Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Erfahrungsbericht SolarFocus PelletTop
Verfasser:
00Meter
Zeit: 26.05.2013 16:47:39
0
1924115
Ok, die Aschebox sollte für mich das kleinere Übel sein, eine eventuell leicht erhöhte Abstrahlung auch.
Da nach der Ortsbesichtigung der ETA-Firma sich in meiner Bauplanung noch bissl was geändert hat (Kessel und Puffer bekommen anderen Standort), wird wohl auch die dort aufgeführte Arbeitsleistung nicht mehr ganz hinkommen. Und bei Solar ging sind gewisse Handwerksposten (in Absprache) auch noch nicht aufgeführt. Das wollte ich vergleichsweise mit meinem Dachdecker nochmal bereden. Der kennt das Dach besser.
Bei Solarfocus ist da aber schon zum Großteil alles im Angebot drinne.
Wird wohl doch in die Richtung gehen.

Verfasser:
00Meter
Zeit: 06.10.2013 13:24:27
0
1972791
Was machen denn die ganzen Pelletkessel von SF so?
Hab nun seit September auch einen Pellet Top 15 in Betrieb. Ich hoffe er bleibt so unauffällig wie bisher :-).

Verfasser:
volkat
Zeit: 21.12.2013 13:32:26
0
2010699
Moinsen,

wir betreiben seit vier Wochen einen Pellettop 49 KW in einem Mehrfamilienhaus, Pelletlager im Keller mit Saugaustragung. Anfangs mit nicht vollständig befülltem Pelltlager gab es Probleme mit der Saugaustragung, mittlerweile nicht mehr. Dann hatten wir noch Fehlermeldungen (Abgastemperatur zu gering), die zur Kesselabschaltung führten. Ursache waren wohl die ersten Pellets aus dem Sack, die aus dem Silo angelieferten verbrennen seitdem klumpenfrei.

Energiekostenersparnis seit Einbau im Vergleich mit restlos überdimensioniertem Ölbrenner aus 1972: Ca. 50%

Verfasser:
walde
Zeit: 27.12.2013 19:04:01
0
2013452
Hallo, ich besitze seit 2010 den Pellet Top. Bis auf die Anfangsschwierigkeiten die hier schon beschrieben worden sind, bin ich zufrieden.
Letzes Jahr hatte ich massive Probleme mit Rauchentwicklung beim Zünden. Dies lag wohl daran, dass die Pellets in der Brennkammer nicht richtig abbrannten und das Gitter verstopfte. Die Servicetechniker drehten hier und stellten da und redeten viel. Es brachte alles nichts, Die probleme lagen weder an Pellets noch an sonstigen hoch Diskutierten Ursachen. Irgend wann bekam ich raus wie ich in das serviecemenu komme und hier habe ich die rauchgastemperatur von 200 auf 150 soll Grad gestellt. Dazu die Einschupimpulslänge verkürzt. ja seit dem keine Probleme. Was mich noch nervt, ist dass der Pellet so oft zündet. Die wärmeabnahme der Heizung ist scheinbar zu gering und so heitzt sich mein Speicher auf und der Kessel schaltet ab. Kurze Zeit später muss er wieder Zünden, weil die Fußbodenheizung den Speicher leergezogen hat. Ich denke dass wenn die Heizleistung niedrieger wäre, ich dass Problem nicht hätte. Hat jemand einen Tipp für mich.

Gruß
W

Verfasser:
00Meter
Zeit: 28.12.2013 02:06:25
0
2013616
An der Rauchgastemperatur dürfte das nicht gelegen haben. Da steht bei mir 250° drinn und die erreicht der Kessel bei mir nie.
Was verstehst Du unter zu oft zünden? Poste doch mal die Betriebsstunden und die Starts dazu. Interessehalber mal noch den Einschub (std.).
Bei mir seit Mitte September 124 Kesselstarts bei rd. 304 Betriebsstunden. Einschub rd. 110 Stunden, wobei das bei mir 9,1 Kg Pellets pro Stunde Einschub sind. Verbaut ist ein Puffer mit 1000 Liter.
Wie groß ist denn Dein Speicher und welche Temperaturgrenzen sind eingestellt (Puffer oben/unten) und wo sitzen die Fühler? Mit welcher Temperatur fährt der Kessel in den Speicher und was ist als max. KesselSoll Temp. eingestellt?
Mit welcher Abgastemperatur läuft eigentlich Dein Kessel?

Gruß Meter

Verfasser:
walde
Zeit: 28.12.2013 11:35:02
0
2013703
Hi Meter,
meine Starts kann ich Die nicht sagen, habe gestern resetet.

Ich habe einen 1000L Wolf Speicher. Der untere Pufferfühler ist in der nähe des niedriegtemparatur ausganges der Heizugspumpe. Die Puffersollwerte des Puffers, unten max 55, oben min 45.

Nach meiner Umstellung sieht der sieb nach einem Jahr immer noch super aus. Ein bisschen deformiert, aber keine nennenswerte abschmelzung.

Ich heize damit ca 500m³ Raum, KFW 40. 3,5 Personen, Die 1,5 Mädchen duschen stunden lang. Raumtemperatur 22°. Mein Verbrauch liegt bei ca 2,5t. Belüftung über Belüftungsanlage mit Wärmetauscher, Bringt aber nicht so viel wie ich mir erhofft habe. Liegt an den Zuluft und Abluftrohren die durch den Keller laufen und nicht genügend isoliert sind. Die Luft kühlt sich zu sehr ab und bist sie am Tauscher angekommen ist, habe ich schon 4-5° verloren. Somit pumpe ich ca 17° kalte Frischluft rein, jede stunde 15min lang.
Meine Kosten liegen bei 650-700 Euro p Jahr.
Im sommer übernimmt die solar Anlage.

Meine Fußbodenheizung arbeitet mit ca 40° Vorlauf. Meine Absicht dabei:
Morgens im Bad soll es warm sein. Wenn die untere Etage unter 21,4 ° fällt, schaltet die Heizung ab 6 Uhr ein. um 11 Uhr wird abgeschaltet, egal ob Wohnzimmer 22° erreicht.
Um 16 Uhr darf die Heizung wieder starten, wenn also das Wohnzimmer unter 21,4° kommt schaltet sie ein. um 23 Uhr ist ende. Ist es draußen zu warm, wie heute, dann kühlt das wohnzimmer nicht ab, und die heizung schaltet morgens nicht ein, was sich für meine Frauen im Bad etwas kühl anfühlt. (22°kühl, haha.)
Die Raumtemperatur greife ich im Moment nur in der unteren Etage ab. (Offene Bauweise, Wohnen, Flur und Küche) Bad oben ist immer voll auf, alle anderen Zimmer über die Durchflußeinstellung so eingeregelt dass es angenehm ist. (Klappt natürlich nicht immer.)

Das Ergebnis ist. Morgens schaltet die Heizung ein, es dauert etwa 1 Stunde bis die Temperatur anfängt zu steigen. Je nach abkühlung in der nacht. Erreicht das Wohnzimmer 22° oder die Zeit 11Uhr schaltet alles ab. Auch die Pumpe. der Estrich, heizt noch nach, danach fällt die temp. wieder. ab 16 darf wieder geheitzt werden. Die heizung startet meistens zwischen 16 und 18 Uhr. je nacht Aussentemp, Ideal wäre meiner Meinung nach, wenn der Kessel solange brennt solange die Heizpumpe läuft.Die langen starts ist nur Geldverschwendung.


ich glaube dass:
durch die einschubverkürzung in der Startphase, nicht so viele Pellets eingeschoben werden, und die Zündung besser erfolgt.
Durch die soll Rauchgastemperaturabsenkung reduziert der Kessel nach erreichung dieser den Pelletseinschub. Das war bei 200° nie der Fall und der Kessel lief immer auf vollanschlag. Meine Kesseltemp soll ist auf 75 °
Meine Asche entferne ich 2,5x pro jahr.

Mich würden vor allem die ganzen zusammenhänge der einschubzeiten und Optimierungen interessieren. Zu den technikern die bei mir waren, kann ich nur sagen, dass die nach schema F oder eigenen Meinungen arbeiten. (3 Techniker, 3 Meinungen und 3 Einstellungen, aber immer die selben Probleme) Weil der Wärmebedarf vom Haus zu Haus unterschiedlich ist, kann man hier kein Schema F oder irgend welche Eigenerfahrungen aus anderen Häusern 1 zu 1 übernehmen. Deswegen finde ich es schade, dass zu den Zusammenhängen des Abbrandverhaltens nichts zu lesen ist. Ich denke dass der Kessel, das Gebäude und die Nutzer betrachtet werden müssen, um optimale Einstellungen zu finden. Leider dauert es immer ein paar tage bis sich irgend welche einstellungen bemerkbar machen. Aber auch das ist nur gefühlt. andere Außentemperatur, tür zu lange auf, kerzen an, alles das veränder gleich den Wärmebedarf und damit auch die erkenntnis darüber ob sich die letzten einstellungen positiv oder negeativ ausgewirkt haben. Ohne Kenntnisse der zusammenhänge oder gute statistiken über den PC, kannst Du es eigentlich vergessen. Schade dass Solarfocus keine Software anbietet, die auf dem HeimPC über das Netzwerk den Pellet überwacht und infos ausgibt.

Gruß
W

Verfasser:
00Meter
Zeit: 28.12.2013 13:33:57
0
2013778
Ok, mein Pellet Top ist von 2013, hat das Touch-Display und ich hab ihn über den Router angeschlossen. Kann somit über PC bzw. Handy zugreifen. Könnte jetzt noch einen externen Server einbinden und dann von überall zugreifen, ist aber erstmal zuviel des Guten :-).
Habe bei mir auch diverse Statistiken im Menü, aus denen man gewisse Werte und Abläufe entnehmen bzw. nachverfolgen kann. Natürlich nur in Verbindung mit dem Servicecode. Keine Ahnung wie das bei Dir mit dem Menü ist.
Ich habe meine Kesselsolltemp. auf 71,5° gestellt (der Werkskundendienst will die Temp. eher bei 75° haben). Dabei ist die Kesseltemp. ca. 66°-67° warm und geht auch so in den Puffer. Bei Veränderungen an der Kesselsolltemp. im Menü, verändert (lt. meinen Beobachtungen) die Anlage die Einschubdauer der Schleuse sowie die Dauer der Pause zwischen den Einschüben. Die ganze Anpassung dauert mehrere Minuten. Da läuft intern eine Art Countdown (Zeit bis Optimierung). Kleinere Anpassungen (im Abgleich mit der Lamdasonde) erfolgen eigentlich ständig.
Mit Reduzierung der Kesselsolltemp. nimmt man meiner Meinung nach dem Kessel etwas Leistung. Die Abgastemperatur sinkt, die Einschubdauer verkürzt sich und die Pausen dazwischen sind auch etwas länger.
Speicherpumpe ist eine Grundfos Alpha 2L, welche auf Stufe 2 Steht (rechtes Display). Stell ich sie kleiner, steigt meine Kesseltemperatur an (was ich eigentlich nicht möchte) und stell ich sie größer sinkt die Temperatur und die Kesselsteuerung hält wieder gegen (mehr Brennstoff, höhere Abgastemp, kürzere Laufzeit). Außerdem rühr ich wohl den ganzen Puffer mehr um als nötig. Von mehr Pumpenenergie mal abgesehen.
Puffertemperaturen habe ich also ganz oben ca. 67° (Warmwasser über WT), Heizungsvorlauf (PO) ca. 64° und Puffer unten 64°. Wobei der Fühler unten ca. 50cm über den Rücklauf liegt (eventl. Solar geplant). Rücklauftemp. zum Zeitpunkt des Abschaltens ist ca. 42°. Mit dieser Einstellung habe ich bei den momentanen Temperaturen ca. 1 max 2 Starts am Tag (Heizzeiten 6:15 - 20:35) und der Kessel läuft im Schnitt pro Start 2:45 Stunden. Nebenbei heizt noch ein Ofen im WZ etwas zu.
Kannst ja erstmal versuchen die Kesselsolltemp. etwas herunterzunehmen und eventuell den Speicher nach unten weiter durchzuheizen. Das dürfte die Brennerlaufzeit schon mal etwas verlängern und hoffentlich die Starts verringern.

Gruß Meter

Verfasser:
walde
Zeit: 28.12.2013 14:25:54
0
2013808
Ja, Du scheinst dann nicht mit einer Fußbodenheizung zu arbeiten.
Ansonsten ähnlich wie bei mir. Ich habe gestern auf 130° runter gesetzt. Mal gucken was passiert.


Mit welcher software greifst Du auf den Pellet zu?

Gruß

Verfasser:
00Meter
Zeit: 28.12.2013 21:00:49
0
2014003
Ne, hab nur normale Heizkörper.
Software ist VNC Viewer. Kessel hat Schnittsstelle für Netzwerk und geht bei mir auf nen alten Router, welcher eingebunden ist. Man hat am PC die gleiche Maske wie am Kessel und kann alles genauso handhaben. Gerade am Anfang, wenn man noch am tüfteln, einstellen und vergleichen ist, ist das eine Prima Sache.
Welche Abgastemperatur hat denn Dein Kessel im Betrieb? Bei Kesselsolltemp. 75° ist der bei mir bis 160° rauf. Hat der komischerweise die ersten Wochen nicht gemacht. Bei den jetzigen 71,5° geht er von ca 130°- 140°. Die letzten Tage war es etwas mehr aber ich glaub die Asche müßte mal wieder raus. Mal sehen wie es dann aussieht.
Die ganzen Werkseinstellungen vom Servicemenü habe ich bis auf paar Kleinigkeiten bei der Pumpenschaltung (Restwärme Kessel) eigentlich gelassen. Sind ja eigentlich auch relativ breit gefächerte Parameter, wo mein Kessel eigentlich immer gut drinne liegt. Teilweise werden Abweichungen auch mitgelogt und auch da gab es bis jetzt keine Auffälligkeiten.

Gruß Meter

Verfasser:
walde
Zeit: 29.12.2013 11:40:42
0
2014204
scheinbar funktioniert Deine steuerung etwas anders. Ich stelle die Rauchgassoll im Serviecemenue ein. seit gestern auf 130°. Die Kesselemp. soll ist bei 71°. wird aber nicht erreicht, wenn die HEizung läuft.
Bei mir erkenne ich keinen automatischen Zusammenhang zwischen kessel und rauchgas.
Ich meine dass ich die Kesselleistung über die Rauchgastemp. nach unten gezogen habe. Der Servicetechniker meinte zu mir, dass die Kesseltemp. mit der KW Leistung nichts zu tun hat, und ich soll sie auf 75° lassen.
Im Moment bin ich zufrieden. Gestern schaltete die Heizung um 16 Uhr ein und der Kessel brannte über die gesamte Heizlänge. Also ein Start. Die Leistung reicht aus um das Duschwasser aufzuwärmen, auch wenn die Heizung wärme rausnimmt. Heute nacht messe ich den momentanen tagesbedarf an Pellets.

wie ist Dein Brennstoffbedarf und bei welcher Nutzung?
gruß

PS ich suche noch ein paar Personen aus dem Umkreis Dülmen, die an einer Pellet einkaufsgemeintschaft interesse haben. Pellets Lasterweise kaufen ist günstig.

Verfasser:
00Meter
Zeit: 29.12.2013 16:03:44
0
2014377
Die Rauchgastemperatur kann ich auch nur im Servicemenü einstellen. Sind aber unveränderte Werkseinstellungen.

RGT soll: 250°
Max RGT Warmst.: 110°
Min RGT: 50°
Max RGT: 300°
RGT Hysterese: 5°
KT Soll: 71,5°

Meiner Meinung nach sind die RGT Werte aber alles nur Toleranzangaben im direkten Pelletsbetrieb (Keine Zünd- bzw. Übergangsphase).

Laut Bedienungsanleitung kann man die max. gewünschte Puffertemperatur über die Kesseltemperatur einstellen. "Max Kesselsoll Temperatur" sollte dabei etwas höher eingestellt werden wie gewünschte Puffertemperatur.
Da bei mir am Anfang noch kein Brauchwassermischer verbaut war, wollte ich natürlich keine so hohen Temperaturen im Speicher.
Nimmt man die Temperatur zu weit herunter, schaltet sich der Kessel nach erreichen dieser Kesseltemperatur wieder aus, weil die RLA noch nicht richtig arbeitet.
Wenn ich die maximale Kesseltemperatur einstelle (75°), dann fährt der Kessel volle Leistung (längerer Einschub, kürzere Pausen). Er schafft aber die 75° nicht, weil die Speicherpumpe "schneller" ist. Also werden erstmal geringere Temperaturen beladen, bis die eingestellte Temperatur für Puffer unten erreicht ist (oder Rücklauf=Vorlauf). Dann schaltet die Speicherpumpe solange ab, bis der Kessel auf 75° ist und schaltet dann wieder zu. Fällt die Temperatur wieder unter einen Grenzwert, wird wieder abgeschalten. Das geht so lange, bis der Speicher voll ist. Als zweite Möglichkeit könnte ich dann noch die Pumpenleistung verringern. Dann würde ich gleich höhere Temperaturen im Speicher "ernten". Will ich aber im Moment eigentlich nicht.

Gruß Meter

Verfasser:
walde
Zeit: 29.12.2013 17:21:20
0
2014422
ei mir ist es so, dass die kesseltemp keine auswirkung auf die Leistung hat. die einschubzeiten sind deutlich nach unten gegangen, als die RGT von 200 auf 150 gesetzt habe. dennoch wurde der speicher schneller geladen als die laufzeit der Heizpumpe und der pellet schaltete ab. nach eine halben stunde war der puffer wieder leer und der pellet zündete. seit vorgestern läuft es gut, rgt auf 130, der pellet schaltet ein kurz nach dem die heizpumpe einschaltet, die rücklauftemp wird konstant auf 58° angehoben. vom puffer kommen ca 35-40° zurück, langsam, sehr langsam steigend. (Mein Rücklauf für den Kessel ist ca 15cm unter dem Vorlauf der Heizung.)der vorlauf der Heizung arbeiet mit 38. An diese stelle hat der Puffer 45° zu beginn, ebenfalls langsam steigend. ( Das Ergebnis. Wenn die RGT über 130° geht veringert sich die einschubzeit und die RGT fällt. danach erhöht sich diese wieder und RGT steigt.
Wenn meine Raumpemp erreicht ist schaltet sich die Heizpumpe ab und der puffer wird auf ca. Oben 67°, mitte 65°, unten 55° aufgeladen, danach schaltet der Pellet ab. Gestern eine zündung über den Tag. Raumtemp. 21.2° um 16Uhr, 21,7° um 21-21.30 uhr, Heizung abgeschaltet, temp steigend bis ca 23 Uhr danach fallend. jetzt wieder 21,2°. (Warmer winter halt)

Verfasser:
00Meter
Zeit: 29.12.2013 23:00:15
0
2014645
Zitat von walde Beitrag anzeigen
Mein Rücklauf für den Kessel ist ca 15cm unter dem Vorlauf der Heizung[...]


Versteh ich da jetzt was falsch? Mein Vorlauf vom Kessel geht oben in den Puffer und der Rücklauf ganz unten raus. Die Anschlüsse für den Heizkreis sind auf gleicher Höhe.

Keine Ahnung, warum das Verstellen der Kesseltemperatur keinen Einfluß bei Dir hat. Was hast Du für eine Pumpe verbaut? Regelt die sich eventuell selber anhand der Kesseltemperatur? Irgendwo hier im Forum hatte ich doch schon mal so etwas gelesen.
Was passiert denn, wenn Du den Puffer bis unten mit 64-65° durchheizt?
Etwas höhere Speicherverluste aber die Energie bleibt da eh nicht so lange wie oben im Speicher. Dafür läuft der Brenner aber noch ein Stück länger und hat dazwischen mehr Pause.

Das mit der RGT werd ich interessehalber mal probieren.


Gruß Meter

Verfasser:
walde
Zeit: 30.12.2013 14:10:24
0
2014866
ne das ist schon richtig, die wärme wird von oben nach unten geschichtet. der pelletvorlauf geht aber nicht ganz oben rein, der rücklauf nicht ganz unten raus. Die Heizung wird in der nähe des rücklaufs abgenommen, (Niedrigtemperatur), ich habe einen schichtspeicher. ganz oben wird das duschwasser eingelagert, mitte heizung und unten ist solar. wenn der rücklauf unten wäre, würde die solar nie ansprechen, wenn der speicher durchgeladen ist. wäre der vorlauf ganz oben, würde mir die Heizung die wärme für duschen wegziehen, und der speicher würde zu sehr durchgemischt. Ganz oben habe ich den Kamin angeschlossen. Wenn der an ist, wird zuerst die obere Hälfte geladen, anschliessend die untere, je nach dem wie lange ich das Flammengefühl im Wohnzimmer haben möchte.
Mein verbrauch lag gestern bei ziemlich genau 15kg pellets und einer Zündung.keine Ahnung ob das im vergleich viel ist. Laufzeit lag bei 5 stunden. Durchschnittliche einschublänge, (sofern ich die Zahl im servicemenü richtig verstehe) lag bei 10sec. ich versuche es mal die tage mit unterschiedlichen rgt temperaturen und ladezeiten.

Gruß
W

Verfasser:
judenburger
Zeit: 28.09.2014 11:31:33
1
2121687
also ich habe auch eine pellet Top 15 kw in verwendung

2 winter nun, udn ich muss sagen ich ganz hin und weg von dem teil der erste winter war zwar warm aber der ofen liefr dauernt an, da mein ach so kluger instalateur sate pufferspeicher ist nicht notwendig hast ja viel wasser in der rohren da altes haus
gute dachte die ölheizung war ja auch so

nach dem ersten winter habe ich den technischen vertreter von solar focus gebeten mal vorbei zu kommen
na dann gings los
zum guten schluss habe ich einen 600l Hygiene-Kombispeicher HYKO
anstelle der boilers montiert mit dem bin ich nun mehr als nru glücklich
die startanzahl hat sich damit auf ein füftel reduziert
der verbrauch ist dadurch auch noch runter gegangen

also ich kann das teil nur empfehlen
mein vorschlag jedoch ist sich zuert durch den techniker beraten zu lassen und sich dann erst den instalteur zu hollen

freu mich schon auf den winter

Verfasser:
US11111
Zeit: 29.09.2014 09:35:06
0
2121963
Hallo,
Ich auf der Suche nach Hilfe für die Internetanbindung. Hatte das eingerichtet, lief auch prima, aber nach rund 2 Wochen konnte der Freigeschaltete Port (5900) nicht mehr kontaktiert werden - irgendjemand eine Idee?
Ich habe den Pellettop nun seit rund 2 Monaten - kann also nichts weiter sagen, da bisher fast nur die Solaranlage gelaufen hat - Laufzeit Kessel 6h.

Verfasser:
00Meter
Zeit: 03.10.2014 21:53:54
0
2124030
Also ich hab den Kessel per Kabel mit einen alten Router verbunden und per Wlan dann ins Heimnetz eingebunden. Klappt eigentlich problemlos.

Gruß Meter

Verfasser:
Blackadder29
Zeit: 05.02.2015 19:54:41
0
2190563
Hallo,
Ich habe eine Pellet Top 25 kW, hat jemand eine Idee wie man in etwa den Verbrauch berechnet ?
Ein Techniker hat mir mal erzählt ca. 13 kg pro Betriebsstunde des Einschubmotors. Hat jemand von euch eine andere Idee ?

Verfasser:
AceTheFace
Zeit: 09.03.2015 10:30:07
0
2206729
Zitat von Blackadder29 Beitrag anzeigen
Hallo,
Ich habe eine Pellet Top 25 kW, hat jemand eine Idee wie man in etwa den Verbrauch berechnet ?


Habe ich mich, und auch den Solarfocus-Techniker bei der Inbetriebnahme gefragt. Er meinte, man könne den Verbrauch nicht so einfach bestimmen. Ich dachte näherungsweise geht es vielleicht über die Anzahl der Saugaustragungsläufe und der Annahme, dass diese immer läuft wenn der Behälter quasi leer ist und er ganz voll gemacht wird. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass die Saugaustragung jeden Tag läuft, unabhängig davon ob der Vorratsbehälter leer ist oder nicht. Stimmt das?

Gruß,
Ace

Verfasser:
HotCoffee
Zeit: 02.05.2015 11:09:27
0
2225700
Hallo zusammen,

Wir betreiben nun seit Februar 2015 einen Solarfocus PelletTop 15kw mit 600l Kombispeicher. Im großen und ganzen läuft soweit alles gut, aber hin und wieder haben wir in der Fehlerliste Meldungen über Stromausfälle. Mein Heizungsbauer schlug als erstes mittel zur Fehlersuche vor, einfach mal einen Radiowecker an die selbe Steckdose zu hängen, dann sieht man ob der Strom tatsächlich weg war, oder ob die Anlage einen Fehler hat.

Desweiteren kamen in den letzten 3 Wochen zwei Meldungen das die Abgastemp. zu niedrig sei, habe dann wie Beschrieben den Brennraum und das Rauchrohr kontrolliert, fand aber keine Anzeichen einer extremen Verschmutzung. Werde wohl nochmals meinen HB kontaktieren müssen das er sich das mal anschaut. Ob es zufall ist, das dieser Fehler erst kam, als der Schornsteinfeger zur ersten (sinnlosen, da erst 4 Wochen Betrieb) Reinigung da war ? Oder kann das keinen Einfluss haben ?

Wie hoch die Abgastemperatur ist, sieht man nur im Servicemenü, oder ? Wäre toll wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte wie man in das Menü gelangt, denn hin und wieder würde ich schon gerne sehen was die Anlage so treibt, das Kundenmenü gibt mir da leider zu wenig Information.

Verfasser:
kama.cl
Zeit: 02.05.2015 22:14:51
0
2225820
Zitat von HotCoffee Beitrag anzeigen


das Kundenmenü gibt mir da leider zu wenig Information[...]


Das ist auch so gewollt von SF!
Frühere Softwareversionen hatten noch die Temperaturanzeige, hat man dann aber geändert um Diskussionen mit dem Kunden zu vermeiden.
Wieso macht der Schorni eine Kesselreinigung?
Zugangscode fragst du vielleicht mal bei "00meter" per PN an, der hat auch einen Top15 und macht vieles selbst.

Verfasser:
HotCoffee
Zeit: 04.05.2015 22:00:45
0
2226426
Sorry, da hab ich mich evtl. falsch ausgedrückt - der Schorni war nicht zur Kesselreinigung da, nur das normale Kaminkehren. Da der Kamin aber mit einem Edelstahleinsatz saniert wurde, fand ich es unsinnig das er nach der kurzen Zeit schon Kehren wollte... Abbringen konnte ich ihn aber auch nicht davon - naja, der gute mann soll ja auch leben 😄

Verfasser:
ptfranko
Zeit: 24.09.2015 21:31:33
0
2271757
Zum Verbrauch des Pt25:
Hallo Blackadder29,
die Info bekam ich auch für meinen Pt25.
Im Schnitt über 6 Jahre liege ic h bei 14,05 kg/ESMh (Einschubmotorstunde)
Es schwankt etwas nach Pelletqualität.
Wichtig: Laufzeit des Einschubmotors, im Ecomanager werden die unter Menü Betriebsstundenzähler aufaddiert.
Gruß ptfranko

Verfasser:
Olli2
Zeit: 14.02.2016 14:35:07
0
2338830
Zitat von HotCoffee Beitrag anzeigen
aber hin und wieder haben wir in der Fehlerliste Meldungen über Stromausfälle. Mein Heizungsbauer schlug als erstes mittel zur[...]


Hm, wenn da ein Stromausfall vermerkt ist, dann war auch einer! Na ja, eigentlich wird nicht ein Stromausfall gemeldet, sondern ein "Strom-ist-wieder-da", denn wenn der Strom ausfällt, kann die Elektronik der Heizung dies schlicht nicht registrieren, sondern nur den Zeitpunkt, wenn er wieder da ist. Die Zeiten, die da mitgeschrieben werden, sind da etwas verwirrend, da zwischen Meldung und Ende Meldung immer ein paar Sekunden liegen. Aber ziehe mal den Netzstecker der Heizung und stecke ihn zehn Minuten später wieder ein: Die Meldung besagt wieder nur ein paar Sekunden zwischen Strom aus und Strom an ... Also weiß man nie wirklich, wann der Stromausfall war und wie lange.

P.S. Hat sich das Problem eigentlich jetzt von selbst erledigt? Wäre ja mal schön, wenn man zu Problemen auch mal Lösungen (oder halt auch nicht ...) angesagt bekäme ...

Verfasser:
Onkel_M
Zeit: 15.02.2016 09:23:17
0
2339168
Hallo Zusammen,

auch von mir wieder mal was zum thema "Erfahrungsbericht" mit dem SF PelletTop. Ist ja schon länger her, aber es gab auch nicht wirklich viel zu berichten, er lief und lief und ... zündete manchmal nicht....

Lag aber an mir, ich habe die Zeit für die Saugaustragung sehr eingeschränkt und da war eben der Behälter mal leer. Zum Glück war das leicht zu beheben.

Ich habe jetzt zwei Jahre das neue Einlegeteil in Verwendung, einen signifikanten Unterschied zu dem Vormodel kann ich nicht feststellen.

Mein Verbrauch liegt bei ca. 4,8 kg/h Pelletbetrieb.


Endlich konnte ich meine email-Benachrichtigung fertig stellen. Die neuen Modelle können das ja schon von Werk aus, bei meinem Baujahr leider noch nicht.
Dazu habe ich keinen RaspPi benutzt sondern von ELV das WebServerModul. Platine, Gehäuse und Modul bestellt, zusammengebaut, konfiguriert. Funktioniert! Tolle Sache, jetzt weiß ich schon wenn eine Störung auftritt Bescheid und nicht erst wenn es kalt wird.

Falls dazu jemand Fragen hat gerne per PM.

Grüße
OnkelM