaut, da ist die Zirkulation genauso angeschlossen wie dort beschrieben. Sprich die Zi geht in den gleichen Eingang wie das Warmwasserabgangsrohr aus dem Pufferspeicher rausgeht.
Trinkwasserseitig ist in die Zuleitung ein Rückschlagventil und so ein Überdruckventil eingebaut. dazwischen kommt nur noch so ein Abzweig der an das 3 wegemischventil geht. Da ist auch noch so ein kunststoffklappe drin, hab ich gesehen als der Installateur das Teil getauscht hat. Aber ist es normal, dass aus dem Pufferspeicher so heises Wasser in die Zuleitung zurückgeht?
Pic ist vorerst schlecht, da ich meine Cam geschrottet habe aber das ist ein anderes Thema.
Verfasser:
Freddy78
Zeit: 24.07.2012 20:18:21
1742288
Ach ja, der Wasserinstallateur hat gemeint an einer anderen Baustelle hätte ein heizungsmonteur die gleiche Anlage eingebaut. Wasserseitig hätte er es angeschlossen, da gäbe es keine Probleme.
In der Beschreibung/Zeichnung des Vitocell 360 ist allerdings kein
3 Wegemischventil eingezeichnet.
Braucht man dieses Teil überhaupt? Wozu soll das genau sein?
Danke
Verfasser:
kd-gast
Zeit: 24.07.2012 21:32:56
1742319
hi
gängiges haustechnikproblem...

der bwm (brauchwassermischer) wurde nicht fachgerecht nach beiliegenden hydraulikschema angeschlossen.

einfach mal hier suchen , da wirst du das schema finden und die zig störfällen dazu, weil nicht ordnungsgemäß installiert wurde.

mein bwm geht nun ins zehnte jahr und funktioniert immer noch.( einfaches modell von tubratherm)...

grüße kd-gast
Verfasser:
kdler
Zeit: 24.07.2012 21:47:17
1742329
Hallo Freddy
Schau mal hier Rein http://www.taconova.de/pdf/ea_mt52.pdf
Das Schema S 4 müsste für dich Passen
dein Inst.soll es so Anschliesen
MfG Reiner
Verfasser:
Kombiheizung
Zeit: 25.07.2012 19:42:00
1742682
Hallo Freddy,

wie schon empfohlen..
schauen ob der Brauchwassermischer richtig angeschlossen ist? In der Zuleitung Kaltwasser zum Mischer muß ein Rückschlagventil montiert werden. Wenn dieses richtig sitzt, kommt kein WW in die KW Leitung!

mfg Ernst
Verfasser:
Freddy78
Zeit: 25.07.2012 21:48:30
1742750
Hallo vielen Dank für Eure Tips.
Versuche mal eine skizze reinzustellen, wie die Leitungen angeschlossen sind. Evtl. erkennt Jemand was da falsch ist.
Im Prinzip wie bei dem Planungshinweis von Viessmann, allerdings ist kein Membranausdehnungsgefäss für trinkwasser bei meiner Anlage eingebaut und dieses BWM hab ich auch mal reingezeichnet(das ist bei der Orginalskizze auch nicht drin.
Was ich nicht versteh ist, weshalb am Kaltwasserhahn erst heis kommt? Das Phänomen tritt allerdings nur an heissen Tagen auf.
Hoffe es klappt mit dem einstellen der Skizze.


http://www.picup24.com/images.php?img=i17bfvuyz.jpg
Verfasser:
Freddy78
Zeit: 25.07.2012 21:51:33
1742753
Na ja,anscheinend klappt das mit dem einfügen der Skizze/Bild auch nicht
Verfasser:
Manfred G.
Zeit: 25.07.2012 22:49:59
1742776
Zitat von Freddy78 Beitrag anzeigen
Na ja,anscheinend klappt das mit dem einfügen der Skizze/Bild auch nicht

Skizze

du must schon vorher auf Link oder Bild klicken , und dann den Pfad eintragen.

mfG Manfred

meine Solarpage
Verfasser:
Freddy78
Zeit: 26.07.2012 06:20:23
1742809
Zitat von Manfred G. Beitrag anzeigen
Zitat von Freddy78 Beitrag anzeigen
[...]

Skizze

Danke Manfred.
Jetzt müsste man die Skizze erkennen.
Der Zirkulationsanschluss ist bei diesem Speicher anders wie bei Tocanova Schema s4. Zirk und Warmabgang gehen in den selben Anschluss.
Evtl. bring ich etwas Licht ins Dunkle, und Ihr erkennt noch mehr Fehler.
Danke
Verfasser:
Kombiheizung
Zeit: 26.07.2012 08:27:12
1742838
Hallo Freddy,

unter dem Detail X ist der ESBE eingebaut, dieselbe Rückschlagklappe D wie bei der ZKP gehört auch in den KW-Zulauf zum ESBE. Wenn das Brauchwasser warm, bzw. heiß ist, macht der ESBE auf und möchte mischen, es fließt aber kein KW nach und deshalb läuft wegen der Schwerkraft das heiße Wasser in die KW-Leitung... und wird heiß!

mfg Ernst
Verfasser:
kdler
Zeit: 26.07.2012 20:47:52
1743238
Hallo Freddy
Du hast eine Zikulationslanze die ist gleich zu setzen mit dem
separaten anschluss des Schemas S 4 wichtig ist der 2 Anschluss
von der Zirkulation in die Kaltwasserleitung zum ESBE
Und schaue genau mach wo überal Rückschlagventile und Rückschlagklappen sind.
Dein Inst. soll es genau nach Schema S 4 bauen und du hast Ruhe
MfG Reiner