Hallo Kollegen und Fachwissende,

wer ist noch hier??
Wer kann mir sagen bis wieviel Ablaufvolumen ein 50er Ablauf noch ausreicht???

Ich habe im Tabellenbuch einfach nichts konkretes gefunden.
Einfach eine Angabe über l/min (Einheit is ja egal) die der 50er noch wegschluckt.
Lüftung mal außer Acht gelassen.

Weiß einer aus´m Stegreif Rat???
Vielen Dank

F.Lorenz




Verfasser:
Otto
Zeit: 14.05.2003 00:02:48
0
15922
Hallo F. Lorenz
Bei meiner Tabelle hat ein Ablauf Ø50mm ein Ablaufvolumen von 0.8lt/s.
Ein Ablauf Ø56mm ein Ablaufvolumen von 1.0lt/s.
Mit freundlichen Grüssen
Otto

Verfasser:
F.Lorenz
Zeit: 14.05.2003 00:21:08
0
15923
Danke für die Antwort.

Hilft mir schon viel weiter.
Welche Tabelle ist denn das??

MFG F.Lorenz


Verfasser:
me. Ahrendt
Zeit: 14.05.2003 13:15:34
0
15924
DIN 12056

DN 50 (Di=44mm)
DN 60 (Di=56mm)

Gefälle je Meter / l/s bei DN50 / l/s bei DN60
1,50 cm/m / 0,4 l/s / 0,7 l/s
2,00 cm/m / 0,4 l/s / 0,8 l/s
2,50 cm/m / 0,5 l/s / 0,9 l/s

unbelüftet Max. 4 Meter länge / 3 Bögen / 1 Meter Surzstrecke / 1% Gefälle

kann eine der Bedingungen nicht erfüllt werden dann :

belüftet Max. 10 Meter / unbegrenzt Bögen / 3 Meter Sturzstrecke / 0,5% Gefälle