Hallo,
ist als Schutzmassnahme der Elektroversorgung ein Fi-Schutzschalter vorgeschrieben bei Fussbodenheizungen oder Freiflächenheizungen? In welcher Vorschrift könnte ich suchen?

mfg Heribert

Verfasser:
2moose
Zeit: 07.07.2003 16:52:52
0
20696
Hallo Heribert!

In Ö schlägt man für elektrische Flächenheizung in Baderäumen und Duschecken in Hausinstallationen folgendes vor: Elektrische Flächenheizungen im Fußboden müssen entweder mit einer metallenen Umhüllung (Schutzklasse I) ausgeführt oder mit einer Metallabdeckung (Gitter oder Folie) versehen sein. Diese Metallabdeckung ist in den Potentialausgleich einzubeziehen oder mit dem PE-Leiter zu verbinden. Bei Schwimmbädern ist nur die Variante mit dem Potentialausgleich zulässig. TAEV

Wird in D sicher ähnlich sein, vielleicht kann Dir jemand noch genaueres mitteilen.

Bernhard