Hallo,
das ganze was hier 1987 so eingebaut wurde macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn - vor allem die Fernbedienung.
Heizkessel: Buderus Junomat-Ecomatic S 305 (28KW)
Düsengröße: 0.65 gall/h
Öldruck: 17.4 bar
Regelung: Buderus Ecomatic HS 3301
Laut
Energieausweiß von 2008:
Baujahr 1988
Nutzfläche 337,5m2
Energieverbrauchskennwert 136,2 kWh/(m2a)
Die Fernbedienung hängt bei meinen Eltern im Wohnzimmer (Erdgeschoss) angeschlossen mit allen 5 Klemmen (Raumtemperaturaufschaltung) am Modul 004 Kesselkreis.
Nun ist es aber so das dort und im 1. Stock bis auf jeweils zwei kleine Heizkörper im Bad überall Fußbodenheizung ist. Das Wohnzimmer im 1.Stock hat auch viel mehr Kubikmeter (kein Dachboden/geht bis unters Dach). Die Fußbodenheizung ist der Heizkreis 2 (Modul 005 Mischerregelung) - da wo die Fernbedienung nicht dran hängt.
Kesselkreis (Heizkreis 1/Fernbedienung) sind alle Heizkörper im Keller und die 2 kleinen in den Bädern.
Schon mal idiotisch das Erdgeschoss und 1. Stock an einem Mischer hängen...
Machen meine Eltern Feuer und der Fühler merkt es ist warm und senkt die Heizung dann ist es im 1. Stock nicht zwingend warm genug.
Zuerst war die Überlegung:
Wenn ich das richtig verstehe und die Fernbedienung nur mit 1, 2 und 3 an Modul 005 (Mischer/Fußbodenheizung hänge) und Modul 004 mit 10Mohm Brücke dann macht das mehr Sinn.
So schaltet die Heizung im Nachtbetrieb nur ein falls die per Mond eingestellte
Temperatur unterschritten wird.
Aber:
Vorteil des Raumfühlers wäre es ja "theoretisch" Öl zu sparen da die Heizung bei erreichen der auf Sonne eingestellten Temperatur absenkt.
Modul 004 mit 10 Mohm Brücken und Modul 005 (Fußbodenheizung) voll beschalten sollte ja auch funktionieren. Knallt also im Erdgeschoss oben die Sonne ins 4 Meter
Fenster oder der Kamin wird angemacht schaltet die Heizung ab...
Ob es dann im Keller (Modul 004/Heizkörper) zu kalt wird???
Die Heizkörper in den Bädern oben waren für die Übergangszeit gedacht um dort Heizen zu können ohne das die Fußbodenheizung an ist - funktioniert aber wohl auch nicht wirklich wenn der Fühler im Wohnzimmer hängt?
Vor allem weil laut Heft:
"Im Regelfall liegt die Einstellung für den Kesselkreis über der des Mischerkreises.
Ist es jedoch in Ausnahmefällen jedoch notwendig, dass der Mischerkreis
eine höhere Heizwassertemperatur als der Kesselkreis fordert, so bestimmt der Mischerkreis die erforderliche Heizwassertemperatur."
Genau das ist hier der Fall...
Im Keller ist so gut wie nur ein Heizkörper in Betrieb und kalt ist es eigentlich nicht (ca 60 Rippen).
Treppenhaus sind schon immer aus und Waschküche ganz ganz selten mal leicht an.
Modul 004: Steilheit 9 , Parallel 5
Modul 005: Steilheit 11, Parallel 12,5
Die FB in den Schlafzimmern sind immer aus. Die Wohnzimmer (50m2) haben 3 Stränge und davon laufen 2 ca auf halb. Eigentlich sind nur die zwei Bäder voll aufgedreht.
Also wie am besten die Fernbedienung anschließen? Oder Fühler abhängen? Oder oder oder :-(
Bin für alle optimierungstipps dankbar.