Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Isolierung Kupferrohre Heizung, unipipe
Verfasser:
Jürgen
Zeit: 25.03.2003 13:29:19
0
12614
Hallo,

wer kann mir folgende Fragen beantworten bzw. mitteilen wo ich nachsehen kann (Hausbaubeginn Mai 2000):

Wie müssen Kupferleitungen für Heizung isoliert werden (verlegt auf Fußboden bzw. Wand ?
Wie müssen Wasserleitungen aus Mehrschichtverbundrohr isoliert werden (verlegt auf Fußboden bzw. in Wand)
Wie müssen T-Verbindungen bzw.obiger Rohre isoliert werden ?
Ist es aus fachmännischer Sicht in Ordnung am Boden verlegte Abwasserleitungen nur auf Holzkeilen zu legen (Schallschutz)?

Für zahlreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.


Gruß
Jürgen


Verfasser:
auch Jürgen
Zeit: 25.03.2003 14:25:37
0
12615
Hallo,

Tip Nr.1: Fachmann heranziehen und ausführen lassen!
in der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind alle Dämmstärken drin. Kannst Du Dir überall kostenlos runterladen.
Vergiß diese Sch... idee mit den Holzkeilen. Wenn du da Murkst baust, wirst Du es die nächsten 30 Jahre bereuen!
Bögen und T-Stücke müssen natürlich auch gedämmt werden und zwar genausodick wie das Rohr. Faustregel: Dämmstärke = Rohrdurchmesser.

Tue nichts was Du bald bereuen wirst. Laß die Finger von der Selbstinstallation! Die EneV ist übrigens Gesetz!!!

korrigiert mich wenn ich irre...

auch Jürgen

Verfasser:
Jürgen
Zeit: 25.03.2003 15:28:51
0
12616
Hallo Jürgen,

die von mir geschilderten Isolations- bzw. schallübertragungsprobleme sind nicht als Ausführungstips für mich zu sehen, sondern leider bereits so vom Fachbetrieb erbrachte Arbeiten. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt ?

Gruß Jürgen

Verfasser:
mark
Zeit: 25.03.2003 16:47:29
0
12617
schau mal auf die seite von missel.
die schicken dir bestimmt auch gern einen missl dämmpass zu

Verfasser:
Fuggo
Zeit: 25.03.2003 17:52:41
0
12618
Betr. Isolierungen, schau mal auf
http://www.kaimann.de/musterhaus.shtml nach (auch als pdf verfügbar)

Betr. Abwasserleitungen nur auf Holzkeilen gelegt
Na ja, das hört sich nicht so nach Fachbetrieb an, war wohl wieder mal einer sehr "preisgünstig".

Am besten erst mal mit der Firma reden, die müssen/ können/ dürfen nachbessern.
Wenn die nicht entgegenkommen dann muss man das halt ausstreiten, aber wie schon so oft, das kann dauern .........und Nerven kosten...

Und ganz wichtig: Alles aufschreiben wann, mit wem, wegen was, und warum gesprochen und Bilder machen, Beweise sichern etc., irgendwann weis keiner mehr irgendwas oder will davon nicht mehr wissen, wie das damals war.

Ansprechpartner wären z.B. Verbraucherschutzberatung, die für den "Fachbetrieb" zuständige Innung bzw. Handwerskammer.
Und J.....
So long

Fuggo

P.S. Wie schau´n konkret die "Isolierungsmängel" aus, gib mal mehr Info´s!

Verfasser:
Jürgen
Zeit: 26.03.2003 13:00:18
0
12619
Hallo Fuggo,

Die auf dem Fußboden verlegten Leitungen (heizung,sanitär) sind an den T-Stücken grundsätzlich nicht isoliert, an 90 Grad-Bögen zum Teil auch nicht.

Die auf dem Fußboden liegenden bzw. in den Wänden verlegten Kupferrohre für den Heizkörper Zu- und Abfluß (ca. 15mm Durchmesser)sind lediglich mit einem ca. 3-4 Millimeter starken (roten)Isolierschlauch ummantelt.

Die Kaltwasserleitungen (Mehrschichverbundrohr) sind an vielen Stellen nicht isoliert.

Die Abwasserrohre (HT-Rohr) wurde zur Schallvermeidung lediglich mit grauem Filzband umwickelt.


Gruß Jürgen



Verfasser:
Sukram
Zeit: 26.03.2003 13:30:50
0
12620
Soso. Dass sich die Leitungen im Estrich ausdehnen/zusammenziehen wollen, interessiert den nicht, wie?

Sieht nach totalem Neuaufbau aus...

Verfasser:
Fuggo
Zeit: 26.03.2003 19:15:00
0
12621
Ohjeh, billiger Hassan am Werk.

Ich hoffe du hast noch nicht alle Rechnungen bezahlt.
Leitungen müssen natürlich durchgehend isoliert sein und auch teilweise ein "bisschen" dicker.

Also, "Fachbetrieb" auf die Baustelle holen, der soll sich mal dazu äußern warum die Isolierung so "sparsam" verlegt ist.

Was steht denn im Angebot über den Umfang der Isolierungen drin?

Über den Rest der Anlage (Heizkörper, Wärmeerzeuger usw.) würde ich mir auch mal Gedanken machen, ob die in einem ähnlichen Stil verbaut sind.
Du solltest dir mal die Auslegungen und Berechnungen zeigen lassen, falls da welche vorhanden sind, das ieht nicht gut aus.
Wenn sich dann auf der Gegenseite nichts tut, dann hilft nur Sachverständigen hinzuziehen und viel Zeit mitbringen, jaja... Jahre später...

Und zum Schluß: Filzwickelbinde ist natürlich Schrott, das saugt sich bei evtl. Undichten voll und faul vor sich hin.
Dämmstärke für HT- Rohr normalerweise 9 mm, wenn´s denn wenigstens 4 mm durchgehend gewesen wären, aber so... nachbessern, nachbessern, nachbessern.....

Und laß dir nicht allzuviel Zeit mit der Angelegenheit, wer weiß wie lange es die Firma noch gibt.
Es soll ja Fälle geben, da ist die Firma plötzlich weg vom Fenster und du schaust in die Röhre.
Ist das ein ortsansässiger Handwerker oder ein anonymer Sub für einen Bauträger?

So long

Fuggo

Verfasser:
winni1970
Zeit: 27.03.2003 10:05:45
0
12622
Dämmungen:

Heizung:
Steigestränge: 100 %
gegen Erdreich: 100 %
gegen gleichartig: 50 %,
jedoch Anbindeleitungen bis max 8 m (Summe Vor- u. Rücklauf) je Heizkörper brauchen nicht isoliert werden.

Heizungsinstallation alt T-Stück oder als Vereilerinstallation ?

Bei Kreuzungsbereiche, Bögen etc. , darf die Dämmung aus Platzgründen um 50 % reduziert werden.

Sanitär:
Warmwasser: 100 % Steigestränge und Versorgungsleitungen, 50 % Anbindeleitungen
Zirkulation: w.v.
Kaltwasser 4mm, bzw. neben warmgehenden Leitungen 9 mm

Abwasser:
Dämmung nicht erfoderlich, aus Schallschutzgründen aber ratsam. Die Umicklung mit Filzstreifen reicht völlig aus.
Holz als Rohrbefestigung nicht zugelassen, Rohrschellen sind im übrigen nicht teuer. Nachbesserung dürfte sicherlich kein Problem darstellen.


Generell:

Prüfen Sie das Angebot bzw. die Baubeschreibung, darin ist eigentlich im Vorraus spezifiziert wie die Leitungen gedämmt werden sollten, und über welchen Umfang Sie die Arbeiten bestellt haben.

Verfasser:
Olliver
Zeit: 28.03.2003 16:52:44
0
12623
Hallo Jürgen,
das mit der gasammtem Isolierung der Rohrleitungen in deinem Haus ist Absolut nicht ok.
Das liegt aber meistens an diesen Billigpreisen der Hausbaufirmen, da diese ständig nach Möglichkeiten suchen die Subunternehmer im Preis zu drücken kommt so ein Fusch dabei herraus.
Lasse dir wenn möglich das Angebot der Installationsfirma zeigen, da sollten Rohrisolierungen aufgeführt sein.

Olliver

Verfasser:
Heinz Weinmann
Zeit: 31.03.2003 11:33:10
0
12624
Hallo Jürgen,

wie UNIPIPE Rohre nach der EnEV zu dämmen sind finden Sie unter:

www.unipipe.de
- Service
- Dokumentation
- Allgemeine Produktinformation
- Rohrdämmung mit UNIPIPE nach EnEV

Jedoch Vorsicht!
Bei Installation vor dem 01.02.2002 war die Heizanlagenverordnung anzuwenden. Diese finden sie hier in der Bibliothek unter Verordnungen.

Mit freundlichen Gruß
UPONOR Rohrsysteme GmbH
H. Weinmann
Anwendunstechnik

Aktuelle Forenbeiträge
hannsen schrieb: Liebes Forum, Danke für die tollen Beiträge. Wir haben viel...
Shk_bremen schrieb: Hallo Folgendes Problem: Heizungsanlage gas mit solarunterstützung...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Website-Statistik